Zaslal: ne prosinec 12 2021, 11:05 Předmět: Tolerance napětí v rozvodné síti.
Existují nějaké tolerance, alespoň částečně závazné, pro napětí v síti?
Pátrám po potížích s méně výkonným elektrickým vytápěním. Dnes mne napadlo změřit napětí. 75m od trafostanice, v době minimálního zatížení, jsem naměřil místo 230 V jen 220 V. Předpokládám tedy, že v době vysokého zatížení napětí ještě poklesne.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7958 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 12 2021, 11:10 Předmět:
Parametry sítě dle eg.d.
Velikost napětí sítě 230 / 400 Volt ± 10%
Takže 220V je v toleranci. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8100 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne prosinec 12 2021, 11:11 Předmět:
Tuším že se uvádělo +- 10%. Ale to je bez záruky. A určitě to bude mít nějakou další, upřesňující specifikaci jako dobu trvání, ap. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15735 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne prosinec 12 2021, 11:54 Předmět:
Přesně tak, je to pěkná blbost.
Vzdálenost může mít, ale nemusí mít vliv jen na to, jaké napětí v té toleranci tam je. S trafostanicí ani s barákem nikdo necestuje.
Ono jde též o to, kde a čím je to napětí v síti měřeno. Mělo by to být v místě, kde energie přechází ze zařízení distributora, do zařízení odběratele, např. v hlavní domovní skříni. K měření by se dále mělo použít zkalibrované měřidlo.
Jinak, co se týče naměřené hodnoty 220V, místo normovaných 230V, je sice pravda, že tepelný spotřebič vydá trochu méně tepla, ale vliv na skutečnou (naměřenou) spotřebu energie to nemá a navíc se za mírné snížení napětí, tepelné spotřebiče odvděčí zvýšením své životnosti.
Je to pro 230V +6% -10%, pro 220V bylo +-10%.
Tj. 207 - 244 V.
IMHO to platilo nějakou dobu, když se přecházelo z 220 na 230V. Teď platí tolerance ±10% jak tu už psal Michal22. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Pro 220 platilo +10, -15%. Ty odchylky pro ČEZ se nemusí naměřit kdykoliv, mají to nějak podmíněno četností, aby se do krátkodobých extrémů krásně vešli.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6025 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne prosinec 12 2021, 13:32 Předmět:
p32 napsal(a):
Je to pro 230V +6% -10%...
230 V +6% -10% platilo v přechodném období od roku 1995 do 2003. V první fázi přechodu do roku 1995: 230 V –12 +6 %. Nicméně distributoři se pokud možno snaží do tolerance + 6% vejít. Jinak platí 230 / 400 V ± 10%.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 12 2021, 14:12 Předmět:
Otkundes napsal(a):
Ono jde též o to, kde a čím je to napětí v síti měřeno. Mělo by to být v místě, kde energie přechází ze zařízení distributora, do zařízení odběratele, např. v hlavní domovní skříni. K měření by se dále mělo použít zkalibrované měřidlo.
...
Na tohle jsem narazil, když jsem se kdysi ještě v době bydlení na vsi, snažil mechanika tehdejších VČE povolanýho k výpadkům napětí na baráku přesvědčit, že nám napětí padá až na nulu - já měl UNI 11e, kde rafika na 300V AC rozsahu chvilkama skoro třískala o levej doraz na jeho asi 8cm dlouhý AC stupnici (a 230V 100W žárovka na stěně nad dveřma pohasínala tak, že nebylo ani vidět nažhavený vlákno), ale podle něj to vůbec nebylo směrodatný, protože na jeho ouředně zkalibrovaným klešťovým analogovým ampérmetru s pomocnou funkcí voltmetru se asi 1,5cm dlouhá rafička (navíc tlustá jak sloní noha) ve stejnej moment pohnula jen o asi půl cm po stupnici dlouhý celkem asi 3cm - a to podle něj znamenalo, že k žádným výpadkům až na nulu u nás nedochází ...
A k těm tolerancím - ještě hluboko za totáče, když bylo ouředně v síti 220 a 380V, tak u nás v Třebový bylo trvale na zásuvkách kolem 235V a v momentě, kdy prudce klesal odběr - a nebylo to jenom na konci směny ve fabrikách, ale hodně často třeba na konci večerních filmů nebo obzvlášť na konci hodně sledovanejch sportovních přenosů - napětí na zásuvkách vylítlo na pár minut klidně až na 242-245V (osobně naměřeno během olympiády 1988 v Soulu, kdy těsně po skončení přenosu někdy ve 2 hodiny ráno lidi vypínali televize) a to byl teprve masakr, když si v ten moment někdo zapnul žárovku, udělanou jen na 220V ... Ale skoro totéž se dělo v roce 1998 během olympiády v Naganu - akorát že ten klidovej stav 235V ± 5V už tenkrát byl "normovanej" ... Teď aktuálně mám na zásuvcce u stolu s PC 238V ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
V práci když měříme napětí v trafostanici při revizi, musí být před vypnutím na prázdno 230-244V. Když není, upravíme odbočku na trafu aby bylo napětí v rozmezí 234-244V. Ale stane že napětí vyletí nahoru, nebo dolů, když vedení 22kV je popřepojovaný oproti normálu, třeba rekonstrukce půlky rozvodny 110/22kV, kvůli tomu bylo v jedný vesnici 250V a už lidi vyvolávali.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.