potřebuju z 3fáz 400V udělat 3fáz 200V, tak jsem sehnal autotrafo na obrázku. Chtěl jsem ho zapojit a koukám, že to po mně chce nulák, což je trochu problém, protože moje třífázové zásuvky jsou 4kolíkové. Co s tím? Nebo lze autotrafo použít i bez nuláku? Případně, proč je ten nulák potřeba? Spotřebič připojený k trafu samozřejmě nulák nepotřebuje.
Ta čtyřkolíková zásuvka by měla mít tři fáze a nulák. Každá z fází proti nuláku by měla mít 230V a fáze proti sobě pak těch 400V,
Připojte tedy ty tři fáze na svorky U, V, W a nulák na N.
A odběr pak ze svorek u, v, w, proti svorce N.
V případě potřeby doregulování napětí, lze použít odbočky 400, 415, nebo 440 V, u příslušné fáze U, V, W.
Ta čtyřkolíková zásuvka by měla mít tři fáze a nulák.
To už asi ani nie. Skôr tri fázy a ochranný. Nulak má 5-kilíková.
So symetrickým spotrebičom to bude fungovať aj bez nulaku. V princípe sú to tri jednofázové transformátory, takže pre nesymetrický spotrebič, alebo pre niekoľko jednofázových spotrebičov je nulák potrebný.
Nulák nepotřebuješ. Teda pokud nepotřebuješ napájení 115V. Zásuvka je na tři fáze + PE. Z trafa se vyvede jenom sdružené napětí 200V. Jinak na trafu ten nulák je. Ale je třeba použít zásuvku pětikolík. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Mám to jen na pokus, nebude to trvale zapojené, takže ten nulák bych případně někde vyštrachal, ale... Spotřebičem je frekvenční měnič se vstupy L1, L2, L3 bez nuláku, což tedy asi je symetrický spotřebič, ne? Mohu tedy autotrafo zapojit bez nuláku?
A kam bys ten nulák na frekvenčák zapojil? Sám sis odpověděl. Nikde! _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Samozřejmě, už v prvním příspěvku píšu, že mám spotřebič, který nulák nepotřebuje. Spíš se celou dobu ptám, jestli z nějakého důvodu nemusí existovat propojení nulák v zásuvce - svorkja N autotrafa.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6266 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so prosinec 23 2023, 22:17 Předmět:
Pokud bude zátěž na výstupu lineární (ať už ohmická, kapacitní nebo induktivní) a symetrická, tak se to bez nuláku na přívodu obejde. Ale u měniče neznámých vlastností bych si tím tak jist nebyl, čekal bych nějaké vyšší harmonické v nuláku. Vyzkoušej přivést k tomu provizorně nulák extra a připojit ho přes ampérmetr, pak uvidíš.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 825 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so prosinec 23 2023, 22:36 Předmět:
Pokud má "gaminn" doma čtyřkolíkovou zásuvku, tak je snad předpoklad, že celá instalace k ní je provedena čtyřvodičově, takže čtvrtý kolík je snad ještě pořád podle tehdejších norem PEN. Tudíž na něj lze normálně připojit tu nulu z toho trafa zároveň s kostrou, pokud je to potřeba.
Já bych to na nulu tedy raději pro jistotu připojil, protože ten měnič může provádět nějaké nepřístojnosti, "rozhodit" si napětí jednotlivých fází bez připojeného nuláku jako šéfa a hlídače elektronů, a mohl by následně nastat nějaký malér s vyšším mezifázovým napětím do něj.
V zásuvce je to vždy PE i když je to připojeno přes kabel PEN (jedním kolíkem nelze bezpečně přenést N + PE)
Pokud se dobře dívám tak na primáru N není. Je jen na sekundáru. _________________ Internet - metla lidstva
Tak nevím co tady řešíte. Tazatel má k dispozici třífázovou čtyřkolíkovou zásuvku. Z toho usuzuji, že se jedná o síť soustavy TN-C (3f+PEN), ve které má střední vodič (PEN), funkci pracovní i ochrannou a nebyl rozdělen na vodič pracovní (N) a vodič ochranný (PE).
A protože na štítku trafa jsou svorky popsány U, V, W, u, v, w a ještě N a symbol uzemnění, předpokládám, že ten společný vývod vinutí tří cívek autotrafa na svorce N, je zkrátka nulák (též neutrál, střední, PEN), a to je ta čtvrtá dutinka v tazatelově zásuvce, zapojené dle soustavy TN-C.
A jak tady již padlo, v tomto případě, je vhodné, zemnící svorku ještě připojit ke svorce N, protože v zásuvce není přiveden ochranný vodič (PE), a tím zajistit ochranu před úrazem elektřinou nulováním...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3Další
Strana 1 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.