Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6391 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne únor 16 2025, 23:46 Předmět:
Valdano napsal(a):
To nic neznamená. Jen to zřejmě u něj zapomněli uvést.
Nic nezapomněli. Všechny takovéhle chrániče, co jsem měl v ruce, byly napěťově závislé - takže při přerušení PEN na přívodu odpadly a spotřebič spolehlivě odpojily.
Valdano napsal(a):
Aneb jeho použitím si v síti TN-C v podstatě vyrobíte smrtelnou past, která sklapne po dotyku na kostru spotřebiče třídy I pokud se v zásuvce, do které je spotřebič připojen uvolní a přeruší PEN vodič.
Ta smrtelná past je tam už od okamžiku, kdy tam elektrikář připojil zásuvku, a použitím napěťově závislého chrániče se právě odsmrtelní.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2437 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne únor 16 2025, 23:52 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Pokud nevyužívá kolík zásuvky a rozdělení je uvnitř chrániče je to OK.
Místo rozdělení PEN na PE a N má být samostatně přizemněno přičemž jako přizemnění nelze použít vodič PEN. Pokud je to rozdělení v chrániči odkud asi vezme ten chránič samostatné přizemnění?
Místo rozdělení PEN na PE a N má být samostatně přizemněno přičemž jako přizemnění nelze použít vodič PEN. Pokud je to rozdělení v chrániči odkud asi vezme ten chránič samostatné přizemnění?
Asi ti nějak nedochází že takový bod rozdělení v síti TN,-C je v každém spotřebiči třídy ochrany I. Vzniká v jeho zástrčce z které už vedou 3 vodiče
Psal bych raději v minulém čase. I ten odkaz je 21 roků starý. Myslím že to ABB vyrábělo jen krátkou chvilku. Nevím proč, ale někdy by se právě tato zásuvka docela hodila.
no co se týče zvýšení ochrany tak kontrola zásuvek určitě neublíží, ale rozhodně bych si dával pozor na to dotahování.
Většinou to vše krásně drží dokud do toho právě někdo nehrábne jelikož ti co to montovali měli cit a věděli jak moc to dotáhnout aby hliník držel.
Ten kdo na to cit nemá to dotáhne větší silou a hliník pak uteče o to rychleji a problém vznikne. Spíše to chce mít přehled o tom jak jsou zásuvky zapojeny a vyhnout se zapojováním výkonějších spotřebičů (500W a víc) do poslední zásuvky v řadě aby zbytečně nepřetěžoval ty předtím. Todle se stalo ségře jelikož minulí majitelé při rekonstrukci kuchyně napojili myčku do poslední zásuvky v řadě a samozřejmě, že časem začali ty předtím hořet kvůli přechoďákům. (asi jim to montoval nějakej trouba co o elektrice věděl leda to, že tam vedou dráty)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 17 2025, 8:02 Předmět:
U mne v panelu to byla prasata , můstáč maníci jen rozřízli a oholili 8mm hliníku a ten vrazili bočně pod šroubek . Takže jsem si k tomu pěkně zalehl , můstkáč oholil z druhé izolace až k výstupu z panelu , nadělal očka a doufám , že do smrti bude pokoj .
Kupoval jsem zásuvkovou ABB v roce 2020, dnes už ta s kolíkem asi nejde sehnat, ale Conrad má s vývodem země po stranách.
Zapojení do sítě TN-S i TN-C viz obrázek
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6391 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po únor 17 2025, 12:47 Předmět:
Jj, Conrad to nabízí v Schuko za 8 litrů. No nekup to.
Myslím, že důvody, proč to ABB utnulo, byly dva - jednak šílená cena, takže slabý odbyt, a druhak že to v TNC síti neřeší problém s uhnilým PENem (chránič byl napěťově nezávislý).
U zásuvek, do kterých nic není připojeno a jsou někde za něčím v podstatě dlouhodobě a trvale nedostupné bych to vůbec neřešil tj. jako by ani neexistovaly.
Fatální omyl. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Díky za informace. Budu tedy jemně dotahovat. Po nastěhování jsem zjistil, že u zásuvky do které se zapíná trouba a příležitostně kávovar nebo rychlovarná k. byl hliník u kolíku uhořelý. Takže jsem trochu vyplašený.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 17 2025, 16:26 Předmět:
U zásuvek , kam strkáš spotřebiče nad 1kW , je dobré všechny rozdělat a nadělat očka . Problém se zhorší tím , že pokud spoj hoří , izolace dále ztvrdne na kámen a nedá se s tím moc pracovat .
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.