Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: pá červenec 15 2022, 6:20 Předmět:
je to svítidlo skutečně v první třídě? Setkal jsem se svítidly, které měly kovový kryt , ale přesto byly ve druhé třídě, dokonce neměly osazený ani PE , popřípadě už nebyla zapojená svorkovnice dál.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červenec 15 2022, 6:21 Předmět:
To je správná odpověď.
U sítě TN-C se předpokládala pravidelná kontrola a údržba, aby nebylo třeba předpokládat přerušení vodiče PEN.
Vodič PEN, čili nulák, se u pevně připojených spotřebičů I. třídy vždy připojil napřed na kostru a odtud proklemoval na svorku N svítidla. Podobně, jako v zásuvce šel PEN na ochranný kolík a odtud klema N na pravou dutinku.
Tam, kde stále slouží síť TN-C a ke svítidlu vedou jen dva dráty, je to jediný dodnes správný způsob připojení svítidla.
Druhým způsobem je kompletní rekonstrukce rozvodů na síť TN-S.
Pokud jde o ty zkoušečky, tak fáztužky nikdo nezakázal, prodávají se normálně: třeba Extol se deklaruje jako český dodavatel nářadí, tedy i měřidel a zkoušeček napětí, jakkoli je zjevné, že je nevyrábí (za ty ceny by to u nás ani nešlo).
Ale hlavně - nestydí se zveřejnit kontakty na firmu a nabízí i servis. Ty zkoušečky používá mnohý elektrikář a nezaznamenal jsem výrazy nevole (ani vole, i když zlí jazykové tvrdí, že na tom něco je).
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 857 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: pá červenec 15 2022, 7:55 Předmět:
Hill napsal(a):
...Druhým způsobem je kompletní rekonstrukce rozvodů na síť TN-S...
Nechci být za kverulanta, jen mírně zkusím Hilla poopravit v označení sítě, že se v domovním rozvodu jedná o síť TN-C-S, protože vycházíme ze zdroje sítě, kde se jedná o síť TN-C a v rozvaděči ji rozšiřujeme na TN-C-S.
-ak je L a N, tak prepoj N na kostru nesmie byť
-ak je L a PEN tak prepoj PEN na kostru možný vodičom Cu min. 10mm2, jedná sa o nový dopĺňaný vodič PEN
Legislatívne najčistejšie riešenie je to tam vôbec nemontovať .
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: pá červenec 15 2022, 8:12 Předmět:
Mihale nesúhlasím. Za prvé v sieti TN-C nie je vodič N.
Za druhé: Prepoj 10mm je blbosť Norma hovorí že prechod zo siete TN-C na siet TN-S sa môže realizovať len na priereze nie menšom ako 10mm. Toto je ale inakší prípad. Tu nemeníš sieť.....
No ja tvrdím že N (ak je to TNS) na obal nesmie, PEN (aj je to TNC) áno. Zároveň podľa STN 33 2000-5-54 ak dopĺňaš PEN tak min.10mm2. Mrkni na to znenie, tam sa nehovorí o prechode sústav ale o požiadavkách na min.prierez ochranných vodičov, čo PEN je.
Co pak neumíte číst! Hned v úvodu příspěvku se píše že jde o soustavu TNC-S. Takže žádná klema mezi N a kostrou. Buď natáhnout nový zž a nemusí ani mít dvojitou izolaci. Tak ho pak stačí zaškrábnout pod omítku. Nebo světlo zaměnit za třídu ochrany II.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: pá červenec 15 2022, 9:07 Předmět:
to je diskuze jak na elektrika.. v podstatě jde o slovíčka Pokud je instalace TNC-S neměl by tam být vodič N ale PEN pro ty co vidí barvy N modrtá PEN zelenožlutá. Dříve se počítalo s tím, že nejprve jde PEN na kostru zařízení a potom pokračuje (ideálně bez přerušení) na pracovní svorkovnici. Moderní doba kdy mnoho přípojnic s tímto nepočítá (nevejdou se do nich dva dráty) dovoluje použít svorkovnici (např WAGO) pro rozdělení. Je to sice podle mě ne úpně jak bych si představoval , ale je nová doba. A ta se liší skupinou praktiků a skupinou rétorů kteří slovy klasika "on sice cihlu do ruky nevezme, ale jinak je to odborník na slovo vzatý" bazírují na každém slovu , ale provedení práce jak od prasete jim nevadí.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá červenec 15 2022, 9:27 Předmět:
mihal napsal(a):
...zapojiť bez PE s tým, že je tam ochrana polohou, prípadne doplniť nejaký výstražný štítok.
Ochrana polohou není ochrana neživých částí při poruše. V případě svítidla, přístupného běžné laické obsluze (čištění, výměna žárovky) jako jediná ochrana vůbec nepřipadá v úvahu a žádný štítek to nespraví. V bytových a podobných prostorách ani není možné dodržet předepsané vzdálenosti. Ochrana polohou se používá hlavně proti dotyku živých částí (venkovní vedení, zařízení rozvoden apod). Pro neživé části ji lze ve většině případů uplatnit pouze u zařízení s kvalifikovanou obsluhou.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3Další
Strana 2 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.