Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6117 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt říjen 31 2019, 8:09 Předmět:
Nemůžu si pomoct, ale "přesným výpočtem" jsem do expanzky napustil 9l vody
U 5l expanze se dělá předfouknuti expanze na minimální požadovaný tlak kotle, aby tam byla co největší rezerva vody při provozním tlaku.
Takže při min. tlaku 0,8bar, max. 3bar a pracovním 2bar má expanzka uvedeného kotle Gepard rezervu 2l vody, při pracovním tlaku vody 1,5 bar je to 1,4 litru.
Taky můžu zdůvodnit, proč jsem předfoukl expanzku na 1 bar.
Kotel mám ve výši očí, expanzku na zemi o 1,5m níž, provozně tam bude tlak vody o 0,15 baru vyšší a taky nějaký odpor klade membrána, dejme tomu 0,05 baru.
Takže když jsem to natlakoval kotel vodou z 0 na 1,5 baru, tak se mi zvedl tlak v expanzce z 1 na 1,7 baru a připustil jsem tam 9l vody.
Naposledy upravil danhard dne čt říjen 31 2019, 8:35, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6117 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt říjen 31 2019, 8:39 Předmět:
V návodu je:
"Před napuštěním topného systému vodou je třeba zkontrolovat tlak v expanzní nádobě. V případě potřeby ji doplníme na tlak v rozmezí 1 – 1,3 bar."
Jak by jsi jako blondýnka postupoval ?
Jak je v tom obsažen tlak pojistného ventilu a umístění expanzky ?
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6117 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt říjen 31 2019, 13:54 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
danhard napsal(a):
Takže když jsem to natlakoval kotel vodou z 0 na 1,5 baru, tak se mi zvedl tlak v expanzce z 1 na 1,7 baru a připustil jsem tam 9l vody.
Vidíš, a jeden by si myslel, že tlakování je (za předpokladu ustáleného stavu, tj. bez proudění) čistě aditivní operace. Kolik přidáš v bodě A, tolik přibude v bodě B. Ale ty asi umíš jinou hydrostatiku, dej si to patentovat Very Happy
Asi nevíš, jak fuguje expanzka. Na nelinearitě aditivní oprace jaksi nefungujou.
Dokud nepřekročíš předfouknutej tlak expanzky (na vstupu expanzky a taky plus tlak membrány), tak se v expance nic neděje Až po tom je to spojené nádobí (až na deformační tlak membrány).
Zvolené a naměřené hodnoty jsem podrobně zdůvodnil a sedí přesně s mým modelem.
A to tam mám ještě mnoho zjednodušujících předpokladů, třebaže voda není stlačitelná, teplota expanzky je stálá a měřáky měří správně
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6122 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt říjen 31 2019, 16:32 Předmět:
Protože jsem až dodatečně z tvého popisu pochopil, jak jsi postupoval, tak jsem svůj příspěvek obratem jako bezpředmětný smazal. Ale koukám, že jsi ho stihl zachytit a rozpracovat. No alespoň se ti nezkrátí žíly
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.