Je potrebná revízia kúpeľne v byte po jej rekonštrukcii? El.inštalácia kúpeľne
urobená na novo. V priestore kúpeľne namontovaný malý plastový el.rozvádzač s prúdovým chráničom a nové ističe pre svetelný a zásuvkový obvod. Prívod do rozvadzača 2x2,5 Al,z hlavného rozvádzača bytu .Prerábka bola robená bez projektu.Podľa čoho teda robiť a akú východziu ,opakovanú
el revíziu,alebo nerobiť keď niet projekt?

_________________
juca
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15735
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2020, 11:43    Předmět: Citovat

a) nevíme velikost té koupelny. Viděl jsem koupelnu 1,6m x 1,6m, ale i 3m x 3,5m.
b) na revizi to nevidí, ale spíše na předělání celé krabice mimo koupelnu (mimo vlhké prostředí), protože určitě nesplňuje podmínky pro vlhké prostředí
c) byla to úprava tzn. domácí od kamaráda neelektrikáře? Ten poučený by to tam prostě nedával.
d) nedělal to TikTakŤuk?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19880
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2020, 11:45    Předmět: Citovat

Už podle toho, že máš rozvodnici v prostoru koupelny a ještě připojenou dvaapůlkou hliníkem, zrovna nevypovídá o tom, že to dělal odborník.
Takže revizi v každém případě ano. Jestli to nějaký revizák podepíše, bude to na něm. Jednu kopii revizní zprávy to chce uložit u majitele, družstva či správce domu. Pokud by došlo k požáru nebo zavlečení napětí po trubkách k sousedům, přinejmenším unikneš obvinění z obecného ohrožení.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
juca



Založen: Jun 05, 2006
Příspěvky: 860
Bydliště: slovakia

PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2020, 11:52    Předmět: Citovat

Je to byt mojho kolegu z práce,jemu ide len o to či sa dá spraviť revízia len samotnej kúpeľne keď nemá od toho projekt?
_________________
juca
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cowley



Založen: Feb 04, 2005
Příspěvky: 3403

PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2020, 12:02    Předmět: Citovat

Vypadá to na novou, další, rekonstrukci...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15735
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2020, 12:48    Předmět: Citovat

Pokud je to kolegy, tak mu poraď ať při velké koupelně postaví oddělovací zeď a při malé udělá rekonstrukci podle předpisů. Wink
Nakonec asi skončí u toho, že udělá rekonstrukci rozvodnice v bytě, natahá do koupelny třidrátové kabely pro zásuvky a světla od té rozvodnice s novými jističi a proudovým chráničem a bude shánět pana revizního, co mu to sepíše a podepíše. Na tohle harakiri, jak jsi to popsal, nikoho normálního dnes nesežene.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 32853
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2020, 16:32    Předmět: Citovat

Vidím to na jedinej výsledek:
Cowley napsal(a):
Vypadá to na novou, další, rekonstrukci...
Asi takhle. V koupelně jde při šmatlání s elektrikou o kejhák, tam bych nic samohrajkovýho ani nesprovozňoval, tam musí bejt všecko echt podle norem. Už jen ten novej přívod v hnilíku je prasárna a ve "dvaapůlce" ještě umocněná, od roku 1993 se v bytovejch domech a objektech veřejnosti přístupnejch nesmí při novejch instalacích hnilík vůbec používat.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34766
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2020, 16:39    Předmět: Citovat

Predpokladam, ze ten hlinikovy privod je povodny...

Mne pri rekonstrukcii kupelne vymenili bytovy rozvadzac a natiahli z neho 3 nove privody - svetlo, zasuvky a ohrievac. Samozrejme v medi a s chranicom.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 32853
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2020, 16:50    Předmět: Citovat

Jistě - co je nový, to má bejt v mědi. Starý bytový rozváděče bejvávaly vždycky někde u vchodovejch dveří a z nich (z jističů) bylo všecko natahaný 4mm² hnilíkem pro zásuvky a 2,5mm² hnilíkem pro světla. V roce 1993 se změnila norma, požadavek na nový rozvody po bytech je striktně měď a jako takový už to hnilík nemělo vidět ani jít po ulici.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
milosak



Založen: Nov 27, 2018
Příspěvky: 490
Bydliště: Praha zapad

PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2020, 16:54    Předmět: Citovat

juca, dej kolegovi přečíst tohle vlákno, ať se rozhodne sám.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Sandal



Založen: May 22, 2006
Příspěvky: 2619
Bydliště: Posázaví (JN79LT)

PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2020, 17:13    Předmět: Citovat

Ten rozvaděč, když už tam musí být, tak aby byl aspoň ve volný zóně, přinejhoršim v zóně 3 a nějakej IPčkovej Pro takové umístění by prý mělo vyhovovat IP21. Svítidlo IP44. Zásuvky v zóně 3. Výšku zásuvek od podlahy norma neupravuje a můžou být kdekoliv v zóně 3. Zásuvka pro holicí strojek nebo jiný spotřebič může být i zóně 2(třeba integrovaná zásuvka v zrcadle). Chránič je samozřejmostí. Pokud to tak je, pozval bych revizáka Wink
Kdybych se mýlil opravte mě prosím ať tu neplácám kraviny.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sinclair



Založen: Feb 02, 2005
Příspěvky: 9923
Bydliště: Luhačovice

PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2020, 17:25    Předmět: Citovat

Jestli je to panelák, tak přívod pro pračkovou zásuvku byl vždycky 2x4mm² AL. Není mi úplně jasný, proč jako přívod pro ten podružáček nepoužil tenhle.
Ten přívod pro pračku byl vždycky samostatný a samostatně jištěný.

Jeden přívod 2x2,5mm² AL byl původně určenej pro zásuvku na kuchyňský lince, druhý 2x2,5mm² pro světlo a zásuvku na holení nad toaletní skříňkou, světlo a infrák v koupelně.
Hliník jen 2x2,5mm² pro rozvaděč celého jádra smrdí pěknou fušeřinou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34766
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2020, 18:01    Předmět: Citovat

Bud to robil nejaky blb alebo bol ten 4mm² drot nepouzitelny (preruseny) alebo je to stary byt, kde sa nepocitalo s automatickou prackou. Ale v kazdom pripade je to zle. Takto to dopadne, ked robi elektrinu murar alebo vodar.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2020, 18:06    Předmět: Citovat

V přívodu k bytovým rozvaděčům i ve stoupačkách bych hledal i desítku pozink k ekvipotenciální svorkovnici, z toho patří ještě natáhnout pospojení do koupelny. Líp se to dělá před novými obkladačkami než po nich.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 32853
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2020, 18:10    Předmět: Citovat

rnbw napsal(a):
Bud to robil nejaky blb alebo bol ten 4mm² drot nepouzitelny (preruseny) alebo je to stary byt, kde sa nepocitalo s automatickou prackou. Ale v kazdom pripade je to zle. Takto to dopadne, ked robi elektrinu murar alebo vodar.
Se samostatně jištěným připojením pračky s maximálním odběrem 16A (vůbec nemusí bejt automatická, stačí aby měla 3,5kW ohřevný těleso) bylo v panelákovým jádru počítaný už od konce 60.let. Ne-li ještě dřív.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.17 sekund