Ježíšek (ne, kámoš) mi nadělil tento hezký přístroj. Umí všemožné měření (činný, zdánlivý, jalový proud/výkon, proud náběhu, cos fí, THD, spotřebu ap). Takže hned vyvstal problém s MTP, které pochopitelně nechci draze kupovat:-). Na obr. je taky vidět první naivní pokus o jeho realizaci. (Při Ipri 0,3A je I sec 0,1A). Jak řešit takové trafo. Jde hlavně o linearitu, tj nepřesitit ap..Výkon je logicky malý. Přišel jsem s dost trafy do styku, ale nezkoumal jsem je moc..Vstupní proud Merlinu je 5 nebo 1A. Potřebuju teda 25A/1A, což se nezdá tak hrozné..
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32119 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 27 2012, 19:00 Předmět:
Měřicí trafa proudu se dají koupit. Jde taky o to, že takový trafo se za provozu nesmí na sekundáru rozpojit a provozovat naprázdno atd... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6598 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt prosinec 27 2012, 19:31 Předmět:
Tohle vím taky...Zapojoval jsem jich dost hodně. A viděl, co udělá rozpojený sekundár..Ale nechce se mi dát 3x cca 1000,- za trafa. Přesnost stačí třeba 2%..
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6598 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá prosinec 28 2012, 19:57 Předmět:
Žádný neví, jak na to? Jak se takové trafo počítá? To je otázka. Přenáší vlastně nulový výkon. Základ je asi nepřesytit. Primár bude mít dejme tomu 50Az. Jak velké jádro? Patří to asi do teorie:)-
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6598 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so prosinec 29 2012, 15:29 Předmět:
Tak jsem dále zjistil, že proudový vstup lze trvale přetěžovat 20A. Napěťová pevnost 4kV. Ale nepíšou, zda taky proudové vstupy mezi sebou a proti zemi, tak to nechci riskovat. Ale bylo by to jednoduché....
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6598 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st únor 20 2013, 15:13 Předmět:
MTP vyrobena..... Jádro z toroidní tlumivky 2x 15mH, 3A, 50Hz, prům.48, h=28. Primár 2z, sec. 10závitů. Analyzátor nastaven převod 5/1.(Při MTP x/1A je možno nastavovat primární proud po jedné A). Kontrolováno při I= 0,15 A až 30 A. je to lineární, v rámci přesnosti měření. Zajímavé, že trafa, která jsem viděl, měla na sekundáru řádově desítky závitů. Pokud jsem chtěl použít tlumivku jako takovou s originál závity, indukovalo se tam minimum proudu... Napětí naprázdno = 2,8V/ 15A. Při měření jsem použil klešťáky co byly po ruce. Počítal jsem průměr údajů ze čtyř Ametrů. Nejpřesnější asi byl starý Metra PK..., který ukazoval v podstatě průměr tří digitálů (ty dva jsou obyč srač...).
Jinak je MTP zajímavý el. přístroj, nepřenáší vlastně žádný výkon, jenom proud. Takže opět empiricky. Zajímalo by mne, jak by to počítali zdejší teoretici:-)
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6598 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so říjen 04 2014, 15:53 Předmět:
Takže jsem Merlina zprovoznil. Ještě musím dotáhnout přesnost, je cca 10%, což zase na bastlíře který jen ví, jak MTP vypadá, ale ne jak se počítá (včetně ostatních), není zlé. Pár foto z poklidného odpoledne v RD
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.