Poradí niekto konkretny typ motorovej trojfázovej ochrany? Nie moc drahej ale funkčnej. Nerád by som znova prevíjal motor. Niečo odskúšané, lacné. Ďakujem.
Je toho mraky, v podstatě každý větší výrobce elektroprvků má v programu motorovou ochrany. Jen dej pozor, že ne všechny vypínají silový obvod, obvykle je nutné použít stykač ovladaný pomocným kontaktem té ochrany.
Mrkni na Sbazar, bazoš, Aukro.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: so leden 25 2020, 22:50 Předmět:
pf dík ale toto viem aj ja. konkretny typ poprosim keď možem. A aj o nevypínaní silových kontaktov viem. potrebujem takú čo vypína, je lacná a spolahlivá.
Asi nejdostupnější a nejednodušší je klasika od OEZ typ SM1E. Rozmezí proudu si už musíš vybrat podle svého motoru. Vypíná přímo silovinou, a při nejhorším se to dá použít i jako vypínač.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne leden 26 2020, 9:57 Předmět:
Dík úsporka. Je spoľahlivý? Ako vypínač ho používať nebudem. Jeho funkcia je tá, aby keď vypadne jedna fáza spoľahlivo vypol bez toho, aby mi zhorel motor.
Ta ochrana prioritně nehlídá výpadek fáze, ale z vlastní zkušenosti vím že zareaguje, protože se logický zvedne proud ve zbývajících fázích nad bezpečnou mez.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18477 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne leden 26 2020, 18:50 Předmět:
Spolehlivě nevypíná. Měl jsem ji na třífázový Nautile a musela po ztrátě jedný fáze na převinutí. Přitom byla ochrana nastavená těsně nad proud, který ji vyhazoval při rozběhu.
Prostě u tý Nautily je kvůli tlaku ve vodárně moc velký proudový náraz, který je podobný odběru pokud jede jen na dvě fáze.
Ale nevylučuju, že ta ochrana nebo motor Nautily byl načatej z dřívějška, obojí bylo asi 5 let starý ale před montáží nově zakoupený. _________________ Jirka
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne leden 26 2020, 19:09 Předmět:
No šak práve. Mne sa jedná o 7,5kW motor a nerád by som ho zasa prevíjal. Možno sa mi budete smiať ale spoľahlivá ochrana je R100. Tá funguje roky rokúce a kupodivu perfektne. Má len jednu chybu. Potrebuje stýkač. A keď už stýkač tak aj rozvádzač a bla bla bla bla bla.
Tak z každý fáze proti nule budeš napájet dohromady 3 relé, jejich spínací kontakty dáš do série a v případě výpadku fáze Ty přeruší okruh do stykače
Toto zapojenie nefunguje. Skúšali sme to veľmi dávno, ešte s relé RP 102/220V. Keď sme odpojili fázu za chodu, tak relé, ktoré malo odpadnúť dostávalo niekoľko voltov cez motor a to mu stačilo ako prídržné napätie a neodpadlo. Bez motora na stole to fungovalo.
Existujú moderné tzv. sledovače fáz, ale v tom prípade je potrebný aj stykač a sú drahé.
Je ešte jedna finta: "Napäťový chránič". Jeden kontakt vypínacej cievky pripojiť na stred hviezdy druhý kontakt na zem. Keď vypadne fáza na tomto strede sa zvýši napätie, ktoré stačí na vybavenie chrániča. Je ešte jedna lacná alternatíva, napäťový chránič z výťahu. (Teraz sa vymieňa veľa výťahov a rozvádzače nájdeš v zberni, alebo poprosíš montérov. Oni to stejne vyhadzujú).
Ty tam máš ale 7.5 KW motor a ja som videl najsilnejší napäťový chranič na výťahu 16A. Tak, že aj tam, by si asi potreboval stykač, ktorý by ovládal chránič.
Nové chrániče sa vyrábajú aj s dostatočným prúdovým rozsahom, ale sú drahé a ešte k nemu potrebuješ vypínaciu cievku, čo sú ďalšie náklady.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: po leden 27 2020, 15:56 Předmět:
Ďakujem Labakon. Kontrolné relé na kontrolu účinník, sledu a výpadku fáz poznám. Problém, že zasa nevypína silovinu. Zaujal ma ale ten napäťový chránič. To som ešte ani nepočul. Aké označenie má nový (teraz vyrábaný) napäťový chránič?
Ten už se několik desetiletí nevyrábí.
Označení měl J1K 82. Pro motorovou charakteristiku od 0,5A po 24,7A
Osadil bych motorový spouštěč, a doplnil bych ho o podpěťovou spoušť.
Nikdy se nestalo, že shořel motor. MS vždy zareagoval.
PKZ M0-16
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.