Zaslal: čt únor 28 2019, 11:20 Předmět: Prosím o posouzení z pohledu revizáka
Opravoval jsem teď zákazníkovi kávovar a měřil jsem i izolační odpor. Zjistil jsem, že bojler má svod na kostru, při 1 kV DC asi 40 MΩ. Není to sice moc, ale už to podle mě na porušenou izolaci ukazuje. Zákazníka jsem upozornil, ale bojler zatím měnit nechtěl (stojí asi 6000,-).
Jen mě teď zajímá, kdyby došel revizák, vyřadí ten přístroj, i když vyloženě nebezpoečnej zatím není, nebo ne?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt únor 28 2019, 11:51 Předmět:
Pro spotřebiče třídy I (mimo tepelných) je minimální izolační odpor 1 MΩ při zkušebním napětí 500V. U spotřebičů držených za provozu v ruce nejméně 2 MΩ. U tepelných spotřebičů třídy I nad 3,5 kW 0,3 MΩ, nižší lze připustit za předpokladu, že únikový proud ochranným vodičem nepřekročí hodnotu 1 mA na 1 kW výkonu spotřebiče.
Naměřených 40 MΩ/1000V tedy vyhovuje, při 500V bude odpor pravděpodobně vyšší.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4069 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt únor 28 2019, 17:52 Předmět:
U jiných napěťových soustav se často udává jako hranice 1 kohm izolačního odporu na 1 V jmenovitého napětí sítě. Nakonec kávovar je spotřebič třídy I, takže porucha základní izolace u něj není nebezpečná.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.