Založen: Dec 14, 2015 Příspěvky: 168 Bydliště: 61800
Zaslal: čt květen 20 2021, 6:29 Předmět: Sepnutí tranzistoru při vstupním napětí 4V
Ahoj. Mám analogový senzor na 5V a ten dává výstupní napětí 0.5-5V. Jak vyřešit co nejjednodušeji, abych měl na výstupu jen 0V a nebo od 4V ze senzoru měl na výstupu 5V?
Děkuji
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7958 Bydliště: Brno
Zaslal: čt květen 20 2021, 6:50 Předmět:
Napadá mě dát do báze tranzistoru seriovou zenerku 3V3, tím by se mohlo dosáhnou sepnutí při těch cca 4 V. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19880 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt květen 20 2021, 7:07 Předmět:
Křemíkový tranzistor do asi 0,6 V stejně nesepne.
Podle minimálního proudu, který tranzistor potřebuje do báze pro spolehlivé sepnutí, a maximálního, který do báze snese (nebo ho dá čidlo, podle toho, který je menší), dej do báze odporový dělič asi 1:3.
Pokud tam nechces mit nejake prechodove stavy, tak nejlepsi bude dat tam proste komparator s nejakou malou hysterzi aby ti to kolem rozhodovaci urovne nekmitalo. Je to jistota ktera bude fungovat spolehlive za vsech okolnosti bez nejakeho zkoumani a laborovani a to napeti si jednoduse nastavis jake budes chtit.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.