Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 27 2021, 16:19 Předmět: Bezpečnostní oddělovací transformátor na sekundáru 251V
Koupil jsem oddělovací transformátor 230V/230V. V síti mám 236V a na výstupu trafa mě leze 251V. Sice naprázdno ale leze a připadne mi to už dost. Lze to nějak ošetřit kromě zátěže třeba žárovkou nebo odmotáním závitů? Děkuji
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1758 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po prosinec 27 2021, 16:33 Předmět:
Zdravím, už se to tu řešilo, viz obrázek. Zrovna teď jsem to úspěšně použil u dvou zesilovačů AKAI, místo usměrněných symetrických 40V jsem měl 48V, teď je tam napětí podle servisního manuálu. 40V.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5698 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po prosinec 27 2021, 16:35 Předmět:
Každé klasické trafo má na sekundáru vyšší napětí naprázdno. Napětí klesne na správnou hodnotu při zatížení jeho daným proudem.
Např. je-li trafo navrženo na výstupní proud 1A, bude sekundární napětí správné při zátěži 1A, při menší se bude napětí zvyšovat.
Žádnou úpravu nemusíš dělat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 27 2021, 18:38 Předmět:
A pokud to budeš hledat v teorii, tak se tomu říká "kompenzace úbytku napětí na vnitřní impedanci transformátoru". Jde o to, že pokud bys navinul trafo přesně v poměru 1:1, výstupní napětí bude o několik % nižší jak vinou magnetickejch (v jádře), tak elektrickejch ztrát (ve vinutí). Aby byla zachovaná velikost napětí i na vstupu, kompenzuje se to obvykkle 5% zvýšením počtu závitů na sekundáru, někdy se přidává i 5% SNÍŽENÍ počtu závitů na primáru proti vypočítaný hodnotě (násobek počtu závitů na volt danej magnetickýma vlastnostma jádra a plochou sloupku krát napětí ve voltech). Obojí má za následek zvýšení napětí na sekundáru NAPRÁZDNO, po zatížení tohle napětí okamžitě klesá úměrně k odběru. Při nominálním odběru by i napětí mělo dosahovat nominální hodnoty, rozdíl způsobenej účinností se kompenzuje větším odběrem ze sítě na primární straně (primární příkon = sekundární odevzdávanej výkon + ztráty ve vinutí a přemagnetizací). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: po prosinec 27 2021, 20:32 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Při nominálním odběru by i napětí mělo dosahovat nominální hodnoty.
Ano, ale pouze po zahřátí jádra a vinutí na provozní teplotu. Velikost okamžitého poklesu napětí při zatížení sekundáru je dána především sycením trafa (tedy počtem primárních závitů). Další a dost podstatný úbytek je po zahřátí vinutí a dnešní často ošizená, i bez zátěže se zahřívající trafa mají ty úbytky dost velké.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 27 2021, 21:11 Předmět:
Mluvím o TRAFU, neboli netočivým elektrickým stroji s vinutím učuněným z poctivý a tabulkově nadimenzovaný mědi na izolantový kostře a příslušně velkým jádru z křemíkatejch orientovaně válcovanejch ocelovejch plechů, ne o nějaký moderní laciný ojebaný sračce ubastlený žlutým žaboksichtem v bambusový chejši na břehu rejžoviště ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: út prosinec 28 2021, 12:15 Předmět:
OK, já to myslel jen jako doplnění a upozornění, že i s úbytkem po zahřátí je potřeba počítat. Asi to nebudu řešit u trafa se sekundárem 12V 10A pro nabíječku, ale u sekundáru 230V u oddělováku to může být jiné. Tím více pokud někdo z rozměrových důvodů zmenšil jádro a tím pádem bylo na vinutí potřeba více mědi.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.