Síť TN-C
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2846
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 17:28    Předmět: Citovat

To jsou zase perly u některých příspěvků!

VALDANO by měl dostat nějakou ikonku "pozor, radí nebezpečné nesmysly"!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 20406
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 17:57    Předmět: Citovat

Nejen on. Očka na hliníku pod šroubkem jsou taky koleda o průseur.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cowley



Založen: Feb 04, 2005
Příspěvky: 3520

PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 18:22    Předmět: Citovat

Monterjirka + Hill:

To o Valdanovi si nechám prosím vysvětlit.

Prostě nelze v celé síti TN-C použít proudový chránič, to přece píše správně.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 2994
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 18:34    Předmět: Citovat

Hill napsal(a):
Nejen on. Očka na hliníku pod šroubkem jsou taky koleda o průseur.

Podle mě naopak.

_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4278
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 18:37    Předmět: Citovat

Cowley napsal(a):


Prostě nelze v celé síti TN-C použít proudový chránič, to přece píše správně.

Když dám do zásuvky TNC prodlužovací šňůru. V jaké soustavě bude zásuvka v té prodlužce?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4278
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 18:41    Předmět: Citovat

A co se týče eliminace přerušení PEN a vyšší spolehlivostí tak u nás se smyčkovaly zásuvky tak že s poslední vedly opět vodiče do rozvaděče.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Cowley



Založen: Feb 04, 2005
Příspěvky: 3520

PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 18:43    Předmět: Citovat

TN-C-S, ale ne TN-S. A tak stále nelze připojit chránič, protože při přerušení PEN do kabelu do té zásuvky třeba hned v rozvaděči se dostane fáze přes spotřebič na kostru.
odkaz
Vodič PEN nelze dále spínat, tečka.


Naposledy upravil Cowley dne po únor 17 2025, 18:48, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4278
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 18:48    Předmět: Citovat

Ale tento jev nastane i bez chrániče.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Cowley



Založen: Feb 04, 2005
Příspěvky: 3520

PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 18:51    Předmět: Citovat

Ale nenastane v síti TN-S, kde je vodič PE samostatný a nespínaný.
A síť TN-S vzniká v bodě pospojení/uzemnění.
A napojení 3-žilé prodloužky do TN-C není bodem rozdělení ve smyslu přechodu na TN-S, pouze TN-C-S.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 35895
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 19:00    Předmět: Citovat

Autor vlakna siet TN-S nema. Ma TN-C.

Klasicky chranic do rozvodnice pouzit nemoze, ale chranic do zasuvky ano. Pri preruseni PEN ho neochrani, ale ked napr. chyti poskodeny kabel fenu, tak ano.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cowley



Založen: Feb 04, 2005
Příspěvky: 3520

PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 19:00    Předmět: Citovat

Obecně, někdo má na zdi zásuvku a řekne si, mám chránič? Nemám.
Jde a koupí ten do zásuvky.
Říká si, jsem chráněn.
Připojí do něj 3-žilou prodlužku se spotřebičem a při dotyku spotřebiče ho to při výše uvedené poruše "kopne".
Pak se zjistí, že zásuvka je TN-C.

Neznalost neomlouvá.

viz zde

Předoslední příspěvek: " člověk se stává spotřebičem". Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO
Doporučuje se dohled moderátorů


Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 19710
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 19:12    Předmět: Citovat

Co je na tom špatně ? Při přerušení přívodního PEN to dopadne vždy stejně .


zásuvkový chránič.png
 Komentář:
 Velikost:  3.26 kB
 Zobrazeno:  20 krát

zásuvkový chránič.png


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cowley



Založen: Feb 04, 2005
Příspěvky: 3520

PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 19:21    Předmět: Citovat

A ty si chránič pořizuješ proto, aby to bylo vlastně jedno?

rnbw: Nikdo přece netvrdí, že to nebude fungovat při běžném provozu. Dokonce ani diskutující elektro profíci na mém odkazu.

Ale právě skutečnost "uchlácholení", že jsi chráněn, ti v tomto případě vrazí kudlu do zad.

Za mě poslední odkaz.
citace:
Bezpečnost v síti TN-C je zajištěna pomocí nadproudové ochrany jako jsou jističe nebo pojistky. V případě poruchy spotřebiče má poruchový proud kudy téct přímo do zdroje a tudíž dojde ke zkratu, který spustí nadproudové ochrany. Citlivější proudové chrániče nejsou v síti TN-C možné, protože se nesmí spínat ochranný vodič PE ani PEN.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6391
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 19:57    Předmět: Citovat

Valdano napsal(a):
Proudový chránič do zásuvky

Upozornění: Proudový chránič lze použít pouze v síti TN-S.
Ono se tam píše víc hovadin, jako že např. tenhle bazmek smí instalovat jen kvalifikovaná osoba.

Tipnul bych si, že i tento proudový chránič je napěťově závislý, tzn. že při poruše napájení (např. přerušením PENu na přívodu) vybaví (resp. odpadne) a bezpečně odpojí spotřebič od zásuvky. A že je tedy mimořádně vhodný do třípólové (tzn. TNC-S) zásuvky v TNC síti.
Neochrání až v situaci, kdy v síti TNC je přerušen PEN mezi rozvaděčem a první zásuvkou, na kterou je smyčkováním napojena druhá zásuvka, v první zásuvce je zapojený spotřebič a ve druhé ten zásuvkový proudový chránič. V této situaci zavleče fázi do PENu ta první zásuvka, a chránič v té druhé to nemá jak poznat a hlavně nesmí a nemůže odpojit kostru spotřebiče od kolíku v zásuvce.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cowley



Založen: Feb 04, 2005
Příspěvky: 3520

PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 20:06    Předmět: Citovat

Pokud odpadne PEN v rozvaděči, možná odpadne chránič a jeho dva pracovní "chráněné" vodiče.
Jenže přes sousední zásuvku na stejné fázi v rozvodu TN-C se přes spotřebič dostane fáze na PE spotřebiče za chráničem.

Protože PE se z principu nesmí odpojovat.

Edit: a už jsi to doplnil...

Takže to v takovém zapojení není chránič, ale pseudochránič.

A proto se nesmí použít v TN-C.

A jsme na začátku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Strana 3 z 8

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.36 sekund