Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá únor 22 2019, 19:41 Předmět:
Velmi málo je to uzavřené pole a vyzařuje jen rozptylová indukčnost. Někde by to mohlo vadit,ale stačí ty trafa vůči sobě vhodně natočit. V jaké aplikaci to máš použité? Teď mne napadá,že třeba trafo se vzduchovou mezerou je trošku jiná situace pokud máš tento případ. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 22 2019, 19:53 Předmět:
Záleží na tom, čemu se říká ovlivňovat. Pokud jsou to dvě shodná trafa se shodným zatížením, tak to bude neměřitelné. I když vliv bude.
Ale kdyby jedno jelo naplno a druhé bylo vypnuté, něco málo by se do druhého trafa naindukovalo. Je to snadno měřitelné a ověřitelné.
Kdysi jsem fotky z pokusu možná dával i sem. Ale EI trafa se dotýkala na sraz. Záleželo i na vzájemné poloze a kombinacích. Ukazovalo to pěkně, že část magn. toku je mimo železo.
Ano pri teoretickych uvahach jsem dosel ke stejnemu zaveru. Prakticky to muzu vyzkouset taky ale rekl sem si ze se prvne zeptam zde a usetrim si cas )
Pro upresneni situace:
Delam si menic napeti 24V DC na 230V AC 3200W. Hlavni ridici obvod menice bude obvod EGS002. Jde o generato SPWM signalu pro vykonove MOSFETy. PWM signal ma kmitocet cca 24kHz ve kterem je modulovan sinus 50Hz
Zpet k puvodnimu dotazu:
vzhledem k tomu ze takovy transformator o vykonu 3200W je me cenove nedostupny resim to tak ze mam moznost mit 8 transformatoru po 400W (jde o totozne transformatory) ty ovsem zaberou dost mista. Nechal bych mezi nimi cca tech 1.5cm kvuli chlazeni.
Ak by to boli audio transformátory, tak by sa dalo hovoriť o nejakých presluchoch medzi kanálmi. Ale v tomto prípade, ak budú všetky napájané z jedného meniča, tak je to úplne jedno, aj keby boli nalepené jeden na druhom. Pochybujem, že na 1cm vzdialenosť nameriaš nejaký vplyv. Trojfázové transformátory majú spoločné jadro a nevadí to.
Ak by to boli audio transformátory, tak by sa dalo hovoriť o nejakých presluchoch medzi kanálmi.
Také bych čekal že dvě audio trafa se budou ovlivňovat. Třeba u více kanálových 100V zesilovačů jsou výstupní trafa hned vedle sebe. Jeden kanál může hrát na plný pecky a v druhé zoně je klid. Zrovna budu jeden takový zes příští týden opravovat tak dám vědět.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 05 2019, 16:51 Předmět:
Kdysi jsem dělal pokusy se vzájemnou indukcí z jednoho trafa do druhého.
Na fotkách jsou dvě shodná trafa. Jedno z nich je napájené ze sítě 230V/50Hz a voltmetrem je měřeno napětí na primárním vinutí druhého trafa. Obě vinutí mají shodný počet závitů. Podle vzdálenosti a natočení se indukuje různě velké napětí.
Zdravim,
ted jsem si vzpomel ze jsem pred nekolika lety taval tento dotaz a tak jsem si rekl ze jsem dam info jak to dopadlo... Tak tech 8 tr. se opravdu "nijak" neovlivnuji ) Menic funguje bez problemu... tady je par fotek... Na prvni fotce jsou dva Tr. ktere se od sebe lisi nejvic a merim jejich vyrovnavaci proud pri paralelnim zapojeni...
Tak to presne sedi.... )
me to ani neprislo protoze me to bavi... je to moje hobby.
Ale manzelka je na slovo "menic" uplne alergicka... ale ted uz sama pocituje ze to zase tak marny nei... kdyz vypadne el. a barak jede jakoby nic... )
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.