Zaslal: čt březen 28 2013, 6:06 Předmět: Použitie automobiloveho rele
Mal by som len jednu otázku ohľadom prepínacích rele používaných v motorových vozidlách. Ak je taketo rele stavane napr. na 70A jednosmerneho prudu a napr. 14.5 V napatia dalo by sa použiť v obvode 380 V a max 25A striedavých ako prepínací člen? samozrejme bez toho aby odpalilo kontakty.
Použitie by malo byť v trafozváračke s umerňovačom / riadenie zvaracieho prudu je prepinaním odbočiek primare trafa/
Ide mi to že v pripade prilepenia elektrody rele prepne odbnočka primaru na nižší prud a po odlepení elektrody zasa prepne spať na nastavený zvarací prud. Samozrejme že zopínanie či prepínania trafa si bude kontrolovať elektronika.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt březen 28 2013, 6:47 Předmět:
Ikdyž nepíšeš konkrétní typ nedalo. Automobilová relé jsou stavěna na malá napětí.
Budeš muset použít příslušně dimenzovaný stykač, nebo jiné řešení. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: čt březen 28 2013, 7:50 Předmět:
Prostě se smiř s tím že to nelze použít. Jde o to, že při napětí vyšším než uvádí výrobce ti nikdo nezaručí že to bude řádně fungovat. Ta auto relé na nízká napětí nemají dostatečnou vzdálenost mezi kontakty, zhášení oblouku...
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: čt březen 28 2013, 7:52 Předmět:
Ako možeš prepinat primar pri max zataži,ved ked ti prilepi drot tak vtedy je plny skrat sek.napetia a tym aj odber prudu v primari je vysoky .Ved pod zatažou sa v žiadnom pripade nesmie prepinat v primari odbočka ,potom možeš prepinače menit každy den.A cena jedneho je dost vysoka.To iste aj rele. _________________ ...Laco...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: čt březen 28 2013, 7:55 Předmět:
Automobilové relé nie je stavané na tak vysoké napätie. Izolačné materiály by to možno aj vydržali, ale prepínacie kontakty nemajú dostatočne veľký odskok pri prepínaní, takže ti môže pri odpojení kontaktu natiahnuť oblúk, ktorý vplyvom malej vzdialenosti nezhasne a behom krátkej doby kontakty zhoria. Otvor si automobilové a sieťové relé a porovnaj. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt březen 28 2013, 8:34 Předmět:
A proč rovnou po určité době při přilepení elektrody neodpojit primár a po odstranění "zkratu" znovu pomocí stykače nepřipojit? Ale počítej s tím že ten stykač bude dostávat pěkně na .
Mimochodem svarforum si prošel? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt březen 28 2013, 8:38 Předmět:
Jsou zde vlastně dvě otázky . Z bezpečnostních důvodů nelze tato autorelé na síťové obvody použít . A ad2 takto prostě nejde trafo regulovat . To jde jedině při celkovém elektronickém řízení trafa či usměrńovače , kdy se dá zapojením snímacích prvků ve zpětných vazbách měnit výstupní výkon svářečky dle měnících se zatěžovacích poměrů .
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.