Olejový radiátor/přímotop na 400V
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
tmvitek



Založen: Feb 12, 2014
Příspěvky: 10

PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 19:14    Předmět: Olejový radiátor/přímotop na 400V Citovat

Ahoj, nutně bych na stavbě potřeboval pár dní zatopit, než mi zapojí kotel k radiátorům...

Nicméně nemám ještě na stavbě elektriku, pouze nataženou prodlužku od sousedů 230V a 400 V.

Pokud zapojím přenosný přímotop, tak to prodlužka na 230V nezvládá a u souseda se velmi hřeje v zásuvce - proto je to nepoužitelné.

Nicméně ještě mám v záloze olejový radiátor, který je sice na 230 V, ale byl by problém, pokud bych jej zapojil mezi dvě fáze (na 400V). Neprovozoval bych ho samozřejmě na plný výkon, ale pouze na nejmenší výkon.

Jedná se jen o dočasné řešení, mrazy mě nějak zaskočili a nechci vyhazovat 6 tisíc za přímotop na 400V, který využiju snad max 14 dní.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6008
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 19:31    Předmět: Citovat

Na 400V radiátor připojit nelze, shoří těleso.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34068
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 19:34    Předmět: Citovat

Ta 400V predlzovacka nema nulak?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ohryzek36



Založen: Dec 24, 2008
Příspěvky: 2379
Bydliště: Zlínsko

PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 19:40    Předmět: Citovat

Ono si stačí trochu započítat a hned jde vidět, že při změně napětí z 230V na 400V se zvýší výkon cca 3x - což je na rozumné provozování moc.

Možná by bylo zajímavé sledovat jestli dřív shoří těleso nebo exploduje radiátor, ale já bych u toho nechtěl být (už jsem si s tím užil svoje).


Asi bude potřeba udělat redukci z 400V na 230V - to by se už hřát nemělo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6008
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 19:42    Předmět: Citovat

Stačí opravit zásuvku 230V u souseda, případně prodlužku, nebo oboje. Nejspíš hřeje kvůli přechodovému odporu (oxidace kontaktů nebo vadné spoje).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tmvitek



Založen: Feb 12, 2014
Příspěvky: 10

PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 19:53    Předmět: Citovat

400 V nulák nemá, proto to řeším.

S nárůstem výkonu počítám, ale myslel jsem, že pokud má radiátor možnost zapojit výkon 600 W, 900 W, 1500 W, tak pokud bych jej zapojil pouze na "600 W spirálu" tak by to výkonově mohl pobrat.

Výměna zásuvky (+ případně prodlužek by měla stačit)? - Myslel jsem, že je spíš problém v tom, že prodlužka má všeho všudy asi 30 m, tudíž to prostě nestačí....

Každopádně díky - proto se ptám, než abych si nechal bouchnout radiátor Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
misocko



Založen: Jun 26, 2009
Příspěvky: 1289
Bydliště: Hlohovec (Sk)

PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 20:08    Předmět: Citovat

otazne je ako je riesena zmena vykonu, ak sa napriklad spiraly urcene na 240 zapoja do serie pre znizenie vykonu , tak by sa to dalo zapojit aj na vyssie napetie
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6008
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 20:35    Předmět: Citovat

V radiátoru je pravděpodobně topná část 600W/230V a 900W/230V. Zapíná se jedna, druhá, nebo na plný výkon obě paralelně.
I když by teoreticky šlo zapojit tělesa do série (zásahem do zařízení), nelze to doporučit, protože ostatní komponenty nebudou dimenzované na vyšší napětí než 250Vef. Porušení řady předpisů snad ani nemá cenu zmiňovat...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
warp



Založen: Sep 23, 2004
Příspěvky: 1115
Bydliště: Praha-Sobín

PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 21:04    Předmět: Citovat

3-fáze v prodlužováku a bez N/PE-PEN ?, vyžhavená 230V zásuvka? co to je za souseda, co má za elektrorozvody!? Na to bych se bál připojit cokoliv. 3x400V bez PE/N se snad používá jen ve VN distribuci a připojení stacionárních motorů velkých příkonů, v prodlužce (bůh ví jaké kvality) je to snad nepřípustný. Běžný domácí přímotop toto zapojení (400V) určitě nevydrží, nehledě na to aby nebylo toho tepla moc - v celé stavbě!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34068
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 21:31    Předmět: Citovat

Pozicaj si plynovy ohrievac na PB.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2674

PříspěvekZaslal: út listopad 27 2018, 8:28    Předmět: Citovat

Jak tu již mnozí psali - prodlužovací přívod bez N vodiče je zvláštní. Ale to je Tvoje věc.
Co takhle zapojit do série s radiátorem nějakou starší žehličku (a k ní nějaký ventilátorek na 230V prodložovací přívod). Kdyby měla žehlička stejný příkon jako radiátor, napětí se rozdělí na polovinu na každý spotřebič, tzn. bylo by na ní něco málo přes 200V - to je tak akorát. A že bude hřát nevadí, od toho tam ta celá sestava je. Jen to chce změřit napětí na žehličce i na radiátoru při všech režimech radiátoru. A žehlička má termostat, ten by asi bylo nutné vyřadit, aby zbytečně nezapínal. Pokud je to novostavba, tak tam snad nemá co vyhořet.

Petr
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
bu2520



Založen: Jul 16, 2007
Příspěvky: 4253
Bydliště: u HK

PříspěvekZaslal: út listopad 27 2018, 8:47    Předmět: Citovat

prodlužovačka topidlo a sousedovi hřeje zásuvka? To znamená , že je v zásuvce přechoďák. Tak že ošmirglovat kolíky v zástrčce s tím bych začal a zkontrolovat zástrčku, jestli nejsou zoxidované spoje. Chápu, že se ti do výměny zásuvky asi nebude chtít.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34068
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: út listopad 27 2018, 8:55    Předmět: Citovat

Alebo dva radiatory do serie. Ale to je tiez prasacina.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5232

PříspěvekZaslal: út listopad 27 2018, 9:32    Předmět: Citovat

To by mě zajímalo v čem je 3f prodlužovačka bez N zvláštní?
Doporučuji kvalitní prodlužovačku obsahující opravdové měděné vodiče a opravit zásuvku u souseda. Cokoliv jiného smrdí průserem. Navíc pokud je komín volil bych nějaký kotlík.

_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6008
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út listopad 27 2018, 10:00    Předmět: Citovat

Na stavbách RD jsem jinou trojfázovou prodlužku než 3+PE snad ani neviděl. Pokud je v tomto případě k dispozici prodlužka 230V, je zbytečné vymýšlet blbosti. Při délce 30m sice bude určitá ztráta, ale dočasně to lze akceptovat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.