PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 18:16    Předmět: Elektroměrový RZV Citovat

Dobrý den, řeším takový problém a nevím úplně jak se s ním vypořádat legislativně.

Hlavní domovní skříň, hlavní domovní vedení je tvořeno kabelem CYKY 5*10mm2

Elektroměrový rozvaděč,(plechová skříň uzavíratelná na speciální klíč - veřejně přístupná ) kde je deska, na které je dnes namontován jedno sazbový 3F elektroměr, 3F jistič 25A/B, a FI 500mA. Jedná se o síť TT.

Nyní je zapotřebí doplnit instalaci dvousazbu, přijímač HDO, jistič 2A/B, zbavit se sítě TT a udělat TN.

Nyní otázky :

elektroměrová deska dle připojovacích podmínek nejde udělat jak jsem ji udělal před pár lety, že jsem si koupil novou prázdnou desku s potřebnými kříži, namontoval na ni plombovatelnou krabici ,kde byly oba jističe a můstek pro PEN a celé vydrátoval s popisky

Toto by nyní nemělo projít, protože na té desce nebude žádné označení výrobce atd.

Pokud tedy chápu správně, musím koupit tuto desku už nachystanou od výrobce?

Nebo se musí koupit celý nový elektroměrový rozvaděč s potřebnou certifikací?

Dále jak se vyrovnat se zapojením .Respektive použitým kabele z HDS CYKY 5*10.

Mám použít jen žlutozelený drát ,vložit na konce modré návlečky a modrý vodič nechat nepřipojený ale ukončený?

Vzhledem k hotové vnitřní instalaci potřebuji, aby rozdělení bodu PEN na PE a N byl v elektroměrovém rozvaděči.

Možná by sel využít ten zemnič , který tam dnes je. To by se vidělo měřením
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4589

PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 19:31    Předmět: Citovat

TT?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
nicky



Založen: Jul 02, 2020
Příspěvky: 164

PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 19:38    Předmět: Citovat

Ano dnes je tam síť TT.. z HDS se využívá PEN jako N a PE je vytvořen zemničem . nepochopil jsem nejmenší důvod proč to udělal někdo . Instalace je stará 3 roky.

Domy vedle jsou zapojeny v síti TN .To vím přesně , protože na konci ulice bydlí tchyně a je vlastně poslední dům (odbočka) z venkovního vedení
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4589

PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 20:14    Předmět: Citovat

Ak to nie je chyba pri montáži, zabudnutá prepojka, tak potom neviem. Nový výmysel europskej únie? Ale možno je to už taká nová doba, kedy sa už nepoužívajú tavné poistky, kde jeden drôtik chránil pred nadprúdom, skratom aj nebezpečným dotykovým napätím na neživých častiach. Dnes je na všetko sofistikovaný prístroj. Prúdovému chrániču ten zemný odpor stačí a je zabránené zavlečeniu poruchového napätia zvonku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Sandal



Založen: May 22, 2006
Příspěvky: 2619
Bydliště: Posázaví (JN79LT)

PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 20:25    Předmět: Citovat

Tu separaci v pilíři ti některý dodavatel povolí, a některý ne. Nejlíp zavolat tvému dodavateli elektriky a domluvit schůzku s montérem, a na místě to s ním probrat. On ti řekne co máš udělat, a je to na 100%, že to bude podle aktuálních regulí. Já to tak udělal u své novostavby, a nebyl jediný problém. Co si naporoučel, to jsem udělal. Přijel(ten samý člověk), zapojil, dal plombu a odjel.
_________________
Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
RadekB



Založen: Mar 03, 2005
Příspěvky: 2062
Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem

PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 21:52    Předmět: Citovat

Dnes je na celem uzemí až na výjimky TN. Co je presne u tebe ti rekne jen distributor. Dotaz ucin u nej. To je smerodatne. V nekterých vyjimacnych pripadech je opravdu TT, ale to je extremni vyjimka

Pokud mas CYKY 10mm2, zapoj L1-3 a PEN ZŽ. Prurez vyhovuje. Modry nech byt.

Rozvadec by mel vyhovet, pokud je spravne vydratovany a ma pozice pro ELM a HDO a plmbovatelny kryt pro hl.jistic a jistic HDO. Domluva s RT, co to bude revidovat a podepise se do vypisu z revizni zpravy pro distribitora.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 17:20    Předmět: Citovat

TO: nicky.
Co takhle foto toho elměráku?

Který distributor tam působí?
V rajónu ČEZ, by nejspíš musel bejt novej elektroměrák.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund