Zapnutá stará lednička s neběžícím motorem může mít 3,5 Ω mezi L a N. Rozběhový proud je dost velký na to, aby přitáhlo rozběhové relé motoru, je zapojené v sérii s hlavním (pracovním) vinutím, to relé připojí pomocnou fázi, motor se rozběhne, odběr klesne, rozběhové relé neudrží přitažené, protože s rozběhem klesne proud hlavním vinutím, a rozběhové vinutí se odpojí.
Na tento odběr ale přece nemůže chránič reagovat, ten je tam od toho, aby vybavil při proudu nad 30 mA z L do PE nebo N do PE. Nebo z L na zem, kdyby PE upadl, na kostru ledničky se dostala fáze a tys ji šel vybílit uzemněn....
Při spojení N a PE se proud jimi rozdělí v poměru vodivostí obou vodičů, takže chránič má nač reagovat, fází teče plný proud, neutrálním (N) jen polovina.
Jestli tedy v motoru nenaměříš svod na kostru teď, není mu nic. Protože, i kdyby se závada měla projevit až po přítahu rozběhového relé, musel by ji chránič (a vlastně i ohmmetr) zaregistrovat i předtím.
Děkuji za vyjasneni lednice. Kostru jsem meril a nikam jinam nevedla kam nemela pokud se nezkratuje za provozu (zkoušel jsem ji pouze vyplou)
Pokud bez fíčka jede, a fíčko vyhazuje až při startu, tak je svod mezi fází a PE až při rozběhu lednice, tedy v obvodu rozběhového vinutí kompresoru, popř. rozběhového relé a kondenzátoru. Nenapsal jsi typ lednice.
A odpověď na ten tvůj "zkrat" ti dal Hill.
Ten svod klidně může bejt na tom kondenzátoru, nebo ho někdo prostě chytře dal na zem místo na nulák, ostatně esli je stará, tak je z doby, kdy se FIčko skoro nedávalo.
Todle je taky důvod, proč obvody s lednicema a bojlerama FIčko zatím mít (eště furt) nemusí.
Já osobně teda z FIček nadšenej nejsem, nynější šílenství s typem A ukazuje jak předčasně je ta technologie protlačovaná a že vlastně víme hovno, jak se to v reálu chové, ovšem pánům od norem co dělají, že sežrali Šalamounovo hovno, to nebrání stát se polobohy a z pozice síly to všem nenutit násilím. Však von to každej zaplatí, co mu zbude, bez toho nebude mít elektriku, žejo?!
V praxi se to dycky nějak zaonačí, ale kdyby někdo nevymyslel píčovinu, tak se to nemusí švejkovat
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.