Zaslal: út říjen 08 2013, 1:15 Předmět: Kotel DAKON Unical DUA 24CK - vodu ohřeje, ale nezatopí
Dobrý den, prosím o radu.
Máme s uvedeným plynovým kotlem DAKON DUA 24CK následující problém. V tzv. letním režimu (pouze ohřev teplé užitkové vody) funguje perfektně. V tzv zimním režimu, kdy by měl začít ohřívat i vodu do radiátorů však jen mlčí (vyjma ohřevu TUV, to se vždy sepne bez problému).
Měl jsem podezření že se jedná o závadu na základní desce, výměna však nepomohla (typ Honeywell W4115B) Ještě před výměnou se mi párkrát poštěstilo vidět jak to v jednom relátku na desce zajiskřilo, jakoby se snad i snažilo sepnout, ale nešlo mu to. Toto stejné relátko však v okamžiku sepnutí ohřevu TUV spínalo dobře.
Tak jako tak, relátko i s celou základní deskou je vyměněné. Kotel však zatím stále mlčí a nesepne, netopí.
Potřebuji nasměrovat k dalším možnostem řešení. Netuším co by mohlo být nejpravděpodobnější příčinou popsané závady.
Čerpadlo bylo nedávno měněné, tak snad i funguje, myslím že bez něj by u tohoto modelu nefungoval ani ohřev TUV.
Co nějaká ta čidla, či trojcestný ventil? Mohou mít vliv na to, zda se nakonec v režimu topení sepne nebo nesepne plynový hořák s čerpadlem?
Předem děkuji všechny za Vaše připomínky. Jen prosím, aby každý ve své odpovědi uvedl, zda je odborník nebo laik a nakolik si je svojí připomínkou jistý.
Update 2013-10-08 21:10
Termostat jsem samozřejmě obešel zkratováním svorek na sběrnici kotle, tuto banalitu jsem zde jen zapomněl zmínit.
Naposledy upravil drmicro dne út říjen 08 2013, 20:27, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: út říjen 08 2013, 7:53 Předmět:
Vliv termostatu nejlépe vyloučíš spojením příslušných svorek přímo v kotli (hlavně bacha, může to kopat). Pokud kotel naběhne a bude topit, hledej chybu v termostatu nebo v jeho přívodu.
S tím měněním desky jsi to možná uspěchal... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 446 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: út říjen 08 2013, 8:18 Předmět:
drmicro.
Na svorkách v kotli pro prostorový termostat je 24V.Spínač Léto -zima musí být v poloze Zima.
Zde je celý návod:http://www.dakon.cz/user_data/cms/soubory/00092/DUA-C-DUA-D.pdf
Proměř NTC čídlo pro topení.Při 20°C má kolem 10k ohmů.Na kábliky ,po sundání s čidla, připoj rezistor 3k3 a kotel musí začít topit.
Mal som podobný problém vymenil som trojcestný ventil a bol pokoj . Ak si ho ešte nemenil tak by som sa naň mrkol .
V tvojom prípade asi 7001 0100 Trojcestný ventil ÚT kompletní .
Na obrázku je značený č. 20 Termočlen trojcestného ventilu .
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 446 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: út říjen 08 2013, 14:09 Předmět:
procesor,
Pokud přípojíš 33k,pak jsi v oblasti protimrazové ochrany a kotel spustí proces topení,i když není sepnutý prostorový termostat a je přepnutý v pozici "Léto".
Mal som podobný problém vymenil som trojcestný ventil a bol pokoj . Ak si ho ešte nemenil tak by som sa naň mrkol .
V tvojom prípade asi 7001 0100 Trojcestný ventil ÚT kompletní .
Na obrázku je značený č. 20 Termočlen trojcestného ventilu .
Dříve už byl určitě vyměněný. Ale pamatuju si že tenkrát se kotel choval jinak, byl problém s topením, ale snažil se topit. Teď ani netopí. Nepumpuje, nezapaluje. Nic.
Jak to bylo s tím tvým podobným problémem? Jak se kotel projevoval?
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 446 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: st říjen 09 2013, 7:21 Předmět:
drmicro.
Nevím ,jak jsi zdatný v elektrice.
Předpokládám,že je dostatečný tlak vody v systémů,pak jsou propojeny svorky 1a2 na konektoru A4.V poloze spínače "Léto" jsou propojeny svorky 4a5 konektoru A4.Pokud je sepnutý prostorový termostat pak musí být propojeny svorky 4a5 konektoru A3.Kotel musí spustit proces.Všude je pouze 24V.Pro zkoušku propoj zmiňované svorky klemou.
Jak jsem psal posledně.Vytoč potenciometr pro topení úplně vpravo na nejvyšší požadovanou teplotu topení a místo NTC,který je na pravé straně kotle u výměníku-viz pozice 23-v technologickém schema kotle,připoj rezistor 3k3 na jeho přívodní vodiče.Kotel se musí spustit.
Ta druhá elektronika byla určitě funkční?
Na Honeywel elektronice studené spoje nebývají.Nespolehlivé bývaji desky Procond.
Termočlen nemá nic společného se spuštěním kotle.
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 446 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: čt říjen 10 2013, 18:29 Předmět:
Ještě dodávám,pro desku HONEYWELL.
Při provozu kotle v režimu topení musí svítit rudá a žlutá ledka.Po dosažení teploty,která je nastavena potenciometrem topení ,žlutá ledka se vypne a kotel přestane topit.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.