Zaslal: ne leden 09 2022, 17:52 Předmět: Lze eliminovat proudovou špičku?
Ahoj,
potřeboval bych k přístupovému kontroleru připojit rfid čtečku. Kontroler čtečku napájí přes výstup 12V/300mA, který je chráněný elektronickou pojistkou. Při koupi čtečky jsem si bohužel nevšiml podstatné informace, že může ve špičce odebírat až 400mA, takže nyní při připojení kontroler napájení vypne.
Změřil jsem si multimetrem odběr čtečky a vypadá to, že po celou dobu odběr nepřesáhne 100mA, pouze při startu tam na okamžik (pod 1s) odběr stoupne nad těch 300mA. Kolik přesně nejsem schopný říct, protože multimetr má rozsah právě jen do těch 300mA, ale tak snad se dá výrobci věřit, že to nebude víc jak těch 400mA.
Chtěl jsem se zeptat, zda existuje nějaká možnost, nějaké zapojení, jak tu proudovou špičku vstřebat, např. pomocí kondenzátoru nebo něco podobného. Díky.
Pokud by to nešlo, tak druhou možnost v záloze mám, že si napájení ukradnu za napájecím zdrojem před jištěním, ale toto beru až jako poslední možnost.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 09 2022, 18:09 Předmět:
wnt napsal(a):
Chtěl jsem se zeptat, zda existuje nějaká možnost, nějaké zapojení, jak tu proudovou špičku vstřebat, např. pomocí kondenzátoru nebo něco podobného. Díky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 09 2022, 19:42 Předmět:
Termite, jasně napsal, že ta špička nastává po aktivaci, tzn. jakmile se připojí, nabere do sebe šťávu. Má pravděpodobně v sobě nějakou kapacitu, která se při startu po zapnutí nabíjí a ta právě potom pokrejvá další odběrový špičky uvnitř čtečky. Řešením není další kapacita ještě zvětšující odběrovou špici, ale odpor v sérii s napájecím vedením, kterej omezí proudovou špici na těch 300mA nebo radši o jeden-dva zpíčichlupy pod ně. Ohmův zákon praví 12/0,3=40, klidně bych tam vrazil 47Ω na 3W drátovec, ale paralelně k němu bych dal spínací kontakt relátka se zpožděným přítahem (a na to bohatě stačí kondík, 2 odpory a malej tranzistor), který ho po jedný-dvou vteřinách překlene. Odpor zmírní zapínací špici, ale po překlemování relátkem nebude vadit dalšímu provozu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nedavno jsem delal neco s cteckou, ktera mela takove peaky pri kazdem cteni karty. Nejspis poustela vetsi proud do civky kvuli zvetseni dosahu, spolehlivejsimu cteni ci co - nezkoumal jsem to. Pri zapnuti se chovala stejne jako zde zminovana. Proto jsem se radeji zeptal, nez bych mu nenavrhoval nejake blbosti.
Zkoušel jsem to a při čtení karty ani dalších akcích už proudový odběr nestoupá. Je to opravdu jen chvilkově při připojení napájení. Jištění v kontroleru měnit nelze.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: po leden 10 2022, 16:32 Předmět:
Zkusil bych obvod pro zpožděné sepnutí - do +12V malý PNP trand, z báze na zem odpor cca 3k3, mezi B-E kond okolo 5G, 6,3V, paralelně k němu vybíjecí odpor cca 100k. Obvod způsobí pozvolný nárůst proudu, ale chce to trochu polaborovat zejména s velikostí kondu.
Tak děkuji všem za náměty a rady. Nakonec pomohlo navrhované řešení termistorem. Nějakou špičku to i tak propustí, ale kontroleru už nevadí, takže asi bude výrazně menší.
Ze to nebyl dobry napad poznas v okamziku, kdy se vypne a kratce na to zapne napajeni. Kondiky ve ctecce se vybiji, ale termistor jeste nezchladne takze bude mit maly odpor, nadproudova ochrana ti zahlasi poruchu a ty budes tam kdes byl.
Pokud chces aby to fungovalo spolehlive a za vsech okolnosti, dej tam ten odpor jak psal ekkar s premostenim relatkem. Jenze to je takove dost humpolacke reseni, relatko muze jit casem do kopru, musis ho necim spolehlive casovat apod.
Osobne bych tam dal nejaky obvod nadproudove ochrany ktery je delany presne na to co potrebujes. Vyrabi se jich mraky, namatkou treba MAX17613. Je to jeden obvod, k nemu 2 blokovaci kondiky, jeden odpurek pro nastaveni proudu, kondik pro nastaveni casu soft startu a mas to. Zabere to mnohem min mista na desce nez relatko s casovanim a bude to fungovat naprosto spolehlive. Pri startu to proste omezi proud na nastavenou hodnotu, nabeh napeti tak bude pozvolny a bude trvat nejkratsi moznou dobu (narozdil od prosteho casovani).
To je dobrá připomínka, nicméně zrovna toto jsem zkoušel a ten termistor se vůbec nezahřívá (na dotek). Nechal jsem to několik hodin připojené, pak jsem zkusil napájení odpojit a hned připojit a funguje jak má.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6116 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út leden 11 2022, 10:37 Předmět:
wnt napsal(a):
Tak děkuji všem za náměty a rady. Nakonec pomohlo navrhované řešení termistorem. Nějakou špičku to i tak propustí, ale kontroleru už nevadí, takže asi bude výrazně menší.
Jenže houby víš, jestli jsi na hraně anebo hluboko v bezpečné oblasti. Víš např., co ti to bude dělat s teplotou?
Když už jsi zavrhl metody zahrnující měření, tak bych na tvém místě zkoušel dát ten odpor co nejmenší, a až najdeš mezní akceptovatelnou hodnotu, tak bych tam vrazil dvojnásobek. A kdyby na tom odporu byl za provozu úbytek >2 V, tak bych řešil zpožděné zkratování toho odporu.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.