Zdravim, ma s tymto niekto skusenost?
http://elektrika.cz/data/clanky/clanek.2005-02-27.9271854804
Alebo napad ako vymenit tieto IJVcka bez nutnosti prerobenia rozvadzaca?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 19:35    Předmět: Citovat

Na jedné straně šikovná věc, když člověk potřebuje vyměnit jeden jistič IJV...
Dělá se i širší verze pro třífázové jističe ITV. Ten se dá použít i pro jističe řady J1K, jen se musí upravit otvor v krycím plechu

Na druhé straně jedna horší zpráva - dva kousky plastu za cenu srovnatelnou jako je cena jističe...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
workhard



Založen: Jul 07, 2006
Příspěvky: 5141
Bydliště: Plzeň

PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 19:36    Předmět: Citovat

Koupíš nové jističe s příslušnou plastovou krabkou, vyvrtáš dvě díry, samořezkama přišroubuješ a fertig. Tři jističe a čtyřmodulová krabka vyšly na asi 230Kč.
_________________
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Mirda



Založen: May 14, 2004
Příspěvky: 597
Bydliště: Vysočina

PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 19:39    Předmět: Citovat

Jako náhrada hlavního jističe v bytovce dobrý jinak za tu cenu jsou tři jističe i s DIN lištou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9794
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 20:16    Předmět: Citovat

Jasně - plastová krytka a redukce z DIN na rozteč těch bakeliťáků a tyto dvě plastový věci jsou dražší, než některý jističe.
+ nejrychlejší způsob, jak vyměnit bakeliťák za moderní jistič bez zásahu do konstrukce rozvodné skříně.

- Trochu drahý způsob jak si ušetřit práci.
při "retrofizaci" většího množství jističů by možná stála za úvahu úprava na DIN a vyprdnout se na vzhled ala starý jistič - případné změny by vyřešilo předělání krycích plechů, nebo jiná "krytka" celýho pole jističů.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kovar



Založen: Oct 03, 2010
Příspěvky: 1690
Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)

PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 21:30    Předmět: Citovat

http://www.oez.cz/produkty/kj-prevlecne-kryty
_________________
Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hydrawerk



Založen: Dec 13, 2011
Příspěvky: 7925
Bydliště: Earth

PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 22:26    Předmět: Citovat

Peterseal napsal(a):
Zdravim, ma s tymto niekto skusenost?
http://elektrika.cz/data/clanky/clanek.2005-02-27.9271854804

Zkušenosti mám dobré. Kupoval jsem v nějakém hobbymarketu. Asi to bylo přímo tohle. http://www.sez-cz.cz/soubory/85-retrofit-kt1-kt3pdf.pdf

_________________
01 02 03
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6008
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út srpen 16 2016, 7:15    Předmět: Citovat

Pro náhradu starých jističů montovaných pod panelem jsou tzv. "vysoké" DIN lišty (dvojnásobná výška 15mm). Vyjde to levně, hlavně při větším množství jističů v řadě.
Vzniklé spáry v panelu se překryjí dvěma pásky z novoduru, plechu apod. Na pásky se mimo jiné dobře píšou popisy. Nebo jde udělat rámeček z jednoho kusu. Podle okolností je možné posunout jističe k jedné straně a použít jeden širší pásek.
Osobně považuju za jednodušší a profesionální ustřihnout nový panel z novoduru a udělat nové otvory na míru. Ve firmě na výrobu rozvaděčů se to dá pořídit za pár desetikorun, malý kus třeba na dva jističe skoro zadarmo. U nás mají i ty vysoké lišty a uřežou na míru.

Ty Retrofity jsou spíš pro náhradu jednoho ojedinělého kusu jako třeba hlavní jistič za situace kdy je ještě rozvaděč dlouhodobě vyhovující. Na místech kde je předpoklad poruchy dalších se postupná výměna jednotlivých kusů řádně prodraží.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6568
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: út srpen 16 2016, 7:45    Předmět: Citovat

Na elektrice by vás zepsuli, protože je to určeno na konkrétní typ jističe konkrétního výrobce, a ne tam nacpat, co vás napadne:-))
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6008
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út srpen 16 2016, 8:46    Předmět: Citovat

V použití lišty 35×15mm nevidím žádný problém, při modernizaci starších rozvaděčů se používají běžně. Ani při revizích nebývají žádné výhrady. Výška je aspoň pro běžné typy jističů dostatečná.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Habesan



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 7105
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: út srpen 16 2016, 17:33    Předmět: Citovat

Na Elektrice by vás zepsuli už jenom za to, že na to nemáte projekt s kulatým razítkem.

Mimochodem, není od věci pokud někde probíhá rekonstrukce/demolice si tyhle staré jističe uložit jako N.D.
Ona ta DIN EN 60715 tu taky nebude věčně...

_________________
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: út srpen 16 2016, 19:22    Předmět: Citovat

V životě jsem to neviděl,ale vždycky jsme si nějak poradili (obvykle podložená DINka a LSN i s novym výřezem tam,kde bylo v bedně místo nebo se udělalo kolem LSN okýnko z novoduru/plechu na místě původního vypálenýho).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9794
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: út srpen 16 2016, 20:13    Předmět: Citovat

Habesan napsal(a):
Na Elektrice by vás zepsuli už jenom za to, že na to nemáte projekt s kulatým razítkem.

Mimochodem, není od věci pokud někde probíhá rekonstrukce/demolice si tyhle staré jističe uložit jako N.D.
Ona ta DIN EN 60715 tu taky nebude věčně...

Už bych je nechal být. Dost často jsem je měníval, protože přestávaly vodit.
V jednom baráku i 10KS. Majitelka si zaplatila "retrofitizaci", tak ji měla mít.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.20 sekund