Zaslal: čt květen 19 2022, 20:07 Předmět: Siemens LOGO teplota na Hz
Zdravím , riešim taky problém chcem previesť rozsah napätia (teplota)cca.7V-10V na Hz. Použil som asynchrónny pulzný generátor len problém je v tom že výstupná frekvencia je nelineárna .Rozsah na pulznom generátore mam od 10ms po 100ms s krokom po 10 a strieda 1:1 Potreboval by som aby výstupna frekvencia bola od 1hz do 10Hz pripadne viac. ale lineárne. Teraz je to 5, 5.5, 6.2, 7.1, 8.3, 10, 12.5, 16.6, 25, 50 Viete niekto poradit ako to zapojit teda aký blok použit aby to bolo lineárne? Ak to nie je zrozumiteľné môžem priložiť aj zapojenie. Zatiaľ aspoň foto.
Problém v tvém programu je, že lineárně se vstupem x(volty) 7V..10V, opět lineátně měníš hodnotu TH a TL, y(milisekundy)...
Protože frekvence je 1/ perioda, tak toto udělá namísto přímky nelineární tvar...
Naposledy upravil bdn dne ne květen 22 2022, 19:08, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19815 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne květen 22 2022, 9:41 Předmět:
A co použít převodník U/f se NE555? Jestli bys netrval na střídě 1:1, jde to docela jednoduše.
S rostoucím řídicím napětím frekvence klesá, ale ani to by nemusel být problém, při stabilizovaném napájení 12 V a rozsahu řídicích napětí 7-10 V to má přesnost i linearitu velmi slušnou a vhodné odpory Ra i Rb a kapacitu si vylaboruj sám pro požadovaný rozsah přeladění.
Záleží samozřejmě na požadovaném rozsahu frekvence, jak moc lineární část vybereš.
Taky můžeš výstupem z NE555 hradlovat signál známého kmitočtu do čítače a nechat LOGO počítat periody toho známého kmitočtu. Čím vyšší ten kmitočet bude, tím vyšší rozlišení.
Ještě mě napadlo, co můžeš zkusit je náhrada nelineární křivky po částech lineární funkcí.
To znamená, že pokud x<(setpoint1) potom y=a1*x+b1,
pokud je x<(setpoint2) potom y=a2*x+b2
...
LOGO má bloky analog komparátor a matematic expression.
Samozřejmě a1,a2... b1,b2 jsou konstanty, které nějak musíš určit předem výpočtem. Výstup je zatížený nějakou chybou...
V příloze obrázek z jiného projektu, kde se "lineární" x, převádělo na "exponenciální" y.
Na linearnosť v rozsahu 1-50Hz môžem zabudnúť,ako pisal Scorp v siemens fóre s LOGOM to nejde. Pretože nech nastavím čo kolvek tak od frekvencie 8Hz sa frekvencia zvyšuje po 2 Hz a od 16Hz po cca.9 Hz teda 10 ,12 ,14,16, 25,33,50Hz. Nič medzi tym sa nedá nadstaviť .Ale do 10 Hz teda do 8Hz by to mohlo isť, musím sa s tým ešte pohrať.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19815 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po květen 23 2022, 9:53 Předmět:
A nemůžeš tím vstupem jen po dobu 1 s počítat impulsy, řekněme v rozsahu 10 - 100?
Jedním výstupem z LOGA uvolnit reset 555ky zapojené jako monostabil a změřit dobu kyvu.
A tu můžeš změřit třeba podle počtu period pevného kmitočtu, které za tu dobu kyvu prošly hradlem. Pokud by ti stačila přesnost kolem 2 %, tak to spraví druhá 555ka zapojená jako astabilní multivibrátor.
Kdyz uz tam bude davat 555, nebylo by jednodussi tam dat rovnou treba attiny a pak si vystup nastavi jaky bude chtit bez nejakeho velkeho laborovani? Klidne treba uart a bude klid.
Tak myslím že mám riešenie, nie je to úplne ideálne dalo by sa to možno aj ľahšie (menej blokov) ale mam ich dosť volných tak neriešim. Ide to od 7 do 10V /1-7Hz po 0,5V na 1Hz . Ešte to musím reálne otestovat, ale v simulátore to ide v pohode. Možno to rozšírim na 1-10Hz ,ale asi aj nie lebo krok 0,5V na 1Hz sa mi zda byť dostatočný.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.