Zaslal: ne září 04 2016, 6:33 Předmět: Zprovoznění klimatizace
Pořídil jsem si do rekonstruovaného podkroví splitovou klimatizaci Toshiba Suzumi Plus 2,5kW chladícího výkonu. Vše jsem si nainstaloval sám, jak elektro tak hydraulický okruh, vzdálenost je cca 10m. Zprovoznění jsem z důvodu zachování 5ti leté záruky nechal na dodavateli. V instalačním manuálu je celkem pochopitelně popsáno, nejprve se vyvakuuje potrubí (píší 20 minut) a poté se otevřou ventily na vnější jednotce (kde je celý obsah chladiva) a ten se napustí do systému. Jaké bylo moje překvapení když si technici přinesli pouze jakýsi příruční držák se dvěma manometry, a chladivo napustily po ověření těsnosti jakýmsi způsobem bez vakuování. Na můj dotaz proč nevakuují mi na pohled logicky vysvětlili, že hlavním problémem je vlhkost a že vakuují pouze, když je venku vlhko. Trocha vzduchu prý není žádný problém a u chladiva R410 jsou takové tlaky, že toho vzduchu je pod 1% a že to nevadí. Záruku mám 5 let, firma má co jsem koukal celkem tradici, ale stejně to moc nechápu. Nemáte s tím někdo zkušenost ?
Třeba nechal vzduch vytlačit chladivem přes servisní otvor.Už jsem to taky viděl. Já dělám tlakovou zkoušku dusíkem,potom vakuuji a potom teprve plním chladivem.
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne září 04 2016, 8:15 Předmět:
badoch napsal(a):
A jak dělali tu zkoušku těsnosti ? Ta se dělá v rámci toho vakuování.
Tu prováděli tak, že sledovali asi 15 minut stálost tlaku, který vytvořili asi tím médiem tak, že ho napustli do potrubí a opět ventil zavřeli. Pak standardně očuchali zkoušečkou spoje.
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne září 04 2016, 8:16 Předmět:
doktor365 napsal(a):
Třeba nechal vzduch vytlačit chladivem přes servisní otvor.Už jsem to taky viděl. Já dělám tlakovou zkoušku dusíkem,potom vakuuji a potom teprve plním chladivem.
Takhle to nějak popisoval, tím vysvětloval lehké ufouknutí.
Zkušební přetlak by měl být 1,1 násobek nejvyššího povoleného tlaku. Jinak já tlakuji jak kdy a co vysokotlakou stranu kolem 15 bar. To už je slyšet když to někde utíká . V pátek jsem tlakoval celou sestavu na 8. Ale to nebyla klimoška,to bylo chlazení na mléko. Natlakuji a přejdu to pěnícím sprejem a kontroluji tlak na manometrech rozvaděče. Někdo tlakuje na 3. Myslím,že si to dělá každý podle sebe. Mám zkušenosti takové,že při 5 barech mi to neutíkalo a při provozu na vysokotlaké větvi bylo 16 a nepatrný unik se objevil a je to práce navíc.Všechno odsát,znova zavařit....
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.