Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: po září 05 2016, 13:07 Předmět: Odbočka hlavního přívodu - možnosti
Dobrý den, poraďte mi technologii. Potřebuji udělat odboču z hlavního přívodu v garáži. CYKY 4x6 asi 10m v chráničce z domu do garáže, vyústění v šachtě a bez přerušení podlahou a šlicem přivedený do rozvodky s jističema. Potřebuji v té šachtě 40x40x40 udělat napojení a pokračovat 10m opačným směrem (v podlaze mám zalitou chráničku) do přístavby. Nebude tam nikdy nic silového, dvě světla a zásuvka, samo vlastní rozvodka s jističema. Jde mi o připojení na ten hlavní přívod v šachtě s omezeným prostorem. Nechám si to připojit profíkem ale rád bych to nachystal. Jaké se na tohle používají svorky, nové technologie? Co by jste použili vy?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po září 05 2016, 13:12 Předmět:
Já bych tam dal starou bakelitovou acidurku a zalil , jak nechceš postaru , nevím proč , asfaltem . V podstatě zdarma a nevím , že by s tím byl problém . Předpokladem je možnost hnutí tak 15-20cm přerušovaným kabelem jeho konci k sobě ....
Založen: Jun 25, 2011 Příspěvky: 284 Bydliště: KOLÍN
Zaslal: po září 05 2016, 14:05 Předmět:
Inu, chcete-li si zadělávat na problémy, tak budiž...... Osobně bych ten přívodníkabel NEPŘERUŠOVAL. Z dotazu je jasné, že jste laik, jinak byste věděl o technologii jak se napojit do "T" bez přerušení. ale to je doopravdy spešl. Acidurka, ač archaismus je ale OK, jen musíte zvládnout technologii zalévání asfaltem. Jinak více škody jak užitku, kolega "dojel" na to, že nové izolace kabelů jsou kvalitou někde jinde než byly...Tou chráničkou nejde protáhnout další kabel? Myslím, že nejslabší chránička, ne husí krk(!), se dělá 40 mm, ale to nevím jistě, potom by to mělo jít. A určitě bych vedl ten nový kabel od toho podružného rozvaděče v garáži. Nebo si chcete z té nové přístavby vyrazit nechtěně i přívod do garáže? O selektivitě raději psát nebudu. A tomu, že NIKDY tam nebude NIC silnějšího, snad ani Vy nevěříte. A na závěr: máte-li ten přívod tak jak píšete, proč nepřejdete v tom prvním rozvaděči co je v garáži, na TNC-S ?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po září 05 2016, 15:07 Předmět:
Takový spoj na násilně přerušeném kabelu bez délkové rezervy vodičů pro zapojení a ještě s odbočkou bude poněkud neprofesionální bastl i když funkční. Průřez 6mm² s odbočkou se do standardní acidurky pro 4mm² rozumně nevejde, když tak aspoň typ pro 6mm² - vzhledem k manipulaci je výhodnější typ pro 10mm². Zalití asfaltem je vyhovující, pokud to ale bylo do země používal jsem svého času Dentakryl.
Než se s tím párat je kolikrát rychlejší a bezproblémovější "obehnat" nový kabel po zdi do nejbližšího rozvaděče nebo pokud je to pár metrů tak zakopat. Nelze-li v tomto případě jinak bylo by aspoň vhodné stávající přívod vyměnit za pětižilový s délkovou rezervou pro řádnou spojku.
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: po září 05 2016, 15:20 Předmět:
Já se chtěl vykroutit ze sekání dalšího šlicu Do chráničky už se přidat nedá, takže vysekám novou drážku, připojím se v tom rozvaděči a pojedu v kuse až do toho druhého. Pochopil jsem správně? Proto jsem psal o přípravě, kdyby byla jednoduchá možnost se rozdvojit v té šachtě ... ale zase prasit to nechci, je to 4m v betonu tak to nějak klepnu. Díky všem za ochotu.
Není nutné něco přerušovat. Dá se to udělat naprosto profesionálně. Existují spojky nebo sady přímo na to dělané. Také podle místa, které k tomu v šachtici máme.
Ale, Ale... Znovu píšu: Pokud se použije profesionální materiál a udělá se to, jak má, tak nic nehrozí. Běžně se to dělá. Žádné Wago atd. Lisovací spojky např.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po září 05 2016, 18:17 Předmět:
Přívod do 10mm²Cu pro 3×400/230V má být stejně pětižilový, stávající čtyřžilový se v tomto případě ani nedá připojit přes chránič. Výměna kabelu při této příležitosti je vhodná i za cenu trochu větší práce nebo nákladů - do budoucna může ušetřit různé problémy.
Známý si v části domu udělal rozvody TN-C s tím že se nepoužije chránič. Za nějaký čas potřeboval revizi kvůli změně sazby a revizák na chrániči a některých dalších podstatných věcech trval. Majitel nechtěl rozkutat půl zánovně opraveného baráku ani příslušnou část odpojit takže to musel nechal tak a revizi (tím pádem ani žádanou sazbu) nedostal. Nějak se to rozneslo a pak už se na razítko nenechal ukecat žádný revizák v okolí.
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: po září 05 2016, 19:17 Předmět:
No jo, ale já už mám hlavní přívod 4x, ten kutat? Je to garáž, na připojení míchačky nebo cirkulárky mám jednu zásuvku 380V, dvě zářivky a jednu lampičku u brusky. Těší mě ochrana zdraví a života (hlavně mého) ale abych nezdechl u krompáče a lopaty Ty svorkovnice jsou solidní řešení, jen jsem to nikdy neviděl v reálu, můžete mi prosím někdo linknout na CYKY 5x6, jetli mi to nezlomí kreditku? Blbě jsem se vyjádřil, jde mi o tu svorku.
Naposledy upravil wlezley dne po září 05 2016, 19:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 13, 2014 Příspěvky: 364 Bydliště: Petřvald U NJ
Zaslal: po září 05 2016, 21:38 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Já bych tam dal starou bakelitovou acidurku a zalil , jak nechceš postaru , nevím proč , asfaltem . V podstatě zdarma a nevím , že by s tím byl problém . Předpokladem je možnost hnutí tak 15-20cm přerušovaným kabelem jeho konci k sobě ....
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3Další
Strana 1 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.