Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 968 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 01 2013, 23:59 Předmět: Jak zpozdit sepnutí AC stykače?
Zdravím, stavím si softstart, kde bych rád využil stykač s cívkou 230V AC k překlenutí startovacího odporu.
Napadlo mě použít ke zpoždění sepnutí zapojení s optotriakem ovládaným nějakým časovačem, ale jistě to půjde i nějak elegantněji.
Nemáte někdo nápad?
Děkuji!
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: so únor 02 2013, 0:33 Předmět:
Tohle ale není podle mých zkušeností dost spolehlivé.
U těch MCR odejde nanejvíš kondenzátor v napájení a ten se dá vyměnit,kdežto tohle odejde většinou celé.Jěště jsem viděl mechanické zpožďovače na principu starého schodišťového spínače.Nasadilo se to na stykač jako pomocné kontakty,ale nemohu to nikde najít _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Ještě by to šlo zjednodušit, pokud by stačil výkon 250V/16A 1f, tak místo stykače dát relé finder a místo napájecího transformátorku použít sériové napájení fóliového kondenzátoru, odporu a stabilizace zenerkou.
Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 968 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 02 2013, 12:17 Předmět:
Jelikož ten stykač už mám, tak nebudu kupovat nic jiného.
Zapojení ze Svarbazaru by zhruba odpovídalo mé představě, ale nelíbí se mi to relé, raději bych stykač spínal triakem. (je na 230v ac)
Možná bych dotaz upravil: Jak zpozdit sepnutí triaku?
Děkuji...
zvětší se odpor R3 a paralelně ke vstupu opta elyt, když tam chceš mít mermomocí triak, snubber R1/C1 by měl na cívku stykače stačit a triak je předimenzovanej, stačil by slabší
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.