Zapojené to je ako vidno na predošlom obr. Napájanie MOC3022 pre budenie G je cez 150ohm, z A2 zapojeným priamo na 230V. Za triakom z A1 je už zaradená len záťaž voči N.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17920 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne srpen 22 2021, 14:38 Předmět:
Nemáš toho MOC nějak divně odpálenýho? V tomhle datašítu je pro 240V AC odpor do pinu 6 přes 800R.
Dělal jsem kupu triakových modulů s BTA600/6 až 41 ale buzení bylo přes spínání v nule S26MD02. Vcelku bez problémů, ale pokud byl malej proud do ledky v S26MD02 tak triak nespínal vůbec a nebo jen jednu půlvlnu. _________________ Jirka
Je pravda, že ten odpor by mohol mat aj vyssiu hodnotu asi až 2k2 pri 230V a potrebe do 100mA pre vybudenie triaku. Ako by som to s multimetrom na mieste vyskúšal?
Asi by som mohol niekde nájsť vykonový odpor 4k7 až 10k a oprieť ho o N. Zapojit pripadne antiparalel 2 LEDky v sérii s výstupom toho MOC, aby som videl zmeny. To by cez LED šlo na chvilu cca 50 resp. 25mA.
Už som našiel chybu. Som slepý, nevidel som na studený spoj. Pri premeriavani som ho premostil hrotom a potom nič nezistil.
Na diskusiu je ten už len 150ohm odpor, do pinu 6 MOC. Či je to s nim v poriadku. Či nehrozím preťaženie opro driver MOC, pripadne nedostatočne obmedzeného prúdu do Gate triaku.
Čaute, nechcem zakladať nové vlákno.
Rád by som sa opýtal niečo ohľadom termostatu REX C100.
1. Budem ovládať ventilátor (220V 150W) pre skleník ktory bude spínaný každú polhodinu z celej hodiny teda funkcia 24/7. Zaujímalo by ma či na SSR bude treba chladič.
2. Dostal som ku nemu tento senzor a neviem jeho označenie a zaujímalo by ma na ktoré kontakty pripojiť. Resp. či dokúpiť citlivejšie čidlo na nižšiu teplotu, pripadne ktoré.
Dnes som pozeral na tento wifi termostat. Ale čo z toho, že sú to všetko termostaty na vykurovanie a nie chladenie. Pri dosiahnutí a prekročení nastavenej teploty sa vypnú.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 791 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá červenec 15 2022, 22:39 Předmět:
REX C100 je, pokud se nemýlím, jen termostat.
Funkci časovače nemá vestavěnou, tak nějaké úvahy o zapnutí ventilátoru na půl hodiny každou hodinu jsou mimo.
Na tohle bude potřeba použít multifunkční relé na DIN lištu.
odpovědi k otázkám:
1) chladič pro SSR relé na 150W příkonu netřeba. Ale stejně se to relé musí někam nějak přidělat. Nabízí se obal plechové krabice, nebo alespoň kousek plechu podložený pod to SSR při montáži na plastovou stěnu krabičky. Jinak jsou v prodeji chladiče přizpůsobené pro montáž těchto SSR relátek na DIN lištu, ale cena není zrovna lidová.
2) dodávané čidlo je termočlánek, takže v menu je potřeba zkontrolovat, je-li navolen. Ale i tak to bude dělat jen to, že to po správném nastavení v menu bude jen regulovat teplotu na nastavenou pomocí toho ventilátoru. Takže zřejmě jen snižovat. Popisovaný ventilátor zřejmě podle příkonu neumí topit.
Já jsem s ním jednou dělal vytápění malé pícky místo zdechlého kapilárového termostatu.
Použil bych hotový regulátor ze starého sporáku s elektrickou troubou a trimrem nastavil vyhovující rozsah potenciometru.
Spíná to přerušovaně a mám s tím dobrou zkušenost.
Problém už vyriešený.
Termostat REX C100 je programovateľný pomocou zadávania kódov.
Pri kóde SL1 je funkcia ohrev a pri kóde SL6 je funkcia ochladzovanie.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.