Delali se serie pouze s nadproudovou spousti pro prumysl. Predpokladala se selektivita a zkratova ochrana "nadrazenym" jisticem. Nikdy nebyly v beznem prodeji na krame, patrne jde o nekde "vyhodne sprivatizovany" kousek...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6025 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po květen 11 2020, 6:07 Předmět:
Pokud zkratová spoušť udrží nárazový proud při zapnutí trafa, náhrada standardním IJV by nemusela vadit. Typ IJM snese vyšší proudový náraz, ale nastavení nadproudové spouště je mírně odlišné:
IJM-ITM nadproudová
1,05 In ... nesmí do 2 hodin
1,2 In ..... musí do 1 hodiny
1,7 In ..... musí do 120 s
IJM-ITM zkratová
5 In ....... nesmí do 0,5 s (rychlá charakteristika 10-25 A)
10 In ..... musí do 0,2 s
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5097 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 11 2020, 9:47 Předmět:
Podle mých zkušeností ze smeťáku (nalezena zničená autotrafa ) je tato koncepce ochrany na prd. Hlavně totiž chybí jistič nebo tavná pojistka na regulovaném výstupu!!! Přes jezdec/sběrač totiž papírově smí téci max.10A, ale žádná tepelná ani zkratová ochrana na primáru to nedokáže zajistit. Když budu mít nastavené výstupní napětí třeba 4V, tak zkrat výstupu způsobí nadproud, který může vypálit díru do dráhy v místě jezdce. Přitom vstupní proud je tak malý, že jističe nereagují.
Pokud budeš do trafa zasahovat, tak si hlavně přidej pojistku 10A na výstup. Měnit tepelnou ochranu považuju trochu za zbytečné. Můžeš ji orientačně vyzkoušet, jestli není nefunkční. Dali ji tam proto, že normální jistič 10A by při zapnutí vyletěl a nějaké jištění tam dát museli.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18477 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po květen 11 2020, 23:09 Předmět:
Mám doma autotrafo z ruskýho "piána", testeru na zdroje pro sálovej počítač EC1033. Při zapnutí vždy vypadne 16A/B zásuvkovýho okruhu a tak to připojuju na trojfázovou zásuvku jištěnou 20A/B. Přitom klidovej proud nezatíženýho autotrafa je kolem 0,6A.
Když jsem ho trochu generálkoval, tak bez běžce při zapnutí jistič 16A/B držel. Mám podezření, že je blbej tvar kontaktu běžce s vinutím a dělá mezizávitovej zkrat mezi sousedníma závitama. _________________ Jirka
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5097 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 12 2020, 7:04 Předmět:
On to není doslova mezizávitový "zkrat" protože uhlík má určitý a potřebný odpor. Ale vždy spojuje aspoň dva závity navzájem, protože jinak by napětí při pojezdu vypadávalo na mezerách mezi závity.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18477 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st květen 13 2020, 15:18 Předmět:
Nojo, tyhle "měděný" uhlíky mají mimimální odpor a tudíž sběrač volantu autotrafa vlastně dělá mezizáviťák. Nakonec už jsem to psal, s odmontovaným sběračem při zapnutí autotrafo jistič 16A/B nevyráží, což se ale Pavlovi FF nelíbilo. . _________________ Jirka
Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 9923 Bydliště: Luhačovice
Zaslal: st květen 13 2020, 16:34 Předmět:
Není v té krabici zabudované regulační trafo z bývalé NDR? Třeba typ ESS110 či podobné 10A?
Tyhle zalitý, německý regulační trafa totiž mají poměrně malý odpor toho sběracího uhlíku. "Mezizáviťák" vytvořený sběračem s malým odporem je potom účinnější - a při zapínání trafa ESS ve výsledku pravidelně shazují B10 i B16 jističe.
Ale dřív mi B16 jistič občas shodil i starší Křižík RA10, zapnutý v nešikovném momentu sinusovky
Nedá se tomu čelit jinak, než buď C10 či C16 jističem, pokud je k sehnání, tak i D10. Případně místním, odporovo-reléovým softstartem.
Používám ten druhý způsob. Není tolik namáhaný vypínač trafa, jeho jištění nemusí být zpožděné, ani to nedává zbytečný pecky do sítě.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.