Potřebuju k třífázovýmu ventilátoru 230/400V/560W co nejjednodušeji vyřešit vypínač.
Vačkový z Obzor Zlín jsou docela krávy i na nejmenší proud 10A.
Ideální by byl třípólový páčkový ale může být i kolíbka 3x ON/OFF. U Slona jsem našel tenhle páčkový ale pochybuju, že snese 400V mezi pólama.
V kolíbkách trojpól žádný.
Asi mě nezbyde nic jinýho, než čtyřpólový relé s přídrží ovládaný tlačítky Zap a Vyp
Napadá vás někoho nějakej jednodušší způsob? _________________ Jirka
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: pá březen 18 2016, 13:07 Předmět:
No já bych se ani té "krávě" s vačkami nebránil. To ostatní, co tu bylo bych raději na motor nepoužil. Když už chceš ušetřit místo na panelu, tak třeba malý přepínač na 230/10A plus stykač 400V/10A. Relátka se také na spínání motoru nehodí. _________________ Jirka
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17928 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá březen 18 2016, 13:33 Předmět:
Jirka525 napsal(a):
No já bych se ani té "krávě" s vačkami nebránil. To ostatní, co tu bylo bych raději na motor nepoužil. Když už chceš ušetřit místo na panelu, tak třeba malý přepínač na 230/10A plus stykač 400V/10A. Relátka se také na spínání motoru nehodí.
Dyť tam je 0,8A ve fázi a ten vestavnej třípólák je 4/16A a je mžikovej a hlavně ho maji za pár kaček v Nadetě Kosice, což je 8 km daleko. Počet sepnutí do 100 za rok. To mě přežije. _________________ Jirka
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: pá březen 18 2016, 13:56 Předmět:
Jirko chápu tě. Podle katalogového listu je vše v pořádku. Dokonce ani nemohu říci, že s tím mám špatné zkušenosti. Něco podobného jsem použil pouze jedenkrát v životě a shořelo to asi za týden. A stejně, jako v tvém případě to bylo katalogově silně předimenzované. Pak jsem se již nikdy podobnou věc neodvážil použít. Takže na základě jedné špatné zkušenosti nechci tvrdit, že to nefunguje. Nicméně jestli chceš mit klid, doporučuji, řešení z mého předchozího příspěvku. Jestli se vydáš svojí vlastní cestou, budu rád, když se podělíš o zkušenosti. _________________ Jirka
Já mám Nautilu ve studni spínanou stykačem přes tlakový spínač. Dělal jsem to před šesti lety a klídek pohoda... a to to spíná celkem často za den. Ta Nautila má příkon 2,2 kW, stykač jsem tehdy sehnal Moeller 25A...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá březen 18 2016, 19:43 Předmět:
Ten kolébkový spínač se mě na dané použití taky nezdá vhodný. Pomocná relé se na spínání motorů moc nehodí ani na tento účel nejsou určena.
Záleží na možnostech montáže - pokud má být v rozvaděči tak snad není taková nouze o místo. Malý stykač s tlačítky zabere víc prostoru než ten vačkový spínač z Obzoru. Vhodný spínač na zeď nebo pod omítku jak píše kbulda je taky možnost.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá březen 18 2016, 21:03 Předmět:
A tyhle mají dovolenou indukční zátěž a přetížitelnost pro spínání motoru? Já se obávám, že to bude určeno jen pro tepelné spotřebiče. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17928 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 19 2016, 1:22 Předmět:
Sendyx napsal(a):
To relé má dovoleno AC3 zátěž jen 0,125kW, kdybys použil 55.33, tak tam je 0,37kW. Závěr si jistě uděláš...
Je třeba číst ty papíry a rozumět jím, ne porovnávat hrušky a borůvky.
Ano je třeba opravdu číst ty papíry a rozumět jím, je tam napsáno AC3 jednofázový motor 0,37kW. To znamená jeden kontakt. Takže x 3. Na 560W motoru má relé téměř 100% rezervu. _________________ Jirka
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so březen 19 2016, 1:38 Předmět:
Jenže ty sis vybral relé čtyřpólové, kde je 0,125kW. I kdyby to bylo na kontakt (jakože dle generálního katalogu asi není), tak se rezerva nekoná. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.