Zaslal: ne květen 12 2019, 16:50 Předmět: Nízké napětí na kabelu pro připojení venkovního osvětlení ?
Zdravím,
Firma provádějící rekonstrukci RD provedla přípravu pro připojení venkovních svítidel - spočívající v "nadstavení" původního vodiče, který byl příliš krátký (výměna EPS za silnější), použili Wago svorky pokud si dobře vzpomínám.
Nicméně, včera jsem jedno venkovní svítidlo namontoval (240V, stejně jako tam bylo předtím) a nefungovalo.
Tak jsem to proměřil a výsledek viz. foto:
Pokud tam jde skutečně jenom +- 12V místo 240V... Netušíte prosím někdo, kde by mohla být chyba ? Kdyby tam nešlo nic, ale takhle...
Na fotkách je výsledek měření na vodiči vyvedeném z omítky + pro porovnání na zásuvce v domě.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne květen 12 2019, 17:09 Předmět:
vo vlastnom zaujme zahod tu napodobeninu skusacky a kup si merak alebo normalnu skusacku (merak z teska Ťa vijde lacnejsie a aspon nieco pomera).
takto nevies nic o tom co tam mas.
Tu věc jsem si koupil jenom k tomu, abych poznal jestli něco je/není pod proudem... Nicméně, když to v zásuvkách změří jinou hodnotu než na tom kabelu, ikdyž má být stejná... Tak mám podezření, že něco může být špatně, ikdyž to měřím tímhle.
Ještě na tu fázi venku můžu prostě sáhnout a uvidí se, jestli je tam 12 nebo 240...
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne květen 12 2019, 17:20 Předmět:
no prizlizne tym vies pomerat ze tam nemas nic, ziadnych 12.
bud to teda nezapojili alebo mas vypnuty istic pre tuto vetvu , čo vypinac?
hento pipatko chod vratit ak mas blocek
a tym sahnutim tiez namerias velke ... (stacia suche "papuce" na nohach a neucitis ani prd , kym sa nechytis niecoho uzemneneho)
Co je to za kabel, průřez, počet vodičů, barva. Na straně jističe i na té nastavené straně.
Firma co dělala "přípravu" snad nezahňácala Wago svorky do omítky, ale uložila do krabice, pokud je venku na baráku, tak s krytím aspoň IP 65.
Očuchávání jednotlivých žil kabelu takovou zkoušečkou je ti pro účel hledání závady k *******.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 12 2019, 19:51 Předmět:
Potřebuješ měřit ne že tam něco je. A tu hovadinu na měření zahoď. To mě věř a netvrdím to sám. Na měření v bytových rozvodech si pořiď-půjčí třeba SN-4 či něco staršího ZN-1 a pak se může pokračovat dál.
Ehm... Tak... Problém vyřešen... Ty světla jsou na vypínači... Přitom celou dobu jsem žil v domnění, že na vypínači jsou jenom světla u vchodu a měl jsem za to, že ty boční se rozsvěcely nezávisle na jeho poloze... Omlouvám za tak trochu zbytečné téma
Aby to bylo aspoň k něčemu, když už přišla řeč na ten multimetr, budu brát nějaké drobnosti v GME, doporučili byste mi něco z jejich nabídky ?
Je pravda, že jsem o jeho pořízení uvažoval už nějakou dobu...
tomasjedno, crifodo:
Wago svorky jsou mezi cihlou a EPS + je tam stejným způsobem i rozvedená kabeláž pro venkovní žaluzie a rolety (to dělala druhá firma)... Je to nějaký zásadní problém ?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne květen 12 2019, 19:58 Předmět:
Tato zkoušečka často i na vodiči bez napětí "něco" ukazuje přes kapacitu. Případně pokud je vodič nějak spojený s N (třeba přes žárovku), může na něm být několik voltů.
Daná zkoušečka je pro standardní měření nepoužitelná. Ale hodí se k přesnému zjišťování místa přerušení vodičů ve šňůrách (ne ve zdi). Osobně ji mám taky, pouze na tento účel. Co se týká multimetru, uplatní se i v silnoproudu, ale pro hledání závad v instalaci je praktičtější klasická zkoušečka.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17952 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne květen 12 2019, 21:20 Předmět:
Abys věděl, co je na tlustoproud nejlepší zkoušečka SN-1. Akorát ji novou neseženeš.
Všecko ostatní včetně ZN-11 mě moc neoslovilo. _________________ Jirka
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.