PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 11:48    Předmět: Citovat

Ještě mne napadla jedna možnost, kterou byste mohl vyzkoušet s tím převodníkem waveshare RS485 to POE ETH (B) co vám zatím nefungoval pro přenos dat s převodem mezi protokoly Modbus RTU <> Modbus TCP.

Pokud máte možnost si upravit vlastní Modbus TCP server tak, aby fungoval na ethernetu jen s čistými daty Modbus RTU protokolu tak můžete ještě zkusit transparentní režim s tím převodníkem waveshare RS485 to POE ETH (B).

Nastavte si v převodníku toto

Advanced Settings
Transfer protokol:
None

a ostatní nastavení včetně Work mode: TCP client ponechte v převodníku tak jak ho máte.

V tomto případě by vám měly přes převodník waveshare RS485 to POE ETH (B) chodit do vašeho Modbus TCP serveru čisté dotazy ve formátu Modbus RTU bez převodu na Modbus TCP protokol, ale to by nemělo vadit, protože ve vašem Modbus TCP serveru je můžete zpracovat jako Modbus RTU požadavky, a to včetně Modbus RTU odpovědi na ty požadavky.

Pokud to bude chodit tak stačí tímto způsobem upravit váš Modbus TCP server tedy v podstatě z něj z hlediska protokolu udělat Modbus RTU server, který přijímá a odpovídá ve formátu Modbus RTU přes ethernet tj. RTU over TCP.

Z Modbus Clienta, který je integrován v Home Assistantu pak můžete nakonfigurovat zápis dat proměnných s parametrem type: rtuovertcp přímo do vašeho takto upraveného Modbus serveru a nemusíte to tedy tahat přes ten nodered doplněk.

Důležité je také to, aby váš Modbus server podporoval více souběžných TCP spojení a měl individuální obsluhu zpráv pro každé spojení. Pokud by podporoval jen jedno spojení tak by jej zabral převodník waveshare RS485 to POE ETH (B) a Modbus Client z HomeAssistanta by pak nedokázal do serveru zapisovat data a nebo naopak by jej zabral Modbus Client z HomeAssistanta a převodník by pak nedokázal posílat do serveru požadavky.

Takto by to mohlo fungovat. Zkuste to.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mikollar



Založen: Dec 26, 2004
Příspěvky: 1462
Bydliště: Košice - okolie

PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 14:56    Předmět: Citovat

Vidim ze mam co skusat Smile

Konecne sa podarilo rozbehat ten prevodnik, len tak zo zufalstva som ho skusil namiesto napajania cez lab zdroj, napajat cez PoE a hla zrazu vsetko hned zacalo fungovat. V dokumentacii je pisana moznost napajania bud POE alebo externym zdrojom.

Cez to mi uz aj menic komunikuje, ale sem tam sa mu tam objavia divne hodnoty, to est eusim vyskumat.

Ale ten napad s obidenim node red sa mi celkom paci kedze ho na nic ine nepouzivam.
Ide si to pospisovat a postupne skusat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.45 sekund