PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 21:12    Předmět: Elektrocentrála BC065, prestala davat proud Citovat

Zdravim nahodou neopravoval nekdo centralu me prestala jid je znat ze motor bezi bez zateze na prazdno co jsem koukal tak jistic je v pohode podle mereni a kondenzator ma spravnou kapacitu nevim co je uvnitr jestli je tam jeste neco krome vinuti nevim jak to funguje na co se podivat jeste vedel by nekdo dekuji.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kovar



Založen: Oct 03, 2010
Příspěvky: 1690
Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)

PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 21:59    Předmět: Citovat

Zkus se zeptat tady
http://www.enhlava.cz/AVR-regulator-1F-2-3-kW-d10.htm?tab=description
Na 100% máš v háji regulátor!

_________________
Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
cigarkow201



Založen: Feb 29, 2012
Příspěvky: 460
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 18:57    Předmět: Citovat

Tak jsem to rozdelal uplne a zadny regulator tam neni je to pouze navinute nejak a na rororu teda jsem nasel diodu s odporem ktere teda vyletuji a zmerim jinak pak je to napojeno na kondenzator a pek uz pres jistic zasuvka 220V a zasuvka 12V.


PB020349.JPG
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  PB020349.JPG
 Velikost:  161.87 kB
 Staženo:  152 krát


PB020350.JPG
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  PB020350.JPG
 Velikost:  162.56 kB
 Staženo:  156 krát


PB020351.JPG
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  PB020351.JPG
 Velikost:  193.89 kB
 Staženo:  165 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
cigarkow201



Založen: Feb 29, 2012
Příspěvky: 460
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 19:17    Předmět: Citovat

dioda a odpor co jsem tam obevil na rotoru propojene ve vinuti spatne nejsou ani vinuti neni prerusene. da se to nejak promerit jestli tam neni mezizavitovy skrat nebo neco jeneho? dik za radu predem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
varok



Založen: Dec 23, 2007
Příspěvky: 642

PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 17:43    Předmět: Citovat

Píšete jako neandrtálec, ale co jsem se párkrát snažil opravit elektrocentrálu, tak tam vždycky nějaký elektronický obvod byl. Přinejmenším tam musí být el. zapalování, které hází jiskru na svíčce a regulace, která udržuje stále stejné napětí, něco jako u auta u alternátoru. Některé modernější ještě mívají obvody na řízení motoru podle zatížení apod. Třeba když máte na centrále zapojenu jen malou lampičku se žárovkou 40W, tak běží centrála skoro naprázdno a otáčky konstantní. Když ale máte zapojenu třeba svářečku, tak je centrála hodně přetížená a aby nechcípala, elektronika přidá na otáčkách motoru a generátor dává více proudu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
barnodaj



Založen: Apr 16, 2011
Příspěvky: 748
Bydliště: Vodňansko

PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 17:55    Předmět: Citovat

Regulátor otáček může být mechanický a o buzení je něco tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=71911
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samponek



Založen: May 11, 2015
Příspěvky: 3167

PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 19:12    Předmět: Citovat

Tohle je ten bezkroužkovej druh, něco je přerušené.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
cigarkow201



Založen: Feb 29, 2012
Příspěvky: 460
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 22:26    Předmět: Citovat

Regulace otacek je resena mechanicky si to pridava plyn zapalovani to ma na druhe strane je tam beskontaktove zapalovani s magnetem. tam problem neni dvoutaktni motor bezi bez problemu. nevim teda presne jak je to vinuti udelane ale zkousel jsem merit a jestil jsem to meril dobre neni to prerusene ty tri okruhy nejaky odpor tam namerim ale nevim kde bych mel asi tak kolik namerit. jedine teda asi ze bi tam byl zkrat ne?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9794
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 22:49    Předmět: Citovat

Ahoj.
Regulace otáček a regulace napětí spolu ale vůbec souviset nemusí. Regulátor otáček může být odstředivý člen, nebo elektronika živená zapalovacím okruhem. Při zatížení se snižující točky kompenzují zásahem regulátoru otáček.
Pokud jsi měl na rotoru diodu, bude nejspíš zapojena paralelně s vinutím a možná i odporem.
Stator má dvoje vinutí. Jedno budící a druhé výstupní. Rotor je kombinace výstup budiče (pomocný generátor, který napájí budící vinutí velkých alternátorů) a vstupu buzení alterátoru. Dioda jednu půlvlnu zkratuje, proto vzniká jednosměrný proud vinutím rotoru, který budí stejnosměrný magnetický pole. A to je buzení. Regec hledej na statoru - černá kostka a nebo něco podobnýho..
A pokud jsi to dlouho neprovozoval, chce to nabudit (dodat tomu počáteční remanentní magnetizmus pro rozběh alternátoru)
Viz odkaz výše http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=71911&highlight=

Jo a někdy se stává, že po zkratu se to odbudí a proto se to musí zase z venku "nakopnout"
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
cigarkow201



Založen: Feb 29, 2012
Příspěvky: 460
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 23:07    Předmět: Citovat

no centrala bezela davala proud normal a zniceho vic proud a motor zacal bezet podle otacek volne hladce jako bez zateze jistic nebyl vypadnuty a meril jsem ho a je pruchozi. na statoru je asi 3 vinuti. dva draty jdou na 12V zasuvku dalsi dva na zasuvku 220V a dalsi dva draty kondenzator. nic jineho tam zapojene neni a nebylo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
cigarkow201



Založen: Feb 29, 2012
Příspěvky: 460
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 10:08    Předmět: Citovat

Zdravim jeste bych se chtel zeptat nevedel by nekdo kolik asi bych mel namerit na vinutich prerusene neni zadne jak teda zjistit jestli tam teda neni zkrat jestli je potreba previnout nebo ne. dekuji.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9794
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2015, 16:54    Předmět: Citovat

(Rozhodl jsem se původní příspěvek upravit, aby nedošlo k mýlce)
Nevím, jak je na tom výstup 12V. jestli je vyveden přes můstek diodový, nebo na přímo. všechny vinutí změříš buď ohmetrem, nebo tak, že si opatříš zvonkový transformátor a přes ampérmetr do - postupně -všech vinutích pustíš střídavý proud (5V až 12V). Alternátor musí být složený. Pokud ostatní vinutí budeš zkratovat, bude se Ti měnit odběr (zvyšovat při zkratu nezapojenýho vinutí) . Pokud Ti to tak bude dělat, bude vinutí nejspíš v pořádku.
Zapoj to vše tak, jak to má být, zpřístupni si vývody vinutí co napájí 12V zásuvku, centrálu nastartuj, a na to 12 V vinutí krátce připoj baterii (alkalickou) a alterátor Ti musí ožít. Na výstup 230V dej zátěž třeba 100W žárovku. po odpojení baterie musí generátor dávat. Pokud bude, nech jej chvíli běžet. pokud ne, změř ten kondík. (můžeš kapacitu a odpor na co nejvyšším dostupným rozsahu ohmetru na multimetru, megmet asi nemáš)
Ještě můžeš zkusit za běhu centrály připojit ten kondenzátor, který jsi před tím nabil třeba na 24V - nebo na jaký nejvyšší napětí se Ti jej podaří nabít.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
cigarkow201



Založen: Feb 29, 2012
Příspěvky: 460
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2015, 21:54    Předmět: Citovat

tady jsem dostal hodnoty od servisaka tech central co prodavaji ty dily Ohmicé hodnoty vinutí statoru jsou následující:
vinutí 220V - 9,3 až 9,5 ohm.
budící vinutí - 7,8 ohm. není spojeno s hlavním vinutim
12V- 0,66 -0,7 ohm. je spojeno s hlavím./odbočka/

ja nameril na 220V 7,2 ohmu
na budicim 5,3 ohmu
a na 12V 1,2 ohmu tak nevim jestli tam je problem nedokazu to odhadnout o kolik muze byt rozdilne. co myslis?
jakou tam pripadne mohu dat diodu je na ni jen 6A je to normal usmernovaci dioda muzu tam dat usmernovaci univerzal 6 A treba P600K? a kondenzator jaky treba na zkousku pouzit? i me psal zkusit vymenit diodu a zmerit kondenzator ze se nekdy zavada pri mereni neprojevi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
cigarkow201



Založen: Feb 29, 2012
Příspěvky: 460
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: so listopad 07 2015, 11:59    Předmět: Citovat

Tak jsem to sestavil nastartoval a pripojil na to 12V baterku a nic. teda jsem se snazli na radu kondenzator nabit z trafa a nic nejde nabit tak zrejme bude vadny nebo jestli to ma v sobe nejaky vybijeci odpor nevim je to zajite v plastu. jinej kondenzator jsem nemel a pro zajimavost jsem teda zkusil zmerit kolik je kdy kdyz to bezi zasuvka 220V mela 7V budici vinuti s propojenym kondenzatorem 2,7V bez kondenzatoru 2,4V zasuvka 12V mela 0,9V kolik by melo tak asi bejt teda na tom budicim okruhu?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9794
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: so listopad 07 2015, 12:58    Předmět: Citovat

Zdar.
Tenhle kondík:

by v sobě vybíjecí odpor mít neměl.
Takže si to celý doposud shrňme:

Měřil jsi rotor - vinutí má obvod, paralelní dioda k němu je v pořádku.
(jedním směrem vede, druhým ne - měříš ji s jedním vývodem odpojeným)

Statorový vinutí má obvod a ohmická hodnota těch vinutí sedí dle údajů, co jsi dostal (odečítáš hodnotu odporu skratovaných šnůr multimetru - dělá to až 0.6R)

elektrocentrálu jsi zapojil zpět jak byla a přesto jsi ji nerozjel?
PS: ten kondík na obrázku je přímo do tý centrály.

Koukal jsem se na e-shop, kde jsou tyhle centrály. Ta zásuvka na 12V má vyznačenou polaritu, tudíž někde musí být diody ještě jinde, než na rotoru. tudíž do alternátoru přivádět napětí přes tuhle zásuvku nemůžeš.
Logická úvaha mi říká, že ten kondenzátor bude nejspíš připojen na nějaký svoje vinutí - paralelně k němu. Pokud to vinutí spolu s tím kondenzátorem tvoří rezonanční obvod, nejspíš ta rezonance bude stabilizovat v nějakých mezích napětí.
Byl by jsi ve výhodě, kdyby jsi uměl měřit indukčnost a měl možnost mít zdravý komponenty, se kterýma by jsi mohl porovnávat. Teď ve svý situaci můžeš vyloučit vadný kondenzátor tak, že na místo něj připojíš jiný ze stejnou kapacitou a napěťovou odolností - třeba nějaký běhový z motoru. Diodu v rotoru můžeš taky klidně vyměnit za nějakou jinou 6A diodu - Ta Tě taky finančně nezrujnuje. Pak nevidím důvod, proč by neměla jít.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund