Zdravím a potřebuji vyřešit následující problém: V kuchyni za linkou mám hlavní rozvod (světlo, zásuvka na MWtroubu, zásuvka na myčku, venku je pak krabice umožňující napojení vedení do zásuvky ve sklepě k plynovému kotli a zásuvce na kávovar v kuchyni.)
Bohužel se dozadu za linku dá dostat pouze po demontáži celé poličky . Dposud to vše fungovalo, když se to najednou vypnulo. V krabici jsem zjistil, že mi na zkoušečce svítí na modrém i hnědém drátu fáze. Přitom ale kotel dole ve sklepě normálně jede z té samé zásuvky.
Sem tam se ale stane , že se to vše v kuchyni rozjede ale po chvilce provozu zase uchcípne.
Co s tím, když se mi nechce zatím tu poličku rozmontovat? Čím toto přemostění mohlo vzniknout?
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út květen 25 2021, 14:40 Předmět:
Zkratovat fázi, nulák a počkat, až se to probere. Třeba se to pod tím povoleným šroubkem přivaří a utahování nebude potřeba. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út květen 25 2021, 15:26 Předmět:
Jako na sundání té poličky? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jan 13, 2011 Příspěvky: 183 Bydliště: Třebíč
Zaslal: st květen 26 2021, 13:25 Předmět:
A jak to dopadlo? Dal jsem na vaši radu a zavolal elektrikáře. Chyba byla v přívodu 5 m káblu, který je z mědi a někde uvnitř se probil tak, že ukazoval měřák na připojení 220V a na konci jen fázi a na nuláku to samé. Asi chyba výroby, nebo, až to zdemontuji může být v části, kde prostupuje stropem, nějaké narušení .Ve své většinové části se tváří ale jako neporušený. Šroubky se nekonaly.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: st květen 26 2021, 14:09 Předmět:
Že by nastřelený "hřebíček" či nějaký vrtání? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 825 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st květen 26 2021, 19:55 Předmět:
Pokud je na nuláku fáze, tak je nulák přerušený od místa měření směrem do rozvaděče!!! A ne, že ne.
Pokud by nulák nebyl přerušený, tak na něm nikdy nemůže být fáze !!!
Při zkratu fáze s nulákem, by tedy mohlo být na tom nuláku nějaké napětí dané podle ohmova zákona odporem zemní smyčky po velmi krátkou dobu než vybaví jistič, nebo pojistky, což je velmi nepravděpodobné, vzhledem k tomu, že tazatel píše o trvale přítomném napětí.
Nasvědčuje tomu přerušení nuláku i to, že spotřebiče nejedou, protože se elektrony jaksi nemohou po vykonání práce "vrátit zpátky do elektrárny", tak tam dělají na nuláku frontu, a to je to napětí.
Takže šroubeček, nebo převrtaný nulák !!! Jen jednou v životě jsem viděl přerušený vodič v kabelu. Ale to byl šlendrián už z výroby.
A ještě dodám, že ten "elektrikář", co si dovolí tvrdit toto:
"Chyba byla v přívodu 5 m káblu, který je z mědi a někde uvnitř se probil tak, že ukazoval měřák na připojení 220V a na konci jen fázi a na nuláku to samé."
by měl velmi rychle skončit s řemeslem, než někoho zabije a půjde do lochu, neboť o elektrice ví kulový
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7148 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st květen 26 2021, 20:00 Předmět:
Faktem je, že na výměnu 5 metrů kabelu není potřeba elektrikář. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.