Zaslal: ne listopad 19 2017, 15:24 Předmět: Zapojení 6+6 vypínače
Ahoj, pokazil se nám 6+6 vypínač tak jsem ho vyměnil ale asi jsem prohodil dráty a teď nefunguje.
pokoj č.1 má malé a velké světlomalé světlo se ovládá 2x jednoduchý vypínač + jednou polovinou 6+6 vypínače který jsem měnil.
Po výměně funguje OK ale v pokoji č.2 dělá problémy
pokoj. č.2 jedno světlo které se ovládá pomocí dvou jednoduchých vypínačů.
Problém po výměně vypínače 6+6 je ten že pokud rozsvítím velké světlo v pokoji č.1 (pravá polovina 6+6) tak v pokoji č.2 zhasne nebo nelze rozsvítit světlo. Pokud je v pokoji č.1 velké světlo zhasnuté světlo v pokoji č. 2 funguje normálně.
Vypínač 6+6 je zapojen následovně 3x modrý drát spojen wago, 3x zelenožlutý spojen wago.
Do vypínače je zapojeno viz foto (na 99% jsem si jist že spodní řada je zapojena tak jako původně)
černý drát č.1 malé světlo
čený drát č.2 po odpojení nefunguje velké světlo v pokoji č.1
černý drát č.3 po odpojení nefunguje světlo v pokoji č.2
předpokládám že č.2+3 je třeba zapojit do jedné (prostřední svorkovnice)?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 19 2017, 15:42 Předmět:
A neměl ten původní přepínač nahoře dva šroubky (přepínací kontakty 1 a 2) a dole čtyři (NO1-NC1 a NO2-NC2) jako na tomto obrázku?
Napřed sis měl ty dráty označit jako HL (horní levý) a HR (horní pravý) a dolní dráty třeba čísly zleva 1-2-3-4 (při pohledu na šroubky). Už jen proto, že tam máš moc černých.
Přepínač 6+6 od ABB má totiž kontakty tři nahoře (při pohledu zezadu na strojek: NC1, společný 1 a NO2) a tři dole (při pohledu zezadu na strojek: NO1, společný 2 a NC2), takže, jestli tam byl původně český, musíš ty dráty podle toho přeházet.
Pak bys ty původní dráty zapojil do ABB (při pohledu zpředu na strojek) takto: nahoře zleva: 4 - HL - 2
dole zleva: 3 - HR - 1
Naposledy upravil Hill dne ne listopad 19 2017, 15:54, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 19 2017, 15:43 Předmět:
Pokud ti to předtím fungovalo, tak bych si skoro tipnul, že tam byly dva dráty pod jednou svorkou, tím se rozbočovala fáze do obou cimer. Jedna půlka té šestky byla zapojená jao normální vypínač. Tys jej teď zapojil jako přepínač, proto ti teď ovlivňuje tenhle přepínač světlo i vedle. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.