Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33715 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 27 2023, 4:49 Předmět:
Jsou centrály s plovoucím výstupem - to je většina těch moderních, a jsou centrály, který měly a mají zemnič a při provozu je potřeba, aby byly správně uzemněný. Souvisí to se zapojením vinutí generátoru a s tím, jakou síť představujou na svým výstupu - jestli izolovanou, nebo s nějakým bodem spojenou se zemí. Obvykle jsou ty s nuceným uzemněním trojfázový a výkonnější, malovýkonový škvrčidla jen s jednofázovým výstupem se často dají provozovat bez zemnění, jen jako plovoucí. Pokud je ale nějakej spotřebič spojenej schválně se zemním potenciálem právě třeba proto, aby vlivem kapacity vůči okolí fungovaly třeba právě ionizační elektrody, musí mít nouzovej zdroj taky vytvořený připojení na zem - a nestačí na to jen spojení s PE(N), musí se učunit extra zemnič pro danej objekt - podle starejch předpisů se to dělalo kovovou deskou nebo roštem zakopaným do určitý hloubky, novější předpisy předpokládaly ocelovou pozinkovanou pásovinu uloženou do rejhovitýho výkopu a zalitou v určitý vrstvě bentonitem (jílovitá směs dobře udržující vlhkost). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6828 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st prosinec 27 2023, 9:24 Předmět:
Prostě se jeden vývod z centrály spojí s PEN a všechno šlape. Na elektrice cz by se ovšem pos.... Mám to tak léta. Stejný problém jako střídač. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33715 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 27 2023, 14:53 Předmět:
Někdy je potřeba vyzkoušet, kterej z těch vývodů centrály je na spojení se zemí je vhodnější = kterej pro daný aplikace funguje líp. Má to souvislost s celkovou kapacitou generátoru proti okolí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6828 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st prosinec 27 2023, 19:33 Předmět:
Karle, stator má prostě L1, L2. Izolované. Takže je to jedno. Nebo myslíš kvůli tomu kotli nebo jak? Ona centrála jinak rozumně zapojit nejde. Odporuje to tak nějak normě, ale je to jediný řešení. Jako uzemnit centrálu, která má plovoucí výstup, je v principu blbost, když na výstupu není proud. chránič, který by stejně nevypadl. A má CE.
Jako hrozné debaty kolem měniče FTV. Prostě přívod TNC, vývod spojit s PEN a běží to. S chráničema dál ať si každý vyblbne.
A třeba UPS, 500W mi táhne kotelnu. V režimu síť to má asi normální průběžný N. Ale z baterek je to taky plovoucí, ale neřeším, ničemu to nevadí. A vlastně při prvním spojení L se zemí by to mělo běžet dál, je to v podstatě IT. Ale nebádám to když to funguje. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33715 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 27 2023, 20:11 Předmět:
Jo, právě s ohledem na ty ionizační elektrody. Ne každá centrála má 50Hz sinus výstup přímo z generátoru, spousta těch moderních namá synchronní otáčky, ale výstup má podobně jako UPSky vf modulovanej pseudosinus, protože zdroj je nesynchronizovanej generátor s permanentníma magnetama v rotoru, kterej se usměrní, někdy z menšího napětí měničem "shiftne nahoru" a pak na 230V 50Hz převádí PWM modulovaným můstkovým výstupem nebo tam je PWM modulovanej invertor s tráfkem na feritu. U těch se fakt často musí zkusit, která výstupní svorka je při spojení se zemí lepší. Je to prostě způsobený nestejnou vnitřní symetrií jejich zapojení. Některý značky a typy UPS to mají stejně tak a když je krmíš namísto z původně vestavěnejch gelovek 7,5Ah na podlahu postavenou jednou nebo dvěma autobaterkama, je to právě tou externí vf kapacitou baterek proti okolí ještě zhoršený. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6828 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt prosinec 28 2023, 17:44 Předmět:
Výstup z takový centrály je v podstatě měnič. Pořád nějak nevím, jak se tam plete VF. Jeden konec spojím s PEN a musí to snad běžet. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33715 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 28 2023, 18:14 Předmět:
Vf je na tý ionizační elektrodě, kde to usnadňuje emisi elektronů z povrchu. Přidělává se to třeba ke svářečkám, aby se snáz zapaloval oblouk. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6828 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt prosinec 28 2023, 18:54 Předmět:
Můj starý plynový kotel dakon, který znám nazpaměť a desku několikrát spravoval, tokovou fičuru teda nemá, proto jsem to nechápal. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33715 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 28 2023, 20:21 Předmět:
Nj, Jendo - to je jako bys říkal, že u šáde nemáš rozvodovej řemen, katalyzátor nebo vstřikovací čerpadlo, takže tyhle novinky neznáš ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ceho jsem se obaval, stalo se.
Vanoce v haji, nesel proud 2 dny.
Nebudu komentovat vse co se delo.
Pokus s plynovym kotlem - nefungoval.
Pravdepodobne proud ionizacni elektrody netekl kam mel.
Propojeni centraly na zlutozeleny vodic v budove nepomohl.
Resil nekdo? Nekde jsem cetl propojit fazovy vodic kotle v tom pripade zarovkou na ochranny vodic.
Stačí vrazit mezi centrálu a kotel oddělovací trafo. Na straně kotle PE nechat na přívodu ze sítě a N propojit s PE co nejblíž kotli.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.