Kterékoliv provedení. Ptám se také tady, jestli se jej někdo nechce levně zbavit.
(Na www.soucastka.cz jej sice nabízí, ale cena za dopravu je vysoká).
Děkuji.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4083 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne listopad 29 2020, 11:57 Předmět:
Já tu neupravenou už dostal v pořádku a poslal jsem tuhle odpověď:
Jestli doporučeně, tak na adresu bydliště. Jestli balík NP tak na poštu Olomouc Holice, PSČ 78371
Snad to stačí.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6022 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne listopad 29 2020, 14:56 Předmět:
Jaromíre, zjistil jsem závadu - je ujetá teplota. Po ustálení 1 hodinu při 21 °C přepíná mezi 15 a 17,5 °C, tedy střed kolem 16 °C. Mám dojem, že nějakou odchylku měl trvale, ale nastavoval se podle teploměru. Máš přesto zájem, nebo to mám radši hodit do popelnice?
Pak mám další 971 01 s nočním poklesem. Tento vypíná správně nad 20 °C (přesně se to nedá odečíst), ale je rozlomená základní deska a vytržený trimr zpětné vazby. Nicméně se dá použít na náhradní díly.
Ještě je k dispozici programovatelný EURO 091 s hysterezí 0,5 nebo 1 °C, v bezvadném stavu.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4083 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne listopad 29 2020, 16:32 Předmět:
Achab napsal(a):
Jaromíre, zjistil jsem závadu - je ujetá teplota. Po ustálení 1 hodinu při 21 °C přepíná mezi 15 a 17,5 °C, tedy střed kolem 16 °C. Mám dojem, že nějakou odchylku měl trvale, ale nastavoval se podle teploměru. Máš přesto zájem, nebo to mám radši hodit do popelnice?
.
Není problém, umím nastavit jak teplotu tak citlivost. Doba ustálení hodina je normální.
Navíc jej nebudu používat k regulaci teploty, ale jako jištění pro případ přehřátí místnosti nad 25°, pokud pojede noční proud déle než 8 hodin. Což se občas stává. Jde o Vamberecká akumulační kamna na chalupě, která jsou navíc jištěna vlastním pojistným termostatem.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6022 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne listopad 29 2020, 17:16 Předmět:
Tak pošlu oba. Zatížení do 2 A, vyhoví pouze pro ventilátory, nebo ovládání.
Druhý poškozený má bělejší kryt, ale z boku je výřez na kabel. Desku a trimr rozlomil domácí kutil páčením šroubovákem, když chtěl zjistit zapojení.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.