Zdravím,
je to jen takový pokus o pomoc ... viz návod:
1. "Anténa nesmí vést ani se nesmí křížit s kabely se síťovým napětím 230V."
...pod krabicí časovače se v metrové vzdálenosti nachází velký vzduchovací motor,
který ale běží 24 h/den.
2. "Spodní strana modulu osazená SMD součástkami a je citlivá na statický výboj".
Bylo by možné spodní stranu vyfotit?
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 485 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: st listopad 18 2020, 15:05 Předmět:
achab
ČOV je plastový válec o pruměru cca 150 cm, který se rozděluje dalšími
přepážkami na 1/2 a 1/4 + 1/4 , v té poslední 1/4 se nachází čerpadlo.
V té sekci je tak málo místa že se plovák nesepne.
1/ ano to zalakování bych zkusil nejprve zespod. Samozřejmě desky PCB odmontovat a před aplikací vysušit (fén, horkovzduška, atd.)
2/ jak víme rozvod 230V nám může indukovat rušení
2.1 zkusil bych vyrobit primitivní kryt, který by obsahoval kovovou vrstvu (hliník, měď) a tím by odstínil ony kabely 230V od plošných spojů. Ten RF modul nechat mimo kryt. Pokud bude vrstva přístupná dotyku tak spojit se žlutozeleným drátem.
2.2 Plošný spoj s modulem bych se snažil napolohovat co nejvíce daleko od čási 230V, např. změnou layoutu v rozvaděči.
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 485 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: st listopad 18 2020, 19:58 Předmět:
Doma na stole všechno maká bez chyby, mám zkusit nejdříve odstínit samotný vzduchovací motor ? V tom motoru jsou pořádné cívky ... i když mezi motorem
a tim mojim bazmekem co jsem vyfotil je vlastně plech, je to celý regál , 10cm
od země 1 police plechová s motorem, 2. patro je další plechová police se
s tou mojí krabicí, jestli se tam něco nakmitává z těch cívek, tak se může
přenášet i do silové části mmojí krabice s dálkou i časovačem.
Achab
ano tvoje řešení by bylo určitě nejefektivnější, tim jsem měl začít, ale že
jednou za dva dni zmáčknu dálku mě taky neobtěžuje.
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 485 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: ne listopad 22 2020, 17:38 Předmět:
takže proběhl lak + zkrácení všech vodičů silové části, celou bednu jsem
umístil o 1 m výše
Zítra začínám se zkušebním provozem, ale místo zapojeného čerpadla
bude zatím jenom lampička, abych viděl co se děje už zdálky.
Ještě mě napadlo, jestli se někdo vyjádří z praxe mám tam napájení ze
spínaného zdroje. Ten zdroj je v jedné z těch dvou zásuvek (230V)
Třeba u našich řídících jednotek máme v manuálu napsáno, že zdroje musíme
používat pouze ty, které májí vedené mínus v opletení napájecího kabelu.
Normálně se to nedá poznat, vždy na konci kabelu bílá + , černá minus,
pokud se kabel zkrátí, tak jsem čuměl, že mínus je vedené , jako u koax. kabelu .
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.