Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

ZAPOJENI ZARIVKY

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
FRANSIMOR 1
Neregistrovaný





PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 20:22    Předmět: ZAPOJENI ZARIVKY Citovat

AHOJ KUTILOVÉ.MÁM PRO MNE JEDNU ZÁHADU-V OSVĚTLENÍ (vyrobeno v bývalé NDR) JSOU ZAPOJENY DO SÉRIE 2x ZÁŘIVKY 9W-jednopaticové.TLUMIVKA 20W.NA PRVNÍ POHLED BĚŽNÉ ZAPOJENÍ-ALE OUHA-ONO TO NESVÍTÍ.NEVÍTE NĚKDO V ČEM JE PROBLÉM?ZÁŘIVKY SOU NA 100% OK.TLUMYVKA TAKÉ. Rolling Eyes
Návrat nahoru
MirrA1



Založen: Aug 30, 2006
Příspěvky: 531

PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 20:37    Předmět: Citovat

Skus zkontrolovat startér, pokud je vše ok, tak bude zřejmě on špatný.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9791
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 20:55    Předmět: Citovat

Pokud jsou to jednopaticové zářivky, tak nejspíš se jedna o DZ a startér bude přímo v nich. Teda pokud není čtyřvývodová.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
FRANSIMOR 1
Neregistrovaný





PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 21:03    Předmět: ZARIVKA Citovat

SOU JEDNOPATICOVÝ A V JINÝM SVĚTLE,KDE JE POUZE POUZITA JEDNA NORMALNĚ SVÍTĚJ.TAKŽE JSOU 100% OK.TLUMIVKA PROMĚŘENÁ.
Návrat nahoru
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9791
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 21:14    Předmět: Citovat

Hele. Jednak si vypni Caps-lock a podívej se, pokud máš ještě originál starý zářivky, jestli nejsou nějaký speciální. Ono dávat do série dvě DZ-ty které v sobě obsahují startér je nějaký divoký. Protože pokud součet zápalných napětí obou startérů v těch zářivkách je vyšší, než provozní napětí 230V, tak z tím nic nenaděláš, ani když se na hlavu postavíš..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
FRANSIMOR 1
Neregistrovaný





PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 21:37    Předmět: ZARIVKA Citovat

Originál co tam byly nemám.Mě to tak trochu napadlo že tam budou asi jiný.No když sem v krámě jim toto říkal,tak na mě spíš koukaly jestly sem nespad z měsíce.No nezbyde nic jiného než zapojit každou zvlášt se svojí tlumyvkou.Snad se mě tam dvě vejdou.I tak dík za radu...
Návrat nahoru
medabeda



Založen: Oct 03, 2005
Příspěvky: 192
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 2:20    Předmět: Dvě zářivky na jednu tlumivku Citovat

Mám takový pocit,že podobné,,turecké´´zapojení se v sedmdesátých letech používalo v rámci úspor i u našich lineárních zářivkových trubic.Dvě trubice,jedna tlumivka a jeden starter.Špatně to starovalo v chladnu a pokud jedna z nich změnila vnitřní odpor.Byl to takový sajrajt,který fungoval jen když obě trubky byly nové a shodné.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
helios



Založen: Aug 08, 2007
Příspěvky: 2914
Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.

PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 8:10    Předmět: Citovat

Zas to nie je tak neobvyklé zapojenie, doma mám jedno také teleso, kde sú dve 20W trubice v sérii, tlmivka je 40W. Každá trubica má svoj štartér. Funguje to vtedy, ak sa vymenia obe trubice naraz, dovtedy, kým jedna z nich opotrebovaním nezvýši svoje prevádzkové napätie, potom to blbne.
Tvoje svetlo bude rovnaký prípad. V kompaktných žiarivkách dvojvývodových je mezi vývodmi ešte štartér, skús to opatrne otvoriť a vymeniť za iný, starší univerzálny. Každá zvlášť ti inde bude fungovať, lebo ak má štartér zápalné napätie okolo 150-170V, naskočí, ale keď budú obe v sérii, napätie sa rozdelí a štartéry nezapáli. Ak máš doma regulačný autotrafák, môžeš telesu zvýšiť napätie, aby si veril, že to tak funguje. Wink

_________________
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
SLADEK



Založen: Mar 24, 2007
Příspěvky: 39

PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 10:05    Předmět: Citovat

Ahoj,
tohle mají u zářivkových svítidel v OBI



Zářivky.gif
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  Zářivky.gif
 Velikost:  54.17 kB
 Staženo:  242 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
milan222



Založen: Jul 20, 2009
Příspěvky: 1460
Bydliště: trutnov

PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 17:25    Předmět: Citovat

sel by uskutecnit pokus zapojit zarivku T5 na 2 faze? myslim 400v mezi fazema. prej t5 ma mit velke zapalne napeti. takhle by se dvakrat zvysilo...
(ja jen kdyz to tady uz nekdo nakousl...)

_________________
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Sendyx



Založen: Jun 05, 2005
Příspěvky: 12358
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 17:37    Předmět: Citovat

Základem úspěchu u sériového zapojení 2 zářivek je dvojice správných startérů, určená pro sériové zapojení Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund