Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Přeměna nuláku na fázi

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
rysTR



Založen: Jan 13, 2011
Příspěvky: 183
Bydliště: Třebíč

PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 14:28    Předmět: Přeměna nuláku na fázi Citovat

Zdravím a potřebuji vyřešit následující problém: V kuchyni za linkou mám hlavní rozvod (světlo, zásuvka na MWtroubu, zásuvka na myčku, venku je pak krabice umožňující napojení vedení do zásuvky ve sklepě k plynovému kotli a zásuvce na kávovar v kuchyni.)
Bohužel se dozadu za linku dá dostat pouze po demontáži celé poličky . Dposud to vše fungovalo, když se to najednou vypnulo. V krabici jsem zjistil, že mi na zkoušečce svítí na modrém i hnědém drátu fáze. Přitom ale kotel dole ve sklepě normálně jede z té samé zásuvky.
Sem tam se ale stane , že se to vše v kuchyni rozjede ale po chvilce provozu zase uchcípne.
Co s tím, když se mi nechce zatím tu poličku rozmontovat? Čím toto přemostění mohlo vzniknout?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34766
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 14:30    Předmět: Citovat

Mas niekde preruseny nulak. Faza sa tam dostava cez spotrebice.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4124
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 14:33    Předmět: Citovat

rysTR napsal(a):

Co s tím, když se mi nechce
Nechtít je horší jako kdyby to nešlo Evil or Very Mad
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 14:33    Předmět: Citovat

To zas bude vyzivne vlakno Smile
Podotahuj vsechny sroubky v krabicich. Jak to ale udelat bez sundani policky ti neporadim.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 14:40    Předmět: Citovat

Zkratovat fázi, nulák a počkat, až se to probere. Třeba se to pod tím povoleným šroubkem přivaří a utahování nebude potřeba. Very Happy
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Kremik



Založen: Mar 30, 2012
Příspěvky: 3573
Bydliště: Havířov

PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 14:41    Předmět: Citovat

rysTR napsal(a):
Co s tím, když se mi nechce zatím tu poličku rozmontovat?

To nepoužívej, no Smile
Ale raději si honem zjisti, jestli "nesvítí" i kolík v zásuvce. Pak už by lenost nebyla na místě.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
keemo



Založen: Sep 10, 2007
Příspěvky: 5309
Bydliště: Ostrava, Bratislava

PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 14:42    Předmět: Citovat

Az ti neco vlivem te upadene nuly vyhori tak se pak budes bit do hlavy. Kotel nejspis jede pres nejakou prizemnenou trubku...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mihal



Založen: Apr 06, 2005
Příspěvky: 1844
Bydliště: Zilina

PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 14:58    Předmět: Citovat

Zavolaj k tomu elektrikára.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 15:26    Předmět: Citovat

Jako na sundání té poličky? Cool
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
rysTR



Založen: Jan 13, 2011
Příspěvky: 183
Bydliště: Třebíč

PříspěvekZaslal: st květen 26 2021, 13:25    Předmět: Citovat

A jak to dopadlo? Dal jsem na vaši radu a zavolal elektrikáře. Chyba byla v přívodu 5 m káblu, který je z mědi a někde uvnitř se probil tak, že ukazoval měřák na připojení 220V a na konci jen fázi a na nuláku to samé. Asi chyba výroby, nebo, až to zdemontuji může být v části, kde prostupuje stropem, nějaké narušení .Ve své většinové části se tváří ale jako neporušený. Šroubky se nekonaly.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: st květen 26 2021, 14:09    Předmět: Citovat

Že by nastřelený "hřebíček" či nějaký vrtání?
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
VASEK_W



Založen: Dec 11, 2017
Příspěvky: 825
Bydliště: Pelhřimov

PříspěvekZaslal: st květen 26 2021, 19:55    Předmět: Citovat

Pokud je na nuláku fáze, tak je nulák přerušený od místa měření směrem do rozvaděče!!! A ne, že ne.
Pokud by nulák nebyl přerušený, tak na něm nikdy nemůže být fáze !!!
Při zkratu fáze s nulákem, by tedy mohlo být na tom nuláku nějaké napětí dané podle ohmova zákona odporem zemní smyčky po velmi krátkou dobu než vybaví jistič, nebo pojistky, což je velmi nepravděpodobné, vzhledem k tomu, že tazatel píše o trvale přítomném napětí.

Nasvědčuje tomu přerušení nuláku i to, že spotřebiče nejedou, protože se elektrony jaksi nemohou po vykonání práce "vrátit zpátky do elektrárny", tak tam dělají na nuláku frontu, a to je to napětí.

Takže šroubeček, nebo převrtaný nulák !!! Jen jednou v životě jsem viděl přerušený vodič v kabelu. Ale to byl šlendrián už z výroby.

A ještě dodám, že ten "elektrikář", co si dovolí tvrdit toto:

"Chyba byla v přívodu 5 m káblu, který je z mědi a někde uvnitř se probil tak, že ukazoval měřák na připojení 220V a na konci jen fázi a na nuláku to samé."

by měl velmi rychle skončit s řemeslem, než někoho zabije a půjde do lochu, neboť o elektrice ví kulový Sad

Vašek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Habesan



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 7148
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: st květen 26 2021, 20:00    Předmět: Citovat

Faktem je, že na výměnu 5 metrů kabelu není potřeba elektrikář.
_________________
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund