Zdravím, jsem úplný amatér, potřebuji si vyměnit vypínače, ty původní jsem odpojil a teď si nevím rady s tím jak je zapojit zpět. Jedná se o schodišťové, dva vypínače zapínají/vypínají jedno světlo. Tak jak to mám zapojené na obrázku sice jde světlo jedním zapnout a vypnout, ale pokud prvním vypnu už druhým nezapnu. Může mi někdo poradit jak na to? Potřeboval bych poradit i na jaké konkrétně konektory dát jaký kabel.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7846 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 08 2019, 19:10 Předmět:
Máš vadasku?
Snad ano.
Vypni si jištění, aby nikde nebyla fáze.
Odpoj všechny dráty ze strojků, zase zapni jištění a měř.
Na jednom z drátů (nejspíš na některém z hnědých) najdeš fázi.
To je přívod od jištění.
Zase si vypni jištění a připoj nalezený přívod na tu stranu vypínače, kde je jen jeden šroubek.
Na druhou stranu připojíš oba zbývající dráty (koresponďáky). Jeden z nich bude určitě černý.
Potom si zase zapni jištění, u druhého vypínače identifikuj oba koresponďáky (napřed najdeš fázi na jednom, potom si přecvakni už zapojený přepínač a najdeš fázi na druhém- jen pro jistotu).
Vypni jištění, připoj tyto dva dráty na tu stranu, kde jsou dva šroubky.
A zbývající drát je už přívod do světla.
!!!Pracuješ s životunebezpečným napětím, pokud nemáš příslušnou kvalifikaci, děláš to na vlastní nebezpečí!!! _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Jak to zapojit je i spousta informací tady na EB. Pokud nevíme který kabel je který tak žádná rada není. Snad to barevné rozlišení může něco znamenat. Pak černé budou přívod a odvod a ostatní přepínací.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá únor 08 2019, 19:13 Předmět:
Těžko radit. Zkus prohodit ten hnědý vpravo s černým. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
Hnedé sú pravdepodobne výmenné, teda idú na tú stranu kolísky vypínača kde sú dve skrutky. Čierny je v každom vypínači len jeden a teda ide na tú stranu kolísky vypínača, kde je len jedna skrutka. Zároveň budú vypínače natočené v prirodzenejšej polohe, teda kolískou zvislo.
Keby som to ťahal ja, tak tie hnedé dám ako prepoje. To znamená že čierny by šiel pod skrutku vrchnú, hnedé na spodné. Na obidvoch prepínačoch rovnako. Tým samozrejme nenabádam laickú verejnosť, aby sa hrabala z pohľadu zákona vo Vyhradenom technickom zariadení, čo inštalácia samozrejme je a ohrozila seba či niekoho na blízku elektrickým prúdom. Preto by bolo vhodné zavolať kvalifikovanú osobu a nabudúce neliezť kam není vhodné.
tohleto jde potrénovat zcela legálně a bezpečně na malým napětí z 12 žárovkama na zkušebním panelu s 12V zdrojem
nevím, jestli se tím mám chlubit - když jsem dělal podobný "zapojení", tak jsem jako "středy" používal zelenožlutý dráty - není to košér, ale byl nataženej třížilovej světelnej kabel mezi vypínači, tak jsem jej stejně musel použít.
Logický je, že se neřeší, jak jsou 2 vypínače proti sobě zapnutý, nebo vypnutý, takže se klidně můžou krajní vodiče navzájem prohodit - takže střední bude mít jinou barvu, aby se nedal prohodit ze žádným "krajním"
Pro příště: Než něco rozpojíš, tak si dráty popiš - třeba na ně nalep samolepku.
A dávám univerzální radu: Když se na takové základní věci musíš ptát, nech to udělat někomu, kdo se ptát nemusí.
citace:
Poslední elektrikářova slova před smrtí: "V klidu chlapi, to je nulák."
Poslední slova před smrtí: "Stoprocentně to je ten modrej drát."
_________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Je jedno, či sú to káble od vypínača, alebo karburátor. Zručný človek dokáže poskladať, čo rozobral. Tí ostatní by sa radšej mali venovať beletrii alebo vareniu.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: pá únor 08 2019, 22:56 Předmět:
Yarda1 napsal(a):
Pro příště: Než něco rozpojíš, tak si dráty popiš - třeba na ně nalep samolepku.
Chlap takto hrdě vycvakal celou rozvodnu, všechno v černým hliníku. Načež údajně zmizel... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 09 2019, 12:22 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
.....- když jsem dělal podobný "zapojení", tak jsem jako "středy" používal zelenožlutý dráty - není to košér, ale byl nataženej třížilovej světelnej kabel mezi vypínači, tak jsem jej stejně musel použít.......
Tohle je možná košér i halal, ale zcela určitě se to nesmí tak zapojovat. Zelenožlutý vodič se nesmí ani přeznačovat. Tak nás to kdysi učili. Taky je pravda, že se to dělá a dělalo celkem často. Ale neúplatný revizák by to neměl pustit.
Kdysi se tradovala historka(nevím nakolik je pravdivá), že revizák nechal vytrhat v celém několikapatrovém hotelu čerstvě zaštukované kabely do vypínačů světel, protože na ně použili tehdy běžné dvouvodičové kabely s barvami černá a žlutozelená.
...revizák nechal vytrhat v celém několikapatrovém hotelu čerstvě zaštukované kabely...
Nám kdysi říkal na školení přednášející, že kdosi stavěl domek, nějak přišel ke klubku ž/z drátu a veškerou instalaci natahal z něj. Pak přišel za tím přednášejícím, že by na to potřeboval revizi. Byl poslán do (_!_), ale podle přednášejícího určitě nějakého revizáka našel co mu to pochválil. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5035 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so únor 09 2019, 14:55 Předmět:
samec napsal(a):
... Zručný človek dokáže poskladať, čo rozobral...
Ako sa nazýva ten, ktorý dokáže poskladať aj to, čo rozobral niekto iný? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Ideológie developerov niesu kompatibilné so šťastným životom.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.