Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Dotaz na jistič 10A
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Zdenek_Valter



Založen: Dec 03, 2015
Příspěvky: 101
Bydliště: Ústí n.L.

PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 18:19    Předmět: Dotaz na jistič 10A Citovat

Jakou charakteristiku má jistič z obrázku?


Jistic.jpg
 Komentář:
Štítek jističe
 Velikost:  75.22 kB
 Zobrazeno:  181 krát

Jistic.jpg



Jistic II.jpg
 Komentář:
Popis zezadu
 Velikost:  84.08 kB
 Zobrazeno:  140 krát

Jistic II.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
hrmil



Založen: Jul 24, 2008
Příspěvky: 191

PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 18:39    Předmět: Citovat

Mal by to byť istič ITV,charakteristika istenie vedenia.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6025
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 18:52    Předmět: Citovat

Nadproudová spoušť jističe IJV 10A, vypnutí:

1,5 In ... nesmí do 1 hodiny
1,9 In ... musí do 1 hodiny

Zkratová spoušť je v tomto případě odstraněná. U neupraveného kusu je nastavená:

3,5 In ... nesmí do 0,2 s, musí do 25 s
5 In ...... musí do 0,2 s

Takto upravený jistič samozřejmě nelze použít v běžné instalaci k zajištění ochrany automatickým odpojením.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sr71



Založen: Apr 10, 2004
Příspěvky: 2561
Bydliště: severovýchodní čechy

PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 19:58    Předmět: Citovat

a z jakého důvodu je ta zkratová spoušť odstraněna?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kevin_mitnick



Založen: May 20, 2007
Příspěvky: 1804

PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 20:16    Předmět: Citovat

Delali se serie pouze s nadproudovou spousti pro prumysl. Predpokladala se selektivita a zkratova ochrana "nadrazenym" jisticem. Nikdy nebyly v beznem prodeji na krame, patrne jde o nekde "vyhodne sprivatizovany" kousek...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18893
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 21:08    Předmět: Citovat

Prostě 1f "tepelka" jinak .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zdenek_Valter



Založen: Dec 03, 2015
Příspěvky: 101
Bydliště: Ústí n.L.

PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 23:41    Předmět: Citovat

Díky za info.
Je to z autorafa - rád bych ho něčím nahradil - nevím v jaké je kondici.



auttrafo štítek.jpg
 Komentář:
 Velikost:  143.66 kB
 Zobrazeno:  117 krát

auttrafo štítek.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6025
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 6:07    Předmět: Citovat

Pokud zkratová spoušť udrží nárazový proud při zapnutí trafa, náhrada standardním IJV by nemusela vadit. Typ IJM snese vyšší proudový náraz, ale nastavení nadproudové spouště je mírně odlišné:

IJM-ITM nadproudová

1,05 In ... nesmí do 2 hodin
1,2 In ..... musí do 1 hodiny
1,7 In ..... musí do 120 s

IJM-ITM zkratová

5 In ....... nesmí do 0,5 s (rychlá charakteristika 10-25 A)
10 In ..... musí do 0,2 s
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5097
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 9:47    Předmět: Citovat

Podle mých zkušeností ze smeťáku (nalezena zničená autotrafa ) je tato koncepce ochrany na prd. Hlavně totiž chybí jistič nebo tavná pojistka na regulovaném výstupu!!! Přes jezdec/sběrač totiž papírově smí téci max.10A, ale žádná tepelná ani zkratová ochrana na primáru to nedokáže zajistit. Když budu mít nastavené výstupní napětí třeba 4V, tak zkrat výstupu způsobí nadproud, který může vypálit díru do dráhy v místě jezdce. Přitom vstupní proud je tak malý, že jističe nereagují.
Pokud budeš do trafa zasahovat, tak si hlavně přidej pojistku 10A na výstup. Měnit tepelnou ochranu považuju trochu za zbytečné. Můžeš ji orientačně vyzkoušet, jestli není nefunkční. Dali ji tam proto, že normální jistič 10A by při zapnutí vyletěl a nějaké jištění tam dát museli.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 18477
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 23:09    Předmět: Citovat

Mám doma autotrafo z ruskýho "piána", testeru na zdroje pro sálovej počítač EC1033. Při zapnutí vždy vypadne 16A/B zásuvkovýho okruhu a tak to připojuju na trojfázovou zásuvku jištěnou 20A/B. Přitom klidovej proud nezatíženýho autotrafa je kolem 0,6A.
Když jsem ho trochu generálkoval, tak bez běžce při zapnutí jistič 16A/B držel. Mám podezření, že je blbej tvar kontaktu běžce s vinutím a dělá mezizávitovej zkrat mezi sousedníma závitama.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5097
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 7:04    Předmět: Citovat

On to není doslova mezizávitový "zkrat" protože uhlík má určitý a potřebný odpor. Ale vždy spojuje aspoň dva závity navzájem, protože jinak by napětí při pojezdu vypadávalo na mezerách mezi závity.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 18477
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 17:47    Předmět: Citovat

To ivanský autotrafo má "stěrač" z nějakýho hodně červenýho "uhlíku", podobný jsem viděl ve startérech do starý 1000 MB.
_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18893
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 5:54    Předmět: Citovat

To je snad ve všech starterech , více cu než C .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 18477
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 15:18    Předmět: Citovat

Nojo, tyhle "měděný" uhlíky mají mimimální odpor a tudíž sběrač volantu autotrafa vlastně dělá mezizáviťák. Nakonec už jsem to psal, s odmontovaným sběračem při zapnutí autotrafo jistič 16A/B nevyráží, což se ale Pavlovi FF nelíbilo. . Smile
_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sinclair



Založen: Feb 02, 2005
Příspěvky: 9923
Bydliště: Luhačovice

PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 16:34    Předmět: Citovat

Není v té krabici zabudované regulační trafo z bývalé NDR? Třeba typ ESS110 či podobné 10A?
Tyhle zalitý, německý regulační trafa totiž mají poměrně malý odpor toho sběracího uhlíku. "Mezizáviťák" vytvořený sběračem s malým odporem je potom účinnější - a při zapínání trafa ESS ve výsledku pravidelně shazují B10 i B16 jističe.
Ale dřív mi B16 jistič občas shodil i starší Křižík RA10, zapnutý v nešikovném momentu sinusovky Very Happy
Nedá se tomu čelit jinak, než buď C10 či C16 jističem, pokud je k sehnání, tak i D10. Případně místním, odporovo-reléovým softstartem.
Používám ten druhý způsob. Není tolik namáhaný vypínač trafa, jeho jištění nemusí být zpožděné, ani to nedává zbytečný pecky do sítě.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.25 sekund