minimální tlouštka stěny za zásuvkou
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Skay



Založen: Feb 22, 2007
Příspěvky: 650
Bydliště: Tábor (jih)

PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 20:06    Předmět: minimální tlouštka stěny za zásuvkou Citovat

Ahoj

Dnes jsem měl v panelákovém bytě před rekostrukcí revizáka na konzultaci co a jak. Prosím zkušenější z oboru o obsáhlejší vysvětlení několika úskalí na která mě revizák upozornil.
Za prvé: nenosná příčka z porfixu (něco jako ytong ale shitovější) tlouštky 100mm mezi kuchynskou linkou a sprchovým koutem nebude muset stačit z hlediska minimální bezpečné tlouštky zdiva mezi sprchovým koutem a zásuvkou v elektroinstalační krabici v této stěně (zásuky nad pracovní deskou)
Argument jako obklad a hydroizolace na straně sprch koutu, nezájem.
A za druhé: Ventilátor nad sprchovým koutem v žádném případě.
Argument jako dvojitá izolace ventilátoru, IP65 či zapojení přes chránič, nezájem. Musím říct, že v projektu kde člověk řeší využití každého centimetru je to docela komplikace a rád bych věděl jaké jsou možnosti řešit uvednené problémy aby prošla revize elektroinstalace

Díky všem
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
doktor365



Založen: Jan 28, 2006
Příspěvky: 1973

PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 20:28    Předmět: Citovat

Tak to si taky rád poslechnu názory. Já mám panelové jádro tloušťky 4cm mezi koupelnou a kuchyňskou linkou. Ventilátor ve sprcháči na 12V.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15735
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 20:38    Předmět: Citovat

V každém případě bys měl dodržovat přímou minimální vzdálenost od sprchy apod. těch 60 cm. Hlavně kvůli sobě, jinak v ordinacích mají zásuvky i 20 cm vedle vodovodní baterie, takže je to divné, že?
Nechci rejpat, ale to byl revizák na plyn?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Lukar



Založen: Jun 18, 2009
Příspěvky: 426
Bydliště: Karviná

PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 20:55    Předmět: Citovat

A za druhé: Ventilátor nad sprchovým koutem v žádném případě.
Argument jako dvojitá izolace ventilátoru, IP65 či zapojení přes chránič, nezájem.
Tomu se nedivím. 230V ve sprcháči i přes tu izolaci a chránič v zoně 1...
Při rekonstrukci jsem použil ventilátor přes bezpečnostní trafo na 12V profi kupný výrobek. Našel jsem o na netu, vím že mě stál jako 3 ventilátory na WC
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Lukar



Založen: Jun 18, 2009
Příspěvky: 426
Bydliště: Karviná

PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 21:16    Předmět: Citovat

příčka tlouštky 100mm mezi kuchynskou linkou a sprchovým koutem nebude muset stačit z hlediska minimální bezpečné tlouštky zdiva mezi sprchovým koutem a zásuvkou v elektroinstalační krabici v této stěně (zásuky nad pracovní deskou)
Když se vezme v úvahu, že hluboká krabice má 60mm hloubku tak zbude 40 mm zdiva. Hydroizolace koupelny (bez ní v nasákavém ytongu či co tam máš to je cesta k další rekonstrukci) + obklady to bude cca 50mm. Zajímalo by mě podle jaké normy revizák postupoval. A místo slova ,,nebude muset stačit z hlediska minimální bezpečné tlouštky zdiva,, měl říct nestačí - minimum v tomto materiálu je ....mm, nebo podívám se do normy a zavolám ti!
Zkusil bych oslovit jiného revizáka nebo napsat https://diskuse.elektrika.cz/ a popsat situaci.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15735
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 21:58    Předmět: Citovat

Tak ventilátor nad sprchovým koutem být může, ale. To ale znamená podrobnější informace jako výšku stropu, výšková vzdálenost ventilátoru atd. Jsou na to předpisy a je logické, že pro odvětrávání páry je lepší dát větrák např. do výšky 240 cm ve sprchovém koutě než do ložnice. Jen mě tak napadlo dát sem kopii výňatku pro bezpečné instalování větráku, co ti ten revizor na plyn neuměl vysvětlit.
citace:
Zóna 2 - prostor okolo zóny 1 do vzdálenosti 0,6 metru a výška od podlahy vany nebo sprchového koutu minimálně 2,25 metru do výšky 3 metry. V této zóně můžete instalovat elektrické zařízení s krytím minimálně IP x4. To splňují i nástěnné ventilátory s čidlem vlhkosti i další typy ventilátorů do koupelny.

Prostě zóně 1 se musíš vyhnout tou výškou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4589

PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 22:09    Předmět: Citovat

doktor365 napsal(a):
Tak to si taky rád poslechnu názory. Já mám panelové jádro tloušťky 4cm mezi koupelnou a kuchyňskou linkou. Ventilátor ve sprcháči na 12V.
Lenže z umakartu, čo je nenasiakavý izolant.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
doktor365



Založen: Jan 28, 2006
Příspěvky: 1973

PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 22:17    Předmět: Citovat

Žádný umakart, panel proto píšu panelové jádro.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15735
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 22:26    Předmět: Citovat

samec napsal(a):
Lenže z umakartu, čo je nenasiakavý izolant.

Umakart se dá poškodit stejně jako klasická nenasákavá kachle. Určitě bych ne kvůli pŕedpisům, ale kvůli sobě samému přemýšlel, kde by ty zásuvky byly vhodnější.
Známe to přece, ne? Jsme ve vaně, celí mokří, zasekneme náhodou sekeru do zdi a ehle, zrovna je tam nebezpečná zásuvka! Na co asi máme proudové chrániče?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2772

PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 5:29    Předmět: Citovat

Mrkni se na normu na koupelny, tam jsou zóny nakreslený poměrně srozumitelně. Dokonce si myslím, že je v nich taková chyba, že zasuvka nemůže být u umyvadla blíže než 20cm. Když bude ale umyvadlo u rohu, tak zásuvka může být na sousední zdi a i když je vzdušnou čarou k umyvadlu blíže než 20cm, tak to normě vyhovuje.
Co se týče zásuvky tak si myslím, že je osazena v jiné místnosti a hotovo. Správný revizák ti řekne i číslo normy, podle které je to špatně.

PF
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4124
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 6:06    Předmět: Citovat

Řešíte tady tenkou zeď, přitom většina takových rekonstrukcí je ze sádrokartonu. To je potom daleko horší. U toho ventilátoru dávám za pravdu revizákovi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2772

PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 6:23    Předmět: Citovat

Podívej se sem. Je tam rozebraná ta norma na koupelny. Doufám, že je to pro aktuální verzi.
Revizák možná nemá tak úplně pravdu, nad vanou (sprchovým koutem) může být ventilátor, ale až ve výšce 2,25m. Je otázka, zdali máš takto vysoké stropy.
Jinak ještě k té zásuvce v kuchyni, sousedící s koupelnou. Co kdyby to bylo v bytovce a ta koupelna sousedila s dalším bytem? To by se tam šel revizák taky podívat? Co by pak zrušil? Plánovanou koupelnu nebo zásuvku? Nebo to, co bylo dřív? Co bylo dřív?

PF
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15735
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 9:07    Předmět: Citovat

ZVUK2000 napsal(a):
U toho ventilátoru dávám za pravdu revizákovi.
Tak zrovna z toho důvodu bych si dal toho revizáka na plyn na černou listinu jako neschopného nebo spíše schopného všeho. Wink
A určitě by si měl projít ty normy, není to nic složitého. Aspoň bude v obraze a nebude mu každý vykuk mlet nesmysly. A ano, zásuvka v jiné místnosti za přepážkou sousedící s koupelnou nespadá pod normy pro koupelny.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mihal



Založen: Apr 06, 2005
Příspěvky: 1844
Bydliště: Zilina

PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 10:33    Předmět: Citovat

Tak hlavne sa ti tam mal prísť pozrieť projektant, pokiaľ je to pred rekonštrukciou. Revizák nastupuje obvykle po rekonštrukcii a posúdi elektrickú bezpečnosť na zhotovenom diela. To aká hrúbka stien je vec projektanta. Pokiaľ mu vychodí pre dané prostredie a vplyvy stena a jej parametre dostatočná podľa platných noriem, tak nieje dôvod aby do toho revizák frflal.
Niečo iné ale je, ak projekt neni, a revizák Ti doporučuje čo a ako. Mal, no neni to jeho povinnosť vysvetliť i prečo. Môže sa požadovať pre vplyv ADxx /výskyt vody/ určitá konštrukčná úprava, ktorá s tým súvisí. Ale je na to potreba sa opýtať toho revizáko-projektanta.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil
Zablokován


Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4297
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 11:28    Předmět: Citovat

Ja si myslím že taká norma nie je čo by určovala minimálnu hrúbku miriva za zásuvkou ale ja ám by som také čosi nerobil a ani sám sebe by som si tak zásuvku nenamontoval aby bola priamo z druhej strany sprchového kúta. Predstav si že tam nejakú opreš.... alebo ona tam opre teba a bude ťa umývať a odzadu ťa po..be elektrika. Nechcel by som.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.36 sekund