Ahoj. Mám doma pár malých transformátorků asi tak 1,5 až 5 VA. Problem je že o nich nic nevím. Můžu změřit tak nanejvýš napětí na sekundáru ale to je taky údaj na prd protože sekundární napětí těchto traf bývá na prázdno o hodně vyšší.Potřeboval bych radu jak zjistit jakým proudem můžu trafo zatížit.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt prosinec 19 2013, 13:20 Předmět:
To bude platit pro trafa nezastříknutá , pro ta zastříknutá nejlépe otevřít spec-eshop a porovnat velikosti . Proudy si budeš muset z napětí spočísti sám .
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt prosinec 19 2013, 13:32 Předmět:
Tyhle malý trafa do cca 3VA - pokud to není šrot z čínské tržnice - bývají trvale zkratuvzdorný (t.j. ani nevyžadují pojistku na primáru či sekundáru), takže ten proud je v podstatě libovolný. Orientovat se dá i podle ohřevu trafa bez zátěže a pod zátěží. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 19 2013, 17:43 Předmět:
O trafu můžeš celkem lehce zjistit třeba zatěžovací charakteristiku. Ta vznikne na VA charakteristice jako přímka mezi napětím naprázdno a proudem nakrátko. Ve skutečnosti to asi úplně přímka nebude, ale to nevadí. Ze sklonu zatěžovací char. zjistíš napětí při proudu, který tě zajímá, nebo proud při napětí, které potřebuješ. Tak zjistíš, jestli na to trafo má nebo nemá výkonově.
Když ti vyhovuje sekundární výkon (napětí i proud jsou dostatečné pro tvé účely) , další věc je zjistit, jestli trafo bude trvale takový výkon snášet. A to zjistíš podle oteplení po delším zatěžování. Když bude horké, že ho neudržíš trvale v ruce, tak je to na uvážení. I když dnešní trafa jsou horká i při jmenovité zátěži.
Jinak se dá postupovat "vědecky" třeba tak, že z velikosti trafa odhadneš typ jádra, z toho průřez železa. Zvolíš si nějaké obvyklé sycení, ze sycení určíš počet závitů. Ze střední délky závitu, počtu závitů a odporu vinutí spočteš průřez vodičů. Z průřezu vodičů vypočítáš proudovou hustotu a rozhodneš se, jestli je tak akorát.
Ale to oteplení je mnohem jednodušší a ve výsledku přesnější. Je jenom zdlouhavější.
No a zkratový proud u trafa 3W můžeš obvykle měřit přímo ampérmetrem na nejvyšším rozsahu (kvůli úbytku). U větších traf už to takhle přímo nejde.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.