Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34578 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st prosinec 29 2021, 22:15 Předmět: Vrtacka vyhadzuje chranic v jednom byte
Dnes som chcel v "novom" byte (uz niekolko rokov stoji) vrtat diery na lampy. Podarilo sa mi vsak vrtat len niekolko sekund a vzdy vypadol chranic. Skusali sme viac zasuviek - v niektorej stacilo cvaknut vypinacom a chranic bol dole, v inej sa dalo zacat vrtat a vypadlo to az pri zatazi.
Vrtacka je vporiadku - nema ochranny vodic (a v druhom byte som vyvrtal 9 dier bez problemov). Zaujimave je, ze vysavac, rura, varna doska, ci mikrovlnka chranic nevyhodi
Chranic je jeden na vsetky zasuvky v byte (svetla su zapojene mimo chranica). Skusali sme vypnut vsetky istice okrem jedneho zasuvkoveho, ale bez zmeny. Asi bude skrat PE-N niekde za chranicom?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19815 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 29 2021, 22:22 Předmět:
Ano, spojený PE a N za chráničem je příčinou vypadávání chrániče, když odebíraný proud (i krátkodobě) překročí určitou velikost, jehož výši lze blíže určit jen při přesné znalosti instalace.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6694 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 29 2021, 22:22 Předmět:
Kdyby byl zkrat PE-N, tak by to přece padalo při jakékoli zátěži. Chtělo by to změřit proudy L a N, jestli tam není připojené něco se svodem těsně pod vypínacím prahem chrániče. Klidně může mít svod i nějaký kabel s poškozenou izolací někde ve zdivu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19815 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 29 2021, 22:37 Předmět:
To záleží na tom, jak je rozvedená instalace. Někde bude stačit k vyhození chrániče 14 VA zátěž, to tam, kde mají N i PE stejný odpor. V té se na zkrat N a PE přijde hned.
Naproti tomu ve větvi, která někde cestou PE větší přechodový odpor, než N, může být zátěž i několikanásobně větší, než chránič vypadne.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15693 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st prosinec 29 2021, 22:54 Předmět:
Co je na tom divného? Pračka má 3 dráty a vrtačka má jen dva dráty.
Podle mě by to ale vrtačka vyhazovat neměla. Jenom úspěšně ukazuje na bordel v instalaci, což mohou být klidně povolené dráty v zásuvkách nebo v rozvodnici na jističích atd.
Asi jako první bych změřil shodnost fáze na stejné straně v zásuvkách (při prodlužce to padá hned), potom dotažení drátů v rozvodnici a potom ty dráty v zásuvkách.
Opravdu bych neřešil nějaká kouzla a šel jen po tomto s předpokladem, že to dělá každá vrtačka a ne jen ta jedna (může být vada v ní).
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7938 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 29 2021, 23:08 Předmět:
Aby chránič vybavil, tak musí být rozdíl mezi proudu mezi pracovními vodiči.
Což se u zařízení třídy II. trochu blbě realizuje (jakpak se nám ztratí ten rozdílový proud?).
Ale zažil jsem, že padal chránič 0,1 A i při přerušení žárovky.
Jeden známý mi říkal, že to může být tím, že při přepálení vlákna na chvíli vznikn plazmatický výboj. Jestli je to pravda, to se svými znalostmi neumím posoudit.
Ale pokud by to byl pravda, tak by se něco podobného mohlo objevit třeba i u vrtačky, která by měla třeba horší komutátor? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Má-li vrtačka jen 2drátový přívod (spotřebič tř. 2), tak není příčinou vypadávání chrániče. Co v zásuvce přiteče, tak také odteče. Je to vinou nesprávné instalace zásuvek za chráničem, pokud je samotný chránič instalován správně.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5073 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 29 2021, 23:25 Předmět:
Mohlo by to být možná tím, že vrtačka odebírá proud s určitou stejnosměrnou složkou. Třeba vlivem nedokonalé triakové regulace. Běžné proudové chrániče mívají v sobě obyčejný transformátor a ten se může při stejnosměrném sycení zachovat všelijak.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19815 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 29 2021, 23:28 Předmět:
Možné to je, i neharmonický průběh proudu může některé systémy chráničů vyhazovat. Ale to už musí být ta vrtačka v hodně špatném stavu.
Naproti tomu při spojení PE a N kdesi v rozvodu stačí k vybavení chrániče i čistě reálná zátěž. Při dělení pracovního proudu mezi N a PE pak stačí, aby PE vodičem prošlo těch 30 mA.
A teď jde o to, jestli ty vodiče PE a N jsou spojené tam, kde se připojuje vrtačka, nebo na některém jiném místě instalace.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18416 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st prosinec 29 2021, 23:34 Předmět:
Mám starou vrtačku Combi UM320 ze 70-tých let. Má jen dvoukolík flexo šňůru a taky někdy vyrazí 30mA chránič. Nahodile a ve více objektech. Šedomodrá Narexka EV513 a sekací/vrtací tříkilo Bosch GBH 2-28 se stejným kabelem nikdy. Proč, jsem bádání už dávno vzdal. _________________ Jirka
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18416 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st prosinec 29 2021, 23:41 Předmět:
Hill napsal(a):
A teď jde o to, jestli ty vodiče PE a N jsou spojené tam, kde se připojuje vrtačka, nebo na některém jiném místě instalace.
No to je občas na nový, ještě nezkompletovaný domovní instalaci docela žrádlo. Takovej dobře šťípačkama cviklej kabel, kde se dotýká PE a N, nebo šlus v rozholeným konci, kde se trochu zdrcla izolace žil, to se hledá opravdu suprově, na jističe to samozřejmě nereaguje. Dnes je v rodinným baráku klidně 40-70 krabic KU68 a když se to hledá, tak na potvoru je to skoro pokaždý jedna z posledních. _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.