Zaslal: ne květen 20 2018, 20:04 Předmět: Oprava proudového chrániče
Zdavím,bastlíři poradil by někdo kde začít s opravou proudového chrániče viz fotky.Svítí zelená dioda napájení, ale při testování tlačítkem nefunguje TEST.
Děkuji
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: ne květen 20 2018, 20:37 Předmět:
Vyhodit a koupit kvalitní proudovej chránič na DIN lištu + eventuelně k němu krabici.
Tyhle parodie jsou o hubu a nedejbože to ještě oživovat.
Prosímtě co je tam za ten integráč?
Běžně se pro elektronický verze používají IO Ground-Fault Interrupter podobný RV4141A,který jsou k tomu určený a vysoce spolehlivý.
Jinak běžná funkce testovacího tlačítka je že se tlačítkem připojí odpor křížem na trafo (jeden konec na vstupní stranu trafa N a druhej konec na výstupní stranu trafa L nebo obráceně ) tím pádem simuluje chybovej proud.
Ten tam na těch obrázcích nevidím a už jen připojení toho trafa k desce je tragédie.Humus, že něco takovýho někdo prodává pro ochranu života atd!!!!!!!!!!!!! Zmr*i
Naposledy upravil dj_rizek dne ne květen 20 2018, 20:47, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: ne květen 20 2018, 20:54 Předmět:
Tím myslíš jakej nadproud? Pod tím si každej představí něco jinýho ale to nemá nic moc společnýho s FIčkem jako takovým,to je tak jednoduchý zařízení že se většinou podělá kuli blbosti majitele a tím že pravidelně netestuje tlačítkem v případě klasický konstrukce.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: ne květen 20 2018, 21:04 Předmět:
Jo tak to jo, to je jasný. Od koho ty chrániče byly? F&*,Moel***,EAT**,Schr*** měly u 25A střeva standartně 40A (rozdíl pouze potisk) takže ty průchod 40A v provedení potisku 25A dávaly.
Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 9923 Bydliště: Luhačovice
Zaslal: ne květen 20 2018, 21:28 Předmět:
Vážně bych nevěřil "ani pozdrav" fíčku, ve kterým by kromě diferenčáku bylo víc, než jedna dioda...a i ta jediná, co by tam eventuálně byla, se může kdejakou rázovou vlnou ze sítě provalit.
Měl jsem před mnoha lety otevřený úplně první, originální "FI Schutzschalter", dovážený tehdy z NDR. Byl sice 100mA, ale skoro nic krom toho diferáku a masivního spínacího systému a testovacího odporu v něm nebylo. Kde nic není, nemá se co posrat, to platí už dlouho.
To klasický fičko je stejně velice jednoduše funkční:
V nataženým stavu drží sepnutý relé pomocí malýho magnetku, který je umístěn na jádře cívky. Pokud má dojít k vybavení, generuje cívka střídavý magnetický pole, který střídavě zesiluje a zeslabuje pole toho magnetku. Při nejbližším zeslabení odpadne kotvička a vyrazí spoušť. Velikost napětí, co jde do tý cívečky omezují dvě antiparalelní diody,paralelně spolu ze 100nF kondenzátorem, který nejspíš potlačuje vyšší frekvence. Tyto komponenty jsou na speciálním vinutí toho rozdílovýho trafa (jeho jádro je navinuto velice tenkým asi permalloyovým páskem).
Fičko, který tu popisuju, tak se mi již několikrát dostalo pod ruku s tím, že přestalo spínat nulák.
Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 9923 Bydliště: Luhačovice
Zaslal: ne květen 20 2018, 21:51 Předmět:
Jinak řečeno - ani tvrdý průraz těch diod či toho kondenzátoru nemůže zásadně ohrozit životy. Protože jedna či druhá porucha buď znemožní natažení takto porouchaného chrániče, případně nebude vůbec fungovat TEST. Nebo se pletu?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.