Vypadá to, že přes nějaký čidlo se dostalo 230V do 5V napájení (ty odpory u konektoru čidel vypadají jak po bouřce) - zatím se snažím dohledat příčínu, vypadá to teoreticky na motor kompresoru (kondenzační sušička) a nějaký čidlo - ale asi se budu muset podívat na ty rozvody elektriky v tom domě, mám divnej pocit, že je tam něco špatně (má nulování). Není to totiž poprvé, co mě přivezl takovou záhadu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
U ty kontroly nuláku na přívodu bych začal.S odpojenou nulou v závislosti na výkonu zapojených spotřebičů se může do jednofázového okruhu dostat i přes 300V. Pokud je staré provedení elektroinstalace N spojená s PE bez rozdělení může tento stav být i životu nebezpečný.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32879 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 03 2014, 22:13 Předmět:
Uvedu příklad - den před Silvestrem tuším v roce 1992 nebo 1993 upadnul v 9 večer nulák ve spojce od sloupový konzole k přípojce k rodinnýmu baráku, ve kterým jsem tenkrát bydlel - přívod 3f vzduchem, ještě holý vedení (kabel zavěšenej na ocelovým lanu se realizoval až po letech). Výsledek - přestože "v celým baráku nešla elektrika", tak všecko, co bylo v baráku nulovaný, kopalo jak vzteklý - lednička, sporák v kuchyni, pračka v koupelně... Naštěstí to tenkrát nikoho neurazilo ani nezabilo. Když jsem volal na poruchovou službu tehdejšího VČE, přijel pohotovák jen díky tomu, že jsem vysloveně nahlásil "upadlá nula" - jinak by to muselo počkat do pondělka. Takhle přijel skoro okamžitě (do půl hodiny od telefonátu) - ani tenkrát si nedovolili něco riskovat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: pá prosinec 05 2014, 17:35 Předmět:
Tak to není špatná cena - zjisti mě, prosím, dodací termín. Mě to asi jen tak neprodají, ale podmínky neznám....
Já musím zjistit, kudy se tam dostalo to přepětí, jinak by to skončilo stejně. Dneska jsem tu elektroniku ještě preventivně připojil na externích 5V a klasika - displej mrtvej a procesor horkej. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út prosinec 09 2014, 16:49 Předmět:
Tak, opět se ukázalo, že když si o sobě myslím, že jsem se naprosto zbláznil, tak řešení je nakonec naprosto triviální.
To čidlo, co podle mě odprásklo procesor, mělo svod na kostru. Ohmmetr ukázal cca megaohm, měřič izolace tvrdý zkrat. Čidlo OK, kabeláž vizuálně OK, navíc pořád mě chyběla ta cesta, kudy se to uzavřelo, napadl mě odrušovací kondík a upadená zem.
Tak jsem vytáhl buben, abych se k tomu dostal a zjistil jsem, že všechny úchyty praskly a kabel se prodřel o buben. Dál jsem zjistil, že v té sušičce je nulák spojený se zemí procesoru. Do třetice jsem zavolal zákazníkovi, ať si změří zásuvku, on mě řekl, že to má na prodlužce, v zásuvce je fáze vlevo, ale na prodlužce už vpravo, takže měl se zemí procesoru spojenou fázi.
A takovej je život.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: st prosinec 10 2014, 17:58 Předmět:
Jo, je to ona. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.