Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6027 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne únor 07 2021, 20:00 Předmět:
@Sandal: u velkoodběru se měří čtvrthodinové maximum, registruje ho přímo elektroměr. Indikace na rozvaděči byla nejspíš od hlídače maxima (zařízení odběratele), který zamezuje překročení odpojením části odběru. Odstavení výroby je kompromis, když není k vypnutí jiné zařízení přiměřeného výkonu. Krátké odstávky často působí menší ztrátu, než platba za vyšší sjednané maximum.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 558 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: ne únor 07 2021, 22:58 Předmět:
Sandal napsal(a):
...U nás v práci to bylo taky a udělali to tak šikovně, že se vypínaly elektromotory, který byly potřeba pro provoz. Třeba 3x 4x za směnu na 10 min. vypnuto...
Tak na tohle si ze svého bývalého zaměstnání taky pamatuju. V každý dílně se na zdi objevilo červené světlo a bzučák, který vydával takový nepříjemný drnčivý kovový zvuk (taky sme ho brzo omotali hadrem). Stroje s větším příkonem dostaly stykač, u nás to byli padací nůžky.
Občas a jak píšeš klidně i několikrát za den, se napřed zběsile rozblikalo světlo a k tomu ten bzučák, to jako upozornění (na které stejně nikdo nereagoval, proč taky) a po chvíli cvakl stykač, mašina se zastavila a člověk měl pauzu, než jí to zase připojilo k síti. Někdy ale jenom párkrát probliklo světlo a ke zvukovým efektům a odpojení stroje nedošlo. Někdy to bylo dost otravné.
Firma postupně upadala a ubývala obsazenost areálu a s tím přestalo i to odpojování strojů. Nějakou dobu předtím, než jsem od ní odešel, si nepamatuju že by se to někdy aktivovalo.
Tak zhruba před desíti léty to byla moje práce na hlavní rozvodně. Hlídat ¼ hodinové maximum. Měl jsem k tomu počítač s údaji o okamžité a rezervní spotřebě a pravomoc zastavovat pět těžních strojů a snižovat odběr kompresorů. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Néé. Stroj vždycky dojel a musel postát než jsem mu to povolil. Zpravidla po překlopení ¼ hodiny. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
čtvrthodinová maxima se hlídala podle sjednaných odběrových diagramů, v každé fabrice byl energetik který to měl na starosti. Regulační stupně se hlásily ráno rozhlasem podobně jako splavnost řek a podobné hovadiny.
Za překročení odběru byly docela ostré pokuty, takže energetik pokud vedoucí provozů nereagovali na telefonický pokyn k snížení, prostě odpínal vývody do příslušných budov. Fabrice se vyplatilo po dobu napjatých špiček provozovat vlastní dieselovou zálohu, akorát se musela umět přifázovat.
K měření a registraci odběrových maxim byly speciální přístroje.
Založen: Jul 09, 2020 Příspěvky: 345 Bydliště: jižní Morava
Zaslal: po únor 08 2021, 10:01 Předmět:
To si zas někdo potřebuje zchladit žáhu na "Gretě" Já třeba rozhodně nesouhlasím s vypínáním (a dalších nestavěním) jaderných zdrojů, ale s uhlím a ropou už se toho moc vymyslet nedá. Fúzní elektřině uvěřím, až mě poprvé kopne. Zatím se v Cadarache tak akorát odkládají termíny o konstantních 20 let.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6027 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po únor 08 2021, 10:44 Předmět:
U odběratelů kategorie A a B se měří maximum standardně, v podstatě se nic nezměnilo.
Na obrázku od Crifoda je Maxiprint NAB s tiskem hodnot, svého času většinou používaný jako kontrolní zařízení odběratele. Pro fakturační měření se dřív používaly elekroměry Křižík v běžném provedení, doplněné kruhovou stupnicí s dvěma ručkami pod počítadly. Pohyblivá ručka při překročení maxima posunula pevnou, která zůstala trvale na dosažené hodnotě. Zpětné nastavení bylo možné až po odplombování při odečtu. Současné digitální elektroměry s měřením maxima se od běžných vzhledově příliš neliší.
Změnila se snad přinejmenším skladba průmyslu, řekl bych že už není tolik hutí, válcoven a textilek.
Místo toho vířivky a elektrokotle.
Někdo okolo pošetilého roku 90 jsme zkoušeli implantovat do hlídání maxim špičkový počítač Didaktik Gama. Celkové společenské uvolnění a opojný pocit svobody prosákl i do pocitů mistrů na halách, takže srali na pokyny energetiků a občas Didaktik utnul celé trafo 22k/400 a byl klid.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6027 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po únor 08 2021, 11:17 Předmět:
Měření maxima se týká konkrétního odběrného místa. Změna celkové energetické situace může ovlivnit jedině požadavky, kde a za jakých podmínek maximum měřit.
Maximum se měří nezávisle na platném regulačním stupni. Ty existují i dnes, jenom počet se omezil z 16 na 7.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3Další
Strana 2 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.