Zdravím,

mám server s 2x1000W zdrojem a po přestěhování ze serverovny domů, mi po výpadku napájení občas vyhodí jistič 16A. Když už v zásuvce je, tak nikdy nevypadne, ale po úplném odpojení je tam asi větší proudový náraz.
Je to dost nahouby, protože pak musím ručně nahodit jistič a když jsem pryč, tak nenahodím nic. Sad

Myslíte, že se ke spínaným zdrojům, dá použít softstart pro motory na din lištu? Nebo dá se něco levněji postavit?
Potřebuju to jenom k téhle jedné bedně.

Díky moc za radu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cowley



Založen: Feb 04, 2005
Příspěvky: 3310

PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 20:13    Předmět: Citovat

Jakou charakteristiku ma ten jistic?
B / C / D ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
marat



Založen: Aug 06, 2009
Příspěvky: 299

PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 20:17    Předmět: Citovat

B. Už mi bylo doporučeno dát ta Céčko, že je to levnější řešení než softstart.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34026
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 20:33    Předmět: Citovat

Nechaj zapojeny len jeden zdroj, druhy odpoj. Ak tak zrejme doma nemas dve nezavisle napajacie vetvy, aby si vyuzil redundanciu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 21:23    Předmět: Citovat

Bude to chtít nějakej soft-start obvod(odpor/NTC po určitý době překlenutej kontaktem časovače).Možná by stačil takovej jako použil P.Dudek k zesilovači DPA880.Obsahoval 10W odpor,relátko 10A/250V,malý 2VA trafo a jeden MHB4020.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vrky



Založen: Nov 28, 2004
Příspěvky: 1777
Bydliště: pod Black Mount

PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 21:49    Předmět: Citovat

Nejlepší by byl samostatný obvod jištěný "C" Ve firmě kde teď dělám jsou v serverovně tři zásuvkové okruhy jištěné 16A/B. Na každém okruhu 1kW UPS. Po vybití UPSek chcípnou servery. Po obnově napájení ty UPSky shodí všechny jističe. Po výměně jističů za "C" a revizi, je vše už v pořádku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.20 sekund