Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17899 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st listopad 11 2015, 14:40 Předmět: Siemens Sitop Power 20 DIN rail
Není tady prosím někdo, kdo dělá Siemens impulzní a regulační techniku? Dostal se mě na stůl vadný Sitop Poewr 20 . Zkoušel jsem v Siemensu u pana Berana sehnat vnitřní zapojení, bohužel nemá.
Zdroj není čuchometricky ani viditelně poškozený. Možná dokonce nikdy neběžel protože svorkovnice není vůbec ohlomejzdaná. Celkem by se hodil, 24V/20A s pasivním chlazením, na napájení Lion nabíječky z třífáz soláru úplně dělanej.
Zatím jsem našel, že je proražený elyt za usměrněním a 2 diody ze 6 ve vstupním trojfázovým můstku nevydržely zkratovej proud elytem.
Můstek je kovovej blok do DPS, základna 40 x 10 mm, výška 20mm. Podobně ale v plastu vypadají plochý jednofázový můstky cca 8A. Z spodní strany bloku je zálivka, 5 drátových vývodů, za který je zapájen do plošáku. Popis kromě + L1 L2 L3 - naprosto žádný, takže netuším, co hledat. Z boku je díra pro šroub chladiče. V TME, AME, Farnelu, nikde nic podobnýho nemají. Buď mají pětivývodový kostky podobný 10A jednofázům a nebo kvádříky na chladič a šesti šroubkovou svorkovnicí. Že by nějakej průmyslovej atyp přímo od Siemense? Na plošáku na nějaký diodový náhrady místo není.
Založen: Aug 22, 2006 Příspěvky: 281 Bydliště: Kysuce
Zaslal: st listopad 11 2015, 19:12 Předmět:
Zdravím nie som si istý na 100 % či som to vytiahol z
toho zdroja,ale asi áno posielam foto mostíka rozmer sedí, datasheet sa
dá stiahnuť tieto zdroje meníme neopravujeme.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17899 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st listopad 11 2015, 21:22 Předmět:
jojosuly napsal(a):
Zdravím nie som si istý na 100 % či som to vytiahol z
toho zdroja,ale asi áno posielam foto mostíka rozmer sedí, datasheet sa
dá stiahnuť tieto zdroje meníme neopravujeme.
Je to ono! Podle datašítu DB16-16 má Vrrm 1600 a Vsrm 1000V. To se jen tak ničím nenahradí. A cena skoro 10 liber + cena elytů, a kdoví co dalšího. A ještě SMD....
Takže to je šestidiodovej můstek, vstup 400V, napětí za nezatíženým můstkem x 1,4 cca 560V. Proto tam jsou ve filtru dva elyty na 450V v sérii.
Myslel jsem, zda by to nešlo předělat na jednofáz ale napětí za můstkem by bylo tak malý, že by se zdroj nejspíš ani nerozeběhl.
Už vím, proč to neopravujete.
Díky za info, co to je za můstek. _________________ Jirka
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: čt listopad 12 2015, 3:44 Předmět:
Mám tu na stole SITOP 40A . Tiež tam je usmernovač od SEMIKRON-u DBI 6-16 a filtrácia 4x 100u/400V Rubycony .
Zatiaľ som sa ešte na neho moc nepozrel , len som ho opticky prehliadol . Zdroj cykloval ... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Úspěch je špatný učitel. Kvůli němu si chytří lidé myslí, že nemohou prohrát. (Bill Gates)
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.