Zaslal: st leden 01 2025, 19:26 Předmět: Nastavení ohřevu TUV a Tepelné čerpadlo
Předem přeji všem přítomným šťastný a úspěšný nový rok 2025. Hlavně jej prožít ve zdraví.
Skrze moji malou FVE řeším ohřev TUV u našeho TČ 1F LG Therma V split se zásobníkem 200litru (HN0913T+HU051MR)
Úplně ideální by bylo z přebytků energie ohřívat pomocí topného tělesa zásobník, ale to jsou náklady navíc a ne úplně male.
Hlavně nemáme tak velkou elektrárnu, aby to mělo smysl.
Máme měnič, který dodává energii přímo do sítě (on grid bez baterii). Tedy pokrývá i částečně spotřebu TČ.
Měnič je řádně nahlasen distributorovi a mam omezovaci prvek přetoků.
Dnes mám nastavenou teplotu TUV na 48st. V časech nízkého tarifu a přes dopoledne mám nastavenou teplotu na 51°C.
Slibuji si od toho, že bude Hlavně ohřívat vodu pres dopoledne, protože v rámci hystereze teplota vody pod 45°C padne max. po večerním sprchování.
Možná by se dalo nahřívat teplou vodu přes den navíc stupňů, aby právě již neprobíhal ohřev později, ale nedokážu se rozhodnout, zda to ma smysl vůbec takto přemýšlet anebo abych nekazil TČ anebo aby to nebylo spíš kontraproduktivní.
Budu velmi rád, pokud mi někdo z Vás odpoví. Tepelko máme první pul rok. Máme novostavbu bungalov s energetickým štítkem B.
To jezevec: u nas je trvaly průtok vody, voda se kazdy den min.jednou ohřívá na 51st.
Cerpadlo ma automatickou funkci (auto antilegionela), kdy jednou za tyden ohřeje vodu na 70stupnu
... mám nastavenou teplotu TUV na 48st, u nas je trvaly průtok vody, voda se kazdy den min. jednou ohřívá na 51st, čerpadlo jednou za tyden ohřeje vodu na 70st ...
1. teplota od 45 do 48°C je pro růst legionelly velmi příznivá
2. trvalý průtok při takové teplotě není ochrana proti množení a určitě nefunguje po celou noc, kdy k tomu hlavně dochází
3. 51°C je stále nebezpečně málo, protože legionella při 55°C umírá až po 5 hodinách
4. za takové situace je ohřev jednou za týden na 71°C už nepodstatný
... takže - ošklivě hazarduješ se zdravím svým a svých blízkých, hlavně dětí a starších osob !!!
Tak předpokládám, když to takto nainstalovala osoba odborně způsobilá pro instalaci tepelných čerpadel a stojí si za tím, že je to v pořádku, tak co mám dělat?
Člověk se spolehne na rozum, zkušenosti technika, který je natolik zkušený, zda je to špatně anebo ne.
To není můj výmysl, že bych vodu snižoval na 50°C.
O tom popisu a teplotách ohledně této bakterie vím. I vždy je o tom plno rozporů.
Je pravda, že bojler Dražice má na termostatu označen provoz ECO, který je v návodu doporučen používat a teplotu vody udržuje na cca 55°C.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.