To je jen zase prodejní fligna. Ono totiž platí, že svodový proud > 300mA může způsobit požár. Mnou uvedený příklad jasně dokazuje, že proudový chránič před požárem nechrání. Ano, chrání před svodovým proudem - resp. vybaví, pokud svodový proud detekuje. A to je taky jeho funkce. Nic víc, nic míň.
Ochrana před požárem, ať už před vznikem, či šířením, se řeší úplně jinak.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16149 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st únor 19 2025, 12:46 Předmět:
DukeNuke napsal(a):
p32 napsal(a):
To by mě docela zajímalo. Jak se to dá vyrobit, pokud bych to chtěl taky vidět? Mám tady tak deset zbytečných TV, na kterých bych si to vyzkoušel. Napiš návod.
Na tom není nic těžkého. Mějme rychlovarku a TV. Rychlovarka je na jedné fázi, TV na druhé. Nulák je společný. A teď ho od přívodu do bytu utrhnu, ale drát nuláku mezi rychlovarkou a TV zůstane. Pak se okruh uzavře mezi fázemi. Spínaný zdroj na TV si s tím poradí, rychlovarka bude hřát míň. Ale přes TV poteče vyšší proud, než by tekl normálně.
Na fikce jsem se neptal. A rozvod dvou fází v panelákovém bytě jsou fikce nebo ty jsi to snad někde viděl? Řeč je pouze o jedné fázi pro jeden byt a o jednofázovém proudovém chrániči a ne o 3F a třífázovém chrániči. Zkus vysvětlit ten "vyšší proud", který TV odebírá z 1F při odpojení nuláku do bytu.
To, že něco neznáš a někdo jiný ano, není fikce. Např. celé sídliště Vinohrady v "Šalingradu" nemá zaveden plyn a do všech bytů jsou zavedeny 3 fáze. Kupodivu už tehdy měli soudruzi rozum a sporák a zásuvka na pračku je v mědi, zatímco zbytek bytu je v hlíně.
Což způsobilo úsměvnou historku, kdy se falešní vybírači doplatku na plyn pokusili ošálit starou babku. Ta na nic nečekala, zabouchla dveře a zavolala měšťáky. A ti si je rovnou vyzvedli u jejích dveří
K "může způsobit" se vyjadřovat nebudu, je to tak psáno.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16149 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st únor 19 2025, 13:28 Předmět:
Já to znám moc dobře, ale nikdy jsem neviděl jen 2 fáze. Když už, tak piš rovnou, že to myslíš tam, kde jsou zavedeny 3F. Tam to platí, ale u 1F prostě ne. Zároveň tam ale platí "něco" o počtu zásuvek a jejich provázání navzájem a jističích.
Takže když je někde psáno "něco", tak je lepší to citovat a ne tvrdit, že se to stane. Oponentura k tomu výrazu "může způsobit" je to, že se to nikdy nestane a je to jen určitá forma alibismu. Jako to, že když sedneš do auta, tak se můžeš zabít při hromádné haváriií atd. atd.
Není to nic osobního, jen se mi nelíbí takové to mediální vyhrožování, že něco "může způsobit". V silnoproudé elektrice platí určitá pravidla a ta by se měla dodržovat a ne, že možná to nic neudělá nebo možná to něco způsobí. I ta fáze tě může kopnout, ale doplňme to o ten zbytek věty a to, že když se jí nechráněně dotkneš.
Takže bych ten požár TV uzavřel, že v normálním bytě s 1F se stane jen za pomocí uživatele zaléváním kvítek či doprasených zásuvek nebo prodlužek, ale ne odpojením nuláku.
Těžko říct takhle z hlavy Možná se už tehdy počítalo s estakádou a tunelem pod Vinohrady a plyn by to celé mohl zkomplikovat. Nebo prostě nebyly kapacity, netuším.
@p32 - nevím proč bych měl upozorňovat na 3f, když u 1f rozvodu nic takového nastat nemůže. A zaráží mě, že ještě v minulém příspěvku jsi 3f v bytě považoval za fikci, zatímco nyní už to "znáš velice dobře".
jako nechci jít moc do OT, ale pokud mi to odpadne jak psal DukeNuke tak mi to zdroj v TV rozhodně nedá. ještě jsem neviděl spínaný zdroj v TV co by byl jak na 230V tak na 400V a při 400V rychlovarka rozhodně nebude hřát méně spíš opačně. Leda by byl odněkud kde mezifázově je 120V a ne 400V
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20406 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st únor 19 2025, 14:58 Předmět:
Ale no tak: jestli v jednom domě je 12 bytů s třífázovou přípojkou, z toho 10 zaslepený plyn, dva nevím, nač ho ještě potřebují, když 3f přípojku zřizovali právě kvůli kuchyni.
Dalších 36 bytů od 1+1 po 5+1 je připojených jednofázově, na plynu vaří, ale vesměs nepečou, už je to samý kombisporák.
Topení a teplá voda jsou ze sídlištní výměníkovky.
Tolik k dalšímu uhnutí diskuse.
Předpis pouze vřele doporučuje maximální proud 300 mA, že při něm nedojde k takovému uhelnatění izolace, aby chytila plamenem a způsobila požár. Jde jen o to, zachytit podle svodového proudu ten počátek. Jak to chytne, už je to daleko horší, než když to nedostane příležitost.
DukeNuke, říkej si tomu, jak chceš, jestli to někdo proloboval na kšeft, to nevím, ale je to v normách spravovaných Cenelecem a neplatí to jen u nás. Nemusíš se tím řídit, ale, jestli se něco stane, nediv se.
Já vůbec nezpochybňuji instalaci chrániče, to ani omylem. Ale formulace, že proudový chránič chrání proti požáru je nesmyslná. Protipožární ochrana se dělá jinak.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16149 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st únor 19 2025, 15:05 Předmět:
DukeNuke napsal(a):
@p32 - nevím proč bych měl upozorňovat na 3f, když u 1f rozvodu nic takového nastat nemůže. A zaráží mě, že ještě v minulém příspěvku jsi 3f v bytě považoval za fikci, zatímco nyní už to "znáš velice dobře".
Jenom tiše žasnu, jak jsi najednou v každém bytě našel 3F, ale psal jsi o tom, jako by to mělo udělat i na 1F. Mám jen dojem, že máš zbytečnou potřebu se vymlouvat a svádět to na jiné. A pokud vím, tak jsem psal o fikci dvou fází ve standartním bytě, kde je 1F.
Nic takového jsem nepsal. Nemůžu za to, že jsi 3f v paneláku neviděl. To je jen tvůj problém. Můžeš se klidně dohadovat o tom, co to je standardní, či nestandardní byt, místo toho, abys přiznal, že nemáš znalost. To je na tobě.
Ale formulace, že proudový chránič chrání proti požáru je nesmyslná. Protipožární ochrana se dělá jinak.
Však se nikde nepíše že chránič zabrání všem rizikům požárů. Jiskření chránič nepozná, na to je AFDD. Aby nevyhořelo zařízení kvůli přepětí, máme SPD. Aby nezačalo hořet přetížené trafo, dáváme do vinutí tepelnou pojistku.
A proč jsi tedy poslal screen, kde je napsáno: "jako ochrana před požárem se používají proudové chrániče...", a teď tvrdíš, že tomu tak není?
celé to mé psaní je o tom, že chránič není protipožární ochrana. Byť existuje jeden jediný způsob, kdy by ochránit před požárem mohl.
Od začátku tvrdím, že chránič je jen doplňková ochrana. Nikoli ochrana proti požáru.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.