Potreboval by som radu od vas ktory dobre poznate tieto hlavne hodiny ESH3 .A to presne ako funguje ten signalny obvod?Mam totiz na svorkach S1 AB pripojene male rele na 24V ale aj ked premostim tie dva kontakty na zakladnej doske ktore vedu do signalneho ozubeneho kola sa nic nedeje.Podla manualu som sa docital ze by tam na svorkach S1 AB malo byt po zopnuti signalneho kolesa napatie 24V zo zdroja hodin ale nieje.Ten vystup je spinany este cez nejake rele? su tam na doske dve take male plechove cele uzavrete..Napatie na poistkach ktore istia tento vystup je aj za nimi.Chcel by som ten vystup spojazdnit preto budem rad za kazdu radu.
Vďaka za odpoveď navod mám aspoň ten co je dostupný na nete ale tam je len bloková schéma potreboval by som skôr obvodovu celej dosky jak je riešený ten výstup ak ju vôbec niekto ma
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7665 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt březen 21 2019, 19:08 Předmět:
Pak víc nemám
Mám ale pocit, že ten signální okruh si z hodin nic "nebere", že ty hodiny to jen tupě spínají. Ale tak to možná bylo u těch starých kyvadlových... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
V tom navode pisu ze moze byt na tej svorke 24V z napajania hodin a po osadeni poistiek je mozne spinaie z ineho zdroja tak neviem je to tam tak trochu nezrozumitelne popisane ale podla tej blokovej schemy by tam mbyt napatie v case zopnutia 24V po osadeni tych poistiek ktore tam aj mam.ale zaujmave ze na tych hodinach ktore mam sa nikdy tento obvod sa nepouzival a nebol zapojeny od novoty
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7665 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt březen 21 2019, 19:42 Předmět:
Jsem ten návod moc nestudoval (jen to, jak se seřizují - mám na to napojený listový hodiny a ty štelovat je vopruz), ale asi záleží, jak se ta pojistka dá, jde dát jako "křížem". _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
No takze mam podozrenie na rele S1.ale chcem si to u vas potvrdit.Plus 24V ide trvale na cievku rele a minus ide cez signalny stroj tadial mi aj prechadza a mal by ist na druhy kontakt cievky rele.Otazka znie moze mi to este ovplyvnit ten potenciometer na dlzku casu signalu keby bol zly?
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: pá březen 22 2019, 16:07 Předmět:
hned po sepnutí "signálního stroje" máš i sepnutý ten kontakt bimetalu Th1? Potenciometrem si nastavuješ za jak dlouho se ohřeje a přeruší proud do S1.
esh3_3.jpg
Komentář:
Velikost:
143.1 kB
Zobrazeno:
127 krát
_________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Naposledy upravil dobrman dne pá březen 22 2019, 16:14, celkově upraveno 1 krát.
Je to opravene srdecna vdaka za schemu dobrmanovi pomocou ktorej som chybu vypatral a to zle zapojenu svorkovnicu TH1 na scheme podla ktorej to nemohlo fungovat akurat mi nefunguje casovanie signalu lebo tam ma byt akysi bimetal ktory zrejme po ohriati vypol signalny obvod lebo v druhych hodinach ESH3 co tu mam taketo zariadenie je.Ale to sa da vyriesit casovym rele keby bolo treba..
Už si ma predbehol kolega ten kontakt tam nieje ako som dole písal mam ho na druhých hodinách ESH3 co mam ešte jedny.Tam zas nieje signálny obvod preistotu..
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.