3fázový autotransformátor - nulák
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6266
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2023, 9:29    Předmět: Citovat

Použití 4. kolíku jako PEN bylo povoleno jen na časově omezenou výjimku někdy v 60. letech, do doby zavedení výroby 5-kolíkových zásuvek. Je to nebezpečné. U pohyblivého přívodu je třeba počítat s možností špatného kontaktu nebo přerušení ochranného vodiče, a to by se pak u připojeného spotřebiče zavleklo napětí na kostru.
rezis napsal(a):
Pokud se dobře dívám tak na primáru N není. Je jen na sekundáru.
To se díváš spatně, je to autotrafo, takže nulák je společný primáru i sekundáru.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
foxrider



Založen: Sep 28, 2013
Příspěvky: 903
Bydliště: Praha- východ

PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2023, 10:32    Předmět: Citovat

Ano. Toto zapojení bylo povolené pouze "...do doby zavedení pětipólových vidlic a zásuvek..." Pravidla
Že to tak někde běhá dodnes, je už věc jiná. Rolling Eyes

Krásným příkladem je stará svářečka KS-N 100 z roku 1966 kde je v přívodním kabelu místo vodičů N a PE vodič PEN. Rolling Eyes

Máme v práci tři, jednu už jsem přepojil a dvě ještě čekají - v práci máme totiž všechny zásuvky v síti TN-S.



6 vyčištěno.jpg
 Komentář:
 Velikost:  287.57 kB
 Zobrazeno:  90 krát

6 vyčištěno.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
gaminn



Založen: Sep 25, 2019
Příspěvky: 200

PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2023, 13:00    Předmět: Citovat

Vytáhl jsem nulák z vedlejší 230V zásuvky a ten připojil k autotrafu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Otkundes



Založen: Mar 14, 2010
Příspěvky: 1717

PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2023, 13:49    Předmět: Citovat

Pravdou je, že dle ČSN 34 1010, účinné od 1.7.1966, je v článku 72, bod c), opravdu mnou popisované zapojení nakresleno na obr. 5 a je označeno písmenem B, jako přípustné na přechodnou dobu (do doby zavedení výroby pětipólových zásuvek).
Tazatelův případ však ukazuje, že ještě v současné době, jsou tyto čtyřpólové zásuvky součástí provozovaných elektroinstalací. Jsou používány a sotva kdo při jejím využití k připojení třífázového spotřebiče pohyblivým přívodem, řeší tuto bezpečnostní podmínku.
No, v tom případě lze zásuvku demontovat a místo ní instalovat krabici Acidur, ve které se ten žlutozelený (někde možná ještě zelený) vodič PEN rozdělí na PE a N. Buď z ní, dle požadavku současných elektrotechnických předpisů připojí pěti vodiči pětipólovou zásuvku, nebo připojí to autotrafo formou pevné montáže přímo do té krabice Acidur (bez zásuvky), Na funkčnost toho autotrafa to nebude mít vliv.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4589

PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2023, 14:30    Předmět: Citovat

Otkundes napsal(a):
...
Tazatelův případ však ukazuje, že ještě v současné době, jsou tyto čtyřpólové zásuvky součástí provozovaných elektroinstalací.
...
No, v tom případě lze zásuvku demontovat a místo ní instalovat krabici Acidur, ve které se ten žlutozelený (někde možná ještě zelený) vodič PEN rozdělí na PE a N.
Snažíš a vymyslieť koleso?

Štvor- a dokonca aj troj-pólové zásuvky sa stále vyrábajú a používajú pre spotrebiče, ktoré nepotrebujú nulák, alebo ani všetky tri fázy.

Nemôžeš v TN-S sieti len tak niekde rozdeliť ochranný vodič a vytvoriť z neho pracovný nulak. A ak je chránený prúdovýmm chráničom, tak ani prakticky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vrky



Založen: Nov 28, 2004
Příspěvky: 1802
Bydliště: pod Black Mount

PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2023, 14:50    Předmět: Citovat

Koukám na to schema a mě to přijde že primár je do trojuhelníku a sekundár do hvězdy s uzemněným středem. Takže tu nulu dělá to trafo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Otkundes



Založen: Mar 14, 2010
Příspěvky: 1717

PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2023, 15:05    Předmět: Citovat

Samec:
a kde máte napsáno, že tazatel má elektroinstalaci v soustavě TN-S ?
Z mých příspěvků snad plyne, že předpokládám soustavu TN-C (3f+PEN) ?
A jestli si tazatel ten nulák vytáhl z vedlejší zásuvky 230 V, tak tam asi žádný proudový chránič v obvodu nebude.

Vrky:
Nad tím jsem též přemýšlel, ale velkými písmeny jsou označeny přívody (primár) a malými výstupy (sekundár). Z toho jsem usoudil, že na svorku N se připojuje neutrální vodič sítě.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34766
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2023, 15:23    Předmět: Citovat

Pri TN-S by som cakal, ze zasuvky uz budu 5-polove.

Aj pri TN-C mozes tu 4-polovu zasuvku odmontovat a vymenit za 5-polovu. PEN drot zo steny zapojis na PE a N.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
gaminn



Založen: Sep 25, 2019
Příspěvky: 200

PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2023, 16:43    Předmět: Citovat

Nevyznám se přesně v těch označeních, ale elektroinstalace u mě má všude veden jeden společný vodič pro ochranný kolík i pro pracovní vodič.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Milan_F



Založen: Oct 03, 2005
Příspěvky: 1638
Bydliště: nedaleko Humpolce

PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2023, 17:26    Předmět: Citovat

Otkundes napsal(a):
No, v tom případě lze zásuvku demontovat a místo ní instalovat krabici Acidur, ve které se ten žlutozelený (někde možná ještě zelený) vodič PEN rozdělí na PE a N.


Tohle nebude odpovídat předpisům. Exclamation
Normy mimo jiné praví, že bod rozdělení na PE a N musí být přizemněn. Dále neodpovídá min. průřez PEN, atd...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Otkundes



Založen: Mar 14, 2010
Příspěvky: 1717

PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2023, 18:40    Předmět: Citovat

Vážení, koukám že jsem si naběhl…
Tazatel chtěl poradit, jak má to své autotrafo připojit bez toho, aby byl znám typ sítě, jištění, průřezy vodičů, atd. Až v průběhu diskuse se potvrdil předpoklad, že se jedná o klasický elektrický třífázový rozvod, zřízený podle předchozích norem, se základní ochranou nulováním.
Místo toho, abych tazateli hned v úvodu napsal proč to nejde, hledal a nabídl jsem mu technické řešení, které bylo před lety (s jistou výhradou) akceptovatelné, a to jak po stránce funkčnosti, tak i bezpečnosti.
Ano, bezpečnostní předpisy let minulých, byly zpřísněny, normy přepracovány, a v rámci €U harmonizovány. Ale to na funkčnost připojeného autotrafa nemá vliv.
Předpokládám, že jsme stále na fóru bastlírny, tedy též i pro lidi, kteří si ve svém koutku něco kutí, zkouší a bastlí. Nikoliv na fóru profíků, kteří musí pracovat podle předpisů, norem, mít platné revize, zkoušky, atd. Je proto samozřejmé, že ve firmách a v dílnách podnikatelské sféry, by toto řešení již neprošlo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
MiraSt



Založen: Apr 19, 2008
Příspěvky: 1533
Bydliště: Fryčovice

PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2023, 18:46    Předmět: Citovat

rezis napsal(a):

Pokud se dobře dívám tak na primáru N není. Je jen na sekundáru.
Se špatně díváš. Jelikož se jedná o autotrafo (variak) tak tam ta "nula" je. Je společná pro "primár" i pro "sekundár".
_________________
Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6266
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2023, 0:20    Předmět: Citovat

Milan_F napsal(a):
Normy mimo jiné praví, že bod rozdělení na PE a N musí být přizemněn.
Ne, to je pouze vřele doporučeno. Jak bys to asi dělal v síti TNC u každé zásuvky?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6266
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2023, 0:24    Předmět: Citovat

rnbw napsal(a):
Aj pri TN-C mozes tu 4-polovu zasuvku odmontovat a vymenit za 5-polovu. PEN drot zo steny zapojis na PE a N.
Ano, to je druhé nejlepší řešení. (To první je vyměnit i přívodní kabel Smile )
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kokun



Založen: Jun 21, 2008
Příspěvky: 8988
Bydliště: Valachy

PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2023, 8:29    Předmět: Citovat

gaminn napsal(a):
Mám to jen na pokus, nebude to trvale zapojené, takže ten nulák bych případně někde vyštrachal, ale... Spotřebičem je frekvenční měnič se vstupy L1, L2, L3 bez nuláku, což tedy asi je symetrický spotřebič, ne? Mohu tedy autotrafo zapojit bez nuláku?
gaminn napsal(a):
Vytáhl jsem nulák z vedlejší 230V zásuvky a ten připojil k autotrafu.

Žádný nulák jsi nikde nevyštrachal, ani jsi ho nevytáhl z vedlejší 230V zásuvky!
Pokud jsi to takhle provedl, tak jsi i z této zásuvky (230V) zase připojil pouze vodič PEN.
Když máš v třífázové zásuvce pouze 4 vodiče (síť TN-C), tak i v jednofázové zásuvce 230V budeš mít pouze 2 vodiče. Podívej se do ní - černý (hnědý) vodič jde na levou dutinku a žluto/zelený jde nejprve na "zemní kolík" a z něj pak teprve na pravou dutinku - takže i v pravé dutince je PEN!
Udělal bys vlastně totéž, kdybys připojil čtvrtý vodič (PEN) rovnou z té třífázové zásuvky - jsou rovnocenné (je to v podstatě stejný vodič) Exclamation

_________________
Honza - kokúň
__________________________
Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Strana 2 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.21 sekund